Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.01.2014 в 13:02:28

SAM написал : Радиаторы греются только наверху, воздух выпускали.

Чего тут думать - подача нижняя, а тупари-прорабы понятия не имеют о важности этого факта для биметалла.

SAM написал : Подскажите как тут быть

а.) Убедиться в том, что в стояке нижняя подача теплоносителя. б.) Переделать подключение радиаторов так, чтобы теплоноситель подавался в верхний патрубок радиатора, а забирался - из нижнего.

0
SAM
SAM
Новичок

Регистрация: 23.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

23.01.2014 в 15:26:24

Mazayac написал : Чего тут думать - подача нижняя, а тупари-прорабы понятия не имеют о важности этого факта для биметалла. а.) Убедиться в том, что в стояке нижняя подача теплоносителя. б.) Переделать подключение радиаторов так, чтобы теплоноситель подавался в верхний патрубок радиатора, а забирался - из нижнего.

Спасибо, разобрались. Вызвал мест5ого сжантехника, подключено все правильно было. А вот термоголовки luxor стояли вертикально вверх, что приводило при их нагреве к закрытию подачи. Плюс старые тнрморегуляторы(derfoos) прораб не снял, а в них помимо обычной регулировки внутри тоже регулировка, которая переставляется ключом от 1 до 7, поставили на 6. Батареи стали жарить. Теперь вот вопрос... как поставить термоголовки? Вертикально вниз или все таки горизонтально?

0
SAM
SAM
Новичок

Регистрация: 23.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

23.01.2014 в 15:28:15

ВТБ! написал : ???

Для радиаторов в наборе продают термоголовку и обратку (luxor)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.01.2014 в 15:56:11

SAM написал : старые терморегуляторы(danfoos) прораб не снял, а в них помимо обычной регулировки внутри тоже регулировка, которая переставляется ключом от 1 до 7, поставили на 6... как поставить термоголовки? Вертикально вниз или все таки горизонтально?

  1. У Вас не двухтрубка случайно? Клапаны с преднастройкой обычно для неё характерны. Крутить их бездумно - вредить всему стояку.
  2. Обычно ставят горизонтально.

SAM написал : Для радиаторов в наборе продают термоголовку и обратку (luxor)

Это набор для двухтрубной системы отопления. "Обратка" - балансировочный вентиль. Для однотрубки балансировочник - не нужен и вреден. А термоклапан из такого комплекта - недостаточного сечения.

Итого: какая система, однотрубная или двухтрубная?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.01.2014 в 16:57:38

Mazayac написал : Итого: какая система, однотрубная или двухтрубная?

Как уже Вы и сами догадались, система у него явно двухтрубная. Так как установлен был термовентиль (клапан) с преднастройками.

И как тоже Вы уже догадались, что и в этом случае, как всегда в таких случаях, сделали "крысятничество" по отношению ко всем соседям всех этажей на стоке, повернув шкалу преднастройки в положение 6 (почти открыли полностью).

И этим еще и сильно уменьшили дельту Т на радиаторе ("стал жарить"), что будет приводить к превышение температур обратной тепломагистрали к теплоснабжающей организации, а жильцы будут мерзнуть, но платить за такое превышение штрафы (не заметят, так как эту графу спрячут в общую оплату коммуналки).

Вспоминаю фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Там Иван Грозный сказал: "Встречался мне такой Кулибин, посадил его на бочку с порохом - пущай полетает!"

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SAM
SAM
Новичок

Регистрация: 23.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

24.01.2014 в 14:11:13

Inch1964- Подача сверху у меня, в доме насос качает, местный сантехник раз так включил значит так можно. Стояк то отдельно, а не через меня водичка бежит

0
Вложение
SAM
SAM
Новичок

Регистрация: 23.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

24.01.2014 в 14:13:29

И все таки.... термоголовку лучше горизонтально или вертикально вниз? Как лечше она температуру распознает? Если вверх ставить то она очень быстро перекрывает подачу воды

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.01.2014 в 15:00:43

SAM написал : местный сантехник раз так включил значит так можно. Стояк то отдельно, а не через меня водичка бежит

Это полный звиздец!!! У Вас двухтрубная система отопления, в ней поток через каждый радиатор балансируется тем вентилем, который ублюдочный тупой безграмотный сантехник выкрутил на максимум! Эти твари мало того что не мешают портить общедомовую систему отопления, так ещё и сами, в силу тотальной безграмотности, принимают в её разрушении активное участие. Все последствия уже описаны чётко и ёмко http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385&p=4312895&viewfull=1#post4312895

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.01.2014 в 16:44:23

Mazayac написал : Это полный звиздец!!!

Я со стула упал даже от фото! Последовательно с одним термовентилем, вкрячили другой термовентиль!

Это чтобы побольше отката от продавца термовентилей получить? Нафиг не нужен был второй термовентиль, на котором на фото установлен термоэлемент! Нужно было просто на уже установленный термовентиль накрутить термоэлемент (термоголовку)!

И больше ничего не надо было делать. Но тогда, похоже санта оставался без гонорара, поэтому и сотворил такую хрень, лишь бы денег взять с заказчика. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SAM
SAM
Новичок

Регистрация: 23.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

24.01.2014 в 17:25:42

Inch1964 написал : Я со стула упал даже от фото! Последовательно с одним термовентилем, вкрячили другой термовентиль!

Суть не в том. Вместо старого терморегулятора летом поставлю шаровый кран, не убирали так как холодно и стояк отключать отказывали. А хотелось новую термоголовку поставить, эта уже как 5 лет стоит. Все равно не понял как влияет на остальных включение на 6 у меня? Стояки на вход выход разные, вода не через меня идет...а поток сверху вниз... какдругие будут страдать от этого? Тем более у меня 3 этаж. 1 этаж это тех помещения

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.01.2014 в 18:29:43

SAM написал : Вместо старого терморегулятора летом поставлю шаровый кран

Тем самым отберете теплоноситель у соседей. И Вам не будет от этого теплее, но соседи будут от этого замерзать. Представьте, что в столовой всем положено по три половника борща. А вы себе хапаете 10 половников, другим оставляя по полтора. Вы этого все равно не съедите, а другие будут голодные. Понятное сравнение? Борщ - это теплоноситель.

SAM написал : Все равно не понял как влияет на остальных включение на 6 у меня?

Влияет тем, что Вы себе наливаете столько борща, сколько все равно съесть не можете!!!

SAM написал : какдругие будут страдать от этого?

Оставите их голодными и холодными, а захапанный у них "борщ" выльете в канализацию, т.е. спустите в обратку.

Вот не обижайтесь, но это "крысятничество", когда Вы знаете, что будет от Ваших действий. Вас "крысой" не называю, потому, что не Вы так сделали, а тот "умник" который циферблат покрутил.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу