Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

26.09.2013 в 16:58:02

#4052370

В трешке П-44Т я поставил новые герметичные окна. Ранее в пом.№3 (см. план) http://www.butovopark.com/forum/upload/foto/5/b/7/f_e214b95d173c9c6680fcf9dd3f7b5.jpg приток осуществлялся через штатный клапан КИВ-125, и раздвижное остекление лоджии (пом.№2а) не было преградой. Сейчас получается, что притока в это помещение не будет.
Вариантов по сути два -

  1. перенести КИВ на лоджию, но там нет радиатора отопления, и он не сможет работать штатно.
  2. удлинить трассу от стены лоджии до КИВа, но опять же эта трасса будет обмерзать. есть ли проверенное решение для таких случаев? фотки -приветствуются.

Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

26.09.2013 в 22:08:49

#4053018

sanya1965, а остальные помещения как проветриваются? Лоджия теперь тёплая? Удлинить трассу, трубы теплоизолировать.

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

27.09.2013 в 14:02:50

#4054074

в остальных комнатах стоЯт такие же КИВ-125, и очень хорошо работают. про удлинение трассы я думал, но не могу понять, какими именно воздуховодами (пластиковые каналы, металл, или вообще канализационную трубу-сотку). также непонятно с утеплением -чем и какой толщины? вот миллионы людей живут в таких домах, и что -никто не сталкивался? удивляет.

Аватар пользователя
NPoser

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 26

27.09.2013 в 17:18:38

#4054575

присоединюсь квартира 2-ка распашонка, в доме - П-44Т, в комнатах по проекту есть приточная вентиляция и установлены клапаны КИВ-125, каждая комната выходит на лоджию, но алюминиевое остекление на лоджиях собираюсь заменить на пластиковое и утеплить лоджии для того, чтобы организовать рабочее место. При таких обстоятельствах - есть ли смысл оставлять клапаны ? Будут ли они работать, ведь притока воздуха на лоджии с улицы не будет ? и как лучше поступить, может, перенести клапаны на лоджии?

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

30.09.2013 в 18:31:55

#4060671

обзор стеновых клапанов. http://ammo1.livejournal.com/106591.html

Аватар пользователя
NPoser

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 26

02.10.2013 в 21:21:55

#4065305

sanya1965 Я думал над тем, что бы оставить существующие отверстия и установить в них Aereco EHT, но вопрос в том, а будет ли толк, если балкон, всё-равно, будет герметичен и притока на балконе не будет... думаю над вариантом переноса КИВ-ов на балкон, а в комнатах - открытая форточка

Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

02.10.2013 в 23:02:27

#4065558

NPoser написал : думаю над вариантом переноса КИВ-ов на балкон, а в комнатах - открытая форточка

Если подогрева балкона не будет зимой, то нафига тогда НОВЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ОКНА? на балконе будет уличная температура.

Аватар пользователя
Коровьев

Местный

Регистрация: 11.12.2011

Владивосток

Сообщений: 211

03.10.2013 в 09:16:18

#4065985

Medtech написал : нафига тогда НОВЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ОКНА?

Так ведь сейчас все пластиковые - даже раздвижные - окна страдают, по сравнению с деревянными кривощелевыми изделиями совкового образца, феноменальной герметичностью. Народ ставит пластик и охреневает от недостатка притока с улицы и нежданного притока из скрытых дыр от соседей или из одного из опрокинувшихся вентканалов.

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

03.10.2013 в 17:05:31

#4066648

NPoser написал : Я думал над тем, что бы оставить существующие отверстия и установить в них Aereco EHT, но вопрос в том, а будет ли толк, если балкон, всё-равно, будет герметичен и притока на балконе не будет...

толку точно не будет, придется ставить на микрощелевое проветривание. но тогда на балконе будет почти уличная температура.

NPoser написал : думаю над вариантом переноса КИВ-ов на балкон, а в комнатах - открытая форточка

нельзя так, КИВ обязательно должен быть над радиатором отопления. естественная вентиляция осуществляется за счет подогрева выходящего воздуха из КИВа вверх и по бокам (и ни в коем случае -вниз). к тому же этот вариант не позволяет сделать разноклиматными комнату и балкон.

пока самый толковый совет -пост №2. похоже, остановлюсь на нем. приток сделаю плоским венткоробом, врезав в стык "рама-бетонный откос", и поставив доп. решетку с фасада.

потратив довольно много времени на изучение проблемы, я выяснил, что народ в массе своей выкинул КИВы и заделал отверстия. а когда начали задыхаться, пришлось городить либо принудительную вентиляцию, либо убогие оконные щелевики. технически красивого решения я так и не увидел.

Аватар пользователя
Коровьев

Местный

Регистрация: 11.12.2011

Владивосток

Сообщений: 211

03.10.2013 в 17:49:25

#4066709

Вот посмотрите по ссылке http://montrealex.livejournal.com/376601.html на фасад этой старой финской постройки. Видите черные квадратные дырки? Это древнее технически безупречно красивое пассивное приточное устройство, из которого сейчас получился КИВ. Обратите внимание, что окна также имеют фрамуги. Я в трех палатах разной кубатуры детского корпуса этого здания, где сейчас сгорела крыша, прожил осень-зиму-лето и не помню проблем с духотой или сквозняками. Батареи отопления были расположены традиционно под подоконниками, а окна, во избежание несчастных случаев, были со сложными для детских рук запорами.

Аватар пользователя
NPoser

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 26

04.10.2013 в 10:20:20

#4067807

sanya1965 написал : пока самый толковый совет -пост №2. похоже, остановлюсь на нем. приток сделаю плоским венткоробом, врезав в стык "рама-бетонный откос", и поставив доп. решетку с фасада.

тоже прихожу к выводу, что самый оптимальный вариант - оставить КИВ-ы, и удлинить трассы венткоробом до наружней стены баалкона в которой сделать отверстие для притока воздуха

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

04.10.2013 в 15:18:58

#4068362

NPoser угу, причем отверстие я делать не буду, просто удалю пену из примыкания рама-откос. я фотки делаю периодически, потом выложу. для организации притока я по привычке ринулся колхозить. посчитал D125=122см2, сиречь прямоугольник 6смХ20см -как раз. но я вовремя одумался. ведь есть готовые решения с хорошим качеством. седня сделал закупку канал (1м, сечение 60Х204) http://vents.ua/cat/289/ переход прямоугольник-труба http://vents.ua/cat/616/ муфта (для соединения труба КИВ - переход) http://vents.ua/cat/610/ за всю эту радость отдал 550руб.

осталось найти наружную решетку типа такой http://vents.ua/cat/615/ но с вертикальными жалюзи (канал у меня будет стоя). и в нее поставить сетку.

и конечно, удлинение буду класть с повышением от входа к КИВ -для стока влаги и лучшего забора холодного воздуха.

Аватар пользователя
RSO

Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

04.10.2013 в 17:14:12

#4068566

Добрый день!

sanya1965 написал : Посчитал D125=122см2, сиречь прямоугольник 6смХ20см -как раз

Увы, это не совсем так. Вернее, совсем не так :)

Для прямоугольных сечений рассчитывается эквивалентный диаметр воздуховода (гуглить по этим словам). Наш любимый 60х205, как оказывается, и до D 100 не дотягивает :(

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

04.10.2013 в 19:27:42

#4068747

RSO написал : Для прямоугольных сечений рассчитывается эквивалентный диаметр воздуховода (гуглить по этим словам). Наш любимый 60х205, как оказывается, и до D 100 не дотягивает :(

чистое сечение в КИВ-125, за минусом шупопоглощающей вставки, намного меньше D100. да и полностью он не может раскрыться конструктивно, там конечные зубья шестеренок не позволят. величина удлинения трассы 0,7м. кмк все получится. :) но отдельное спасибо за напоминание.

Аватар пользователя
NPoser

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 26

07.10.2013 в 21:57:52

#4075478

RSO написал : Добрый день!

Увы, это не совсем так. Вернее, совсем не так :)

Для прямоугольных сечений рассчитывается эквивалентный диаметр воздуховода (гуглить по этим словам). Наш любимый 60х205, как оказывается, и до D 100 не дотягивает :(

если верить "калькуляторам", то 60х205 получаем Результат вычислений, d=115.96 мм.

Аватар пользователя
RSO

Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

08.10.2013 в 09:55:42

#4076256

Добрый день!

NPoser написал : Если верить "калькуляторам", то для 60х205 получаем результат вычислений, d=115.96 мм

Ух ты, какие классные формулы в этом калькуляторе! Я-то всё по старинной формуле Dэкв = 2A*B/(A+B) прикидываю, получается 92 с копейками.

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19223

08.10.2013 в 13:45:50

#4076712

RSO это шумоизолирующая вставка КИВ-125. надеюсь, размер проходного сечения понятен, с учетом Dнар. =120мм http://www.nadezhin.ru/ljpic/vent9.jpg

Аватар пользователя
NPoser

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 26

09.10.2013 в 11:31:28

#4078635

возник вопрос, у меня получается, что ближайшей место вывода венткороба наружу, это под внешним блоком кондиционера, можно ли? или лучше в стороне?

Аватар пользователя
Timofey_Yeka

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Екатеринбург

Сообщений: 213

30.04.2014 в 10:40:27

#4506115

sanya1965, перенес?Результат есть? Как в итоге реализовал?

Аватар пользователя
Pantryk

Местный

Регистрация: 23.05.2014

Минск

Сообщений: 12

23.05.2014 в 18:17:10

#4546325

Похожая ситуация. Лоджия с остеклением (ветрозащита), вход из кухни, 4 этах 11-этажки. Сам догадывался и знакомые с такой же планировкой подтвердили, что когда зимой в кухне паришь-варишь и открываешь дверь на балкон - весь пар там конденсируется и замерзает. Хочу сделать приток на кухню с улицы каналом через лоджию. Есть ли смысл собрать систему аналогичную КИВ но на отдельных элементах. Т.е. стандартный канальный клапан сразу после прохода канала через ограждение лоджии в саму лоджию (рассматривается вариант с электроприводом, хотя веревочки может быть тоже вариант). За ним канальный фильтр и затем воздуховодом пройти в кухню. Есть ли смысл так делать, или лучше взять стенной проветриватель, распилить на две части и внешнюю поставить на улице, внутреннюю в кухне и соединить воздуховодом по лоджии. Собственно хочется пассивную систему без вентиляторов. Вытяжка в кухне находится по диагонали помещения от предполагаемого места ввода воздуховода. И еще хотелось бы уточнить место расположения вент отверстия в помещении. Я планировал сделать отверстие непосредственно над радиатором, чтобы зимой воздух нагревался сразу от радиатора. Но как я понял стандартное место установки - в верхней части. Подскажите допустимо ли сделать отверстие непосредственно над радиатором, чтобы не делать трассу с большим уклоном по лоджии. Какими трубами лучше проходить через стены пластиковыми или металлическими? Клапаны и фильтры металлические, а пластик вроде как менее теплопроводен. Допустимо ли переходить с пластика на металл и обратно или есть противопоказания?

Аватар пользователя
кабачок

Местный

Регистрация: 22.03.2010

Иркутск

Сообщений: 29

27.07.2014 в 17:19:26

#4644013

Коллеги, если улица, на которую смотрят окна является весьма оживленной, насколько КИВы и их соратники справляются с выхлопом?

Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

27.07.2014 в 21:41:56

#4644321

кабачок, Они вообще с выхлопом не справляются, обмерзают до полного закупоривания, они вобщем для притока :+))

Аватар пользователя
кабачок

Местный

Регистрация: 22.03.2010

Иркутск

Сообщений: 29

27.07.2014 в 21:46:18

#4644330

Я имел в виду выхлоп автомобильный. Пованивает?

Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

27.07.2014 в 23:33:55

#4644556

Там решётка, сетка и G3 редкий поролон, откройте окно будет так же это КИВ и другие проветриватели не отягощённые наворотами. Читайте подбирайте для обеспыливания воздуха, для удаления запахов необходимо добавить угольный фильтр, фотокаталитический фильтр или обратиться в специализированную контору которая подберёт для вас согласно вашего бюджета необходимое оборудование.

Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

28.07.2014 в 00:44:28

#4644694

кабачок написал : Я имел в виду выхлоп автомобильный. Пованивает?

КИВ пропустит все это. Ну может чуть ослабит, если окна закрыты.

Pantryk написал : Хочу сделать приток на кухню с улицы каналом через лоджию.

На кухне должен быть наоборот отток. А свежий воздух должен заходить в кухню из жилых комнат. Идеально так. На кухне естественная вентиляция, под потолком решетка. Вытяжка-зонт над плитой. Куда ее направить, это другой вопрос. При работе зонта окна в комнатах приоткрыть. Тогда запахи, почти все будут направлены в зонт и в решетку.

А при вашей схеме запахи частично будут идти в комнаты. И вы добьетесь противоположного эффекта. Разве что у вас двери в кухню будут супер герметичные.

И КИВ в кухне один не даст столько воздуха, сколько требуется для работы зонта.

Pantryk написал : Но как я понял стандартное место установки - в верхней части. Подскажите допустимо ли сделать отверстие непосредственно над радиатором, чтобы не делать трассу с большим уклоном по лоджии. Какими трубами лучше проходить через стены пластиковыми или металлическими? Клапаны и фильтры металлические, а пластик вроде как менее теплопроводен.

Вы включите вытяжку зимой и задубеете там и радиатор замерзнет. Пластик да, менее теплопроводен, зато пыль на него садится лучше и пажароопасный он. Как-то так, если что старшие поправят:)

Аватар пользователя
кабачок

Местный

Регистрация: 22.03.2010

Иркутск

Сообщений: 29

28.07.2014 в 02:37:27

#4644761

Спасибо за ответы! Задача ясна. :)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу