Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

26.09.2013 в 16:58:02

В трешке П-44Т я поставил новые герметичные окна. Ранее в пом.№3 (см. план) http://www.butovopark.com/forum/upload/foto/5/b/7/f_e214b95d173c9c6680fcf9dd3f7b5.jpg приток осуществлялся через штатный клапан КИВ-125, и раздвижное остекление лоджии (пом.№2а) не было преградой. Сейчас получается, что притока в это помещение не будет.
Вариантов по сути два -

  1. перенести КИВ на лоджию, но там нет радиатора отопления, и он не сможет работать штатно.
  2. удлинить трассу от стены лоджии до КИВа, но опять же эта трасса будет обмерзать. есть ли проверенное решение для таких случаев? фотки -приветствуются.
0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

26.09.2013 в 22:08:49

sanya1965, а остальные помещения как проветриваются? Лоджия теперь тёплая? Удлинить трассу, трубы теплоизолировать.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

27.09.2013 в 14:02:50

в остальных комнатах стоЯт такие же КИВ-125, и очень хорошо работают. про удлинение трассы я думал, но не могу понять, какими именно воздуховодами (пластиковые каналы, металл, или вообще канализационную трубу-сотку). также непонятно с утеплением -чем и какой толщины? вот миллионы людей живут в таких домах, и что -никто не сталкивался? удивляет.

0
Аватар пользователя
NPoser

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 26

27.09.2013 в 17:18:38

присоединюсь квартира 2-ка распашонка, в доме - П-44Т, в комнатах по проекту есть приточная вентиляция и установлены клапаны КИВ-125, каждая комната выходит на лоджию, но алюминиевое остекление на лоджиях собираюсь заменить на пластиковое и утеплить лоджии для того, чтобы организовать рабочее место. При таких обстоятельствах - есть ли смысл оставлять клапаны ? Будут ли они работать, ведь притока воздуха на лоджии с улицы не будет ? и как лучше поступить, может, перенести клапаны на лоджии?

1
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

30.09.2013 в 18:31:55

обзор стеновых клапанов. http://ammo1.livejournal.com/106591.html

0
Аватар пользователя
NPoser

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 26

02.10.2013 в 21:21:55

sanya1965 Я думал над тем, что бы оставить существующие отверстия и установить в них Aereco EHT, но вопрос в том, а будет ли толк, если балкон, всё-равно, будет герметичен и притока на балконе не будет... думаю над вариантом переноса КИВ-ов на балкон, а в комнатах - открытая форточка

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

02.10.2013 в 23:02:27

NPoser написал : думаю над вариантом переноса КИВ-ов на балкон, а в комнатах - открытая форточка

Если подогрева балкона не будет зимой, то нафига тогда НОВЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ОКНА? на балконе будет уличная температура.

0
Аватар пользователя
Коровьев

Местный

Регистрация: 11.12.2011

Владивосток

Сообщений: 211

03.10.2013 в 09:16:18

Medtech написал : нафига тогда НОВЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ОКНА?

Так ведь сейчас все пластиковые - даже раздвижные - окна страдают, по сравнению с деревянными кривощелевыми изделиями совкового образца, феноменальной герметичностью. Народ ставит пластик и охреневает от недостатка притока с улицы и нежданного притока из скрытых дыр от соседей или из одного из опрокинувшихся вентканалов.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

03.10.2013 в 17:05:31

NPoser написал : Я думал над тем, что бы оставить существующие отверстия и установить в них Aereco EHT, но вопрос в том, а будет ли толк, если балкон, всё-равно, будет герметичен и притока на балконе не будет...

толку точно не будет, придется ставить на микрощелевое проветривание. но тогда на балконе будет почти уличная температура.

NPoser написал : думаю над вариантом переноса КИВ-ов на балкон, а в комнатах - открытая форточка

нельзя так, КИВ обязательно должен быть над радиатором отопления. естественная вентиляция осуществляется за счет подогрева выходящего воздуха из КИВа вверх и по бокам (и ни в коем случае -вниз). к тому же этот вариант не позволяет сделать разноклиматными комнату и балкон.

пока самый толковый совет -пост №2. похоже, остановлюсь на нем. приток сделаю плоским венткоробом, врезав в стык "рама-бетонный откос", и поставив доп. решетку с фасада.

потратив довольно много времени на изучение проблемы, я выяснил, что народ в массе своей выкинул КИВы и заделал отверстия. а когда начали задыхаться, пришлось городить либо принудительную вентиляцию, либо убогие оконные щелевики. технически красивого решения я так и не увидел.

0
Аватар пользователя
Коровьев

Местный

Регистрация: 11.12.2011

Владивосток

Сообщений: 211

03.10.2013 в 17:49:25

Вот посмотрите по ссылке http://montrealex.livejournal.com/376601.html на фасад этой старой финской постройки. Видите черные квадратные дырки? Это древнее технически безупречно красивое пассивное приточное устройство, из которого сейчас получился КИВ. Обратите внимание, что окна также имеют фрамуги. Я в трех палатах разной кубатуры детского корпуса этого здания, где сейчас сгорела крыша, прожил осень-зиму-лето и не помню проблем с духотой или сквозняками. Батареи отопления были расположены традиционно под подоконниками, а окна, во избежание несчастных случаев, были со сложными для детских рук запорами.

0
Аватар пользователя
NPoser

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 26

04.10.2013 в 10:20:20

sanya1965 написал : пока самый толковый совет -пост №2. похоже, остановлюсь на нем. приток сделаю плоским венткоробом, врезав в стык "рама-бетонный откос", и поставив доп. решетку с фасада.

тоже прихожу к выводу, что самый оптимальный вариант - оставить КИВ-ы, и удлинить трассы венткоробом до наружней стены баалкона в которой сделать отверстие для притока воздуха

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

04.10.2013 в 15:18:58

NPoser угу, причем отверстие я делать не буду, просто удалю пену из примыкания рама-откос. я фотки делаю периодически, потом выложу. для организации притока я по привычке ринулся колхозить. посчитал D125=122см2, сиречь прямоугольник 6смХ20см -как раз. но я вовремя одумался. ведь есть готовые решения с хорошим качеством. седня сделал закупку канал (1м, сечение 60Х204) http://vents.ua/cat/289/ переход прямоугольник-труба http://vents.ua/cat/616/ муфта (для соединения труба КИВ - переход) http://vents.ua/cat/610/ за всю эту радость отдал 550руб.

осталось найти наружную решетку типа такой http://vents.ua/cat/615/ но с вертикальными жалюзи (канал у меня будет стоя). и в нее поставить сетку.

и конечно, удлинение буду класть с повышением от входа к КИВ -для стока влаги и лучшего забора холодного воздуха.

0
Аватар пользователя
RSO

Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

04.10.2013 в 17:14:12

Добрый день!

sanya1965 написал : Посчитал D125=122см2, сиречь прямоугольник 6смХ20см -как раз

Увы, это не совсем так. Вернее, совсем не так :)

Для прямоугольных сечений рассчитывается эквивалентный диаметр воздуховода (гуглить по этим словам). Наш любимый 60х205, как оказывается, и до D 100 не дотягивает :(

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

04.10.2013 в 19:27:42

RSO написал : Для прямоугольных сечений рассчитывается эквивалентный диаметр воздуховода (гуглить по этим словам). Наш любимый 60х205, как оказывается, и до D 100 не дотягивает :(

чистое сечение в КИВ-125, за минусом шупопоглощающей вставки, намного меньше D100. да и полностью он не может раскрыться конструктивно, там конечные зубья шестеренок не позволят. величина удлинения трассы 0,7м. кмк все получится. :) но отдельное спасибо за напоминание.

0
Аватар пользователя
NPoser

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 26

07.10.2013 в 21:57:52

RSO написал : Добрый день!

Увы, это не совсем так. Вернее, совсем не так :)

Для прямоугольных сечений рассчитывается эквивалентный диаметр воздуховода (гуглить по этим словам). Наш любимый 60х205, как оказывается, и до D 100 не дотягивает :(

если верить "калькуляторам", то 60х205 получаем Результат вычислений, d=115.96 мм.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу