SAM написал : Все равно не понял как влияет на остальных включение на 6 у меня? Стояки на вход выход разные, вода не через меня идет
Две трубы. Одна - подача. Вторая - обратка. Пока что неважно какой этаж. Но когда все остальные также испортят настройки - вот тут уже будет разница, кто задубеет, а кто кое-как перебьётся теплом.
Открыв на максимум регулятор, Вы резко увеличиваете поток теплоносителя через свой радиатор. Это бессмысленное действие, т.к. увеличившийся поток теплоносителя всё равно не успевает отдать положенное тепло через радиатор.
Остальным потребителям, подключенным точно так же к этим 2 трубам - достаётся сильно меньше тепла, т.к. скорость протока через их радиаторы падает, и разница температур "подача-обратка" к тому же упала.
Итоги:
-
У соседей стало холоднее.
-
Температура обратки повысилась, т.к. при высокой скорости движения через радиатор теплоноситель не успевает отдать тепло. За это - штраф от теплоснабжающей организации.
-
Замерзающие соседи идут к тому же дегенерату сантехнику, который точно так же "закорачивает" циркуляцию уже на их радиаторах.
-
Ещё пара-тройка "осчастливленных" сантехником-дебилом - и система отопления умирает. Финита. У первых двух-трёх по направлению подачи ещё тепло, у остальных этажей - мороз.