KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

30.09.2013 в 18:11:03

пяпа написал : Вот верхнее фото реле протока за 30, ниже обычное китайское РД за 15уе.

вот такой стоит

0
Вложение
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

30.09.2013 в 18:13:28

А где у вас обратный клапан стоит? Внизу, возле\недалеко насоса на напорной вертикальной магистрали? Или колено после вертикальной трубы и потом ОК?

Как долго после выключения насоса давление держится? Вы уверены, что с насоса нигде ничего не льется? Сальники в порядке?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

30.09.2013 в 18:14:08

KeNeDi написал : РД самый дешевый, китайский!

Ну и как же вы его на верхнюю планку в 3 настроили?.....

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

30.09.2013 в 18:14:15

KeNeDi написал : вот такой стоит

Нормально. Но тот, что на фото серого цвета получше будет и надежнее (ИМХО)

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

30.09.2013 в 18:18:58

пяпа написал : А где у вас обратный клапан стоит? Внизу, возле\недалеко насоса на напорной вертикальной магистрали? Или колено после вертикальной трубы и потом ОК?

Как долго после выключения насоса давление держится? Вы уверены, что с насоса нигде ничего не льется? Сальники в порядке?

обратный клапан вкручен сверху на насос а потом труба, вчера с ночи давление так и осталось 2,5 атм.

iv.iv написал : Ну и как же вы его на верхнюю планку в 3 настроили?.....

он так был и настроен

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

30.09.2013 в 18:25:42

KeNeDi написал : он так был и настроен

по чем определили?-там ведь нет никаких циферок.......так ответьте пожалуйста на №14

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

30.09.2013 в 18:32:12

iv.iv написал : так ответьте пожалуйста на №14

Хотя и так понятно что насос хз выдает какую мощность(может подзабился особенно после чистки скважины) и реле давление неведомо на сколько отрегулировано и неотключает насос.Вот и весь секрет....

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.09.2013 в 19:06:46

KeNeDi, если выключить насос и слить расширительный бак, насос снова накачает его до 2,5Атм?

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

30.09.2013 в 19:32:25

cineman написал : KeNeDi, если выключить насос и слить расширительный бак, насос снова накачает его до 2,5Атм?

сейчас перекрыл ГА, тоесть он не задействован и все равно не выключается :-(

iv.iv написал : по чем определили?-там ведь нет никаких циферок.......так ответьте пожалуйста на №14

по включению и выключению определил скважина 33 метра, зеркало на метрах 12, насос на 25 метрах.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.09.2013 в 19:36:35

KeNeDi написал : сейчас перекрыл ГА, тоесть он не задействован и все равно не выключается :-(

Насос воду качает при открытом водоразборном кране?

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

30.09.2013 в 19:48:37

cineman написал : Насос воду качает при открытом водоразборном кране?

качает. счас разобрал РД ничего такого необычного нет, но все равно думаю во всем вина РД, завтра попробую поменять.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.