Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.07.2010 в 21:23:55

Такая же тема :) Есть 3 силовых кабеля на автомате 32-х ампернике. На варке и духовке провода под винты. Правильно ли я понимаю, что лучше поставить между духовкой и основными кабелями еще автомат на 16 А. А варку воткнуть напрямую. Посоветуйте распаячную коробку под это дело. Чтобы было 3 входа, 3+3 выхода, на 2 потребителей.
Еще в инструкции упоминается некое отключающее устройство у которого размыкаются все полюса с растоянием между ними не менее 3 мм. Чтобы это могло быть :)

0
Pavlo
Pavlo
Новичок

Регистрация: 01.09.2012

Зеленоград

Сообщений: 19

16.10.2012 в 22:06:50

Всем доброго времени суток! Сейчас занимаюсь прокладкой новой проводки на кухню и у меня возник вопрос как подключается эл.варочная поверхность и дух.шкаф? Для них нужно делать розетки или можно просто вывести из стены(штробы) кабель и на прямую подключить к технике(если это конечно возможно)?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.10.2012 в 22:15:33

Pavlo написал : Для них нужно делать розетки или можно просто вывести из стены(штробы) кабель и на прямую подключить к технике(если это конечно возможно)?

можно без розетки, но коробку поставить обязательно, в ней клемник - и к потребителю гибким кабелем

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

16.10.2012 в 22:22:12

4eh написал : в ней клемник - и к потребителю гибким кабелем

Да, и не полиэтиленовый галимый, а нормальный терминалблок. А еще лучше - кросс-модуль.

0
Pavlo
Pavlo
Новичок

Регистрация: 01.09.2012

Зеленоград

Сообщений: 19

16.10.2012 в 22:29:14

elf.arxont написал : Да, и не полиэтиленовый галимый, а нормальный терминалблок. А еще лучше - кросс-модуль.

терминалблок???

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

16.10.2012 в 22:33:31

Читаем матчасть от Cs-Cs: http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1 Там описано, почему пластиковые клеммники галимые, а терминалблоки - нормальные. Что такое кросс-модули описано в конце этой статьи: http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-2-wago

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.10.2012 в 22:34:30

elf.arxont написал : Да, и не полиэтиленовый галимый, а нормальный терминалблок. А еще лучше - кросс-модуль.

много шума из ничего.. простой керамический клемник, или карболитовый типа вот такого

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

16.10.2012 в 23:16:40

Вы чего-то тут МУТИТЕ, чертяки))

  1. ВАРОЧНАЯ. Выпуск кабеля в 1,5 метра от пола. И его напрямую в клеммы варочной. Если варочная идёт с запрессованым проводом (такое бывает у Боша) - тогда ставится клеммник из нормальных. Кабель 3х6 / автомат 32А для однофазной Кабель 5х2,5 (автомат 16А 3 полюса) или 5х4 (автомат 20-25А три полюса) для трёх фаз.

  2. Духовка. Если у неё мощность до 3,5-3,7 кВт - то у неё будет обычный провод с обычной вилкой на 16А. Под неё ставится розетка или накладная по месту у пола, или в цоколе кухни так, чтобы верхний край розетки был не выше 10 см от чистого пола (если с этим сложно - потом прибить накладную по месту). Кабель 3х2,5 и автомат 16А. Если мощность духовки больше - надо изучать её саму. Скорее всего там понадобится кабель на 4 кв.мм и он будет запихнут под клеммы духовки.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9160

16.10.2012 в 23:21:32

Cs-Cs написал : Выпуск кабеля в 1,5 метра от пола.

Может не надо - как-то странно кабель под шкафчиком?!:(Или - длиной в 1,5 м от выхода от пола?Тогда - да,очень удобно,можно спокойно переместить ВП .Учту!

0

И это пройдёт ...

4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.10.2012 в 23:22:26

Cs-Cs написал :

  1. ВАРОЧНАЯ. Выпуск кабеля в 1,5 метра от пола. И его напрямую в клеммы варочной.

:eek: а если завтра новая жена и плиту просит подвинуть к окну из угла кухни ??

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

16.10.2012 в 23:24:35

serj12,
4eh,
Ну здрассте! Давно уже так подключается всё! Кабелем напрямую в клеммы варочной.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу