Duson написал :
3 радиатора у меня по 6 секций, к ним вопросов нет - работать будут при таком подключении.
Если еще эти радиаторы у Вас не работали, а только "будут", то рекомендую и насчет их позвонить по бесплатному телефону на Рифар 8-800-700-10-30. Там есть толковые консультанты (по всем вопросам).
марс написал :
Не совсем верно Вы говорите. Если внимательно прочтете стр. 12 их инструкции в файле ниже полностью, то увидите некоторые особенности подключения.
Спасибо, такого документа я не видел, видел упрощенный вариант.
Значит только 1 вариант верный, даигональ с верхней подачей?
Duson написал :
Ну ад не ад, но производитель (Rifar) сам такую схему указывает (нижняя подача, боковое подключение).
Я писал запрос производителю, почему в их инструкции приведена фактически нерабочая схема.
Ответ был вида "Да, это неблагоприятный вариант, однако при определённых условиях он может заработать, поэтому приведён в числе возможных".
Остальные производители себе в документации такой порнографии не позволяют.
если не ошибаюсь, у рифара в инструкции имеется это примечание что при определенных условиях, например если в радиаторе 2-4 секции, то он будет грется как его не подключай :) но кому придет в голову рисковать, если можно попасть на повторный монтаж и слив стояков, лучше сразу сделать рабочую схему. особенно если монтаж летом, а когда запустят отопление, уже будет отделка.
Duson написал :
Значит только 1 вариант верный, даигональ с верхней подачей?
Не знаю. Я у себя с диагоналями посредством труб заморачиваться не буду. Потому, что не хочу видеть кучу кривых труб в комнате. Себе купил тоже 12 секций на 350мм. В крайнем случае сделаю псевдо-диагональ с самодельным удлинителем протока. Где-то есть описание на форуме. Только надо еще обдумать, буду искать трубку не 16, как советуют, а максимально под американку Д 20, чтобы меньше снижать проток. Для первых секций, насверлю в ней небольших отверстий. У меня верхняя подача.
марс написал :
Потому, что не хочу видеть кучу кривых труб в комнате.
посмотрите у меня среди работ, если сделать аккуратно, выглядеть будет вполне симпатично :)
особенно здесь хорошо видно, когда трубы уже покрашены и есть отделка
Уважаемые, подскажите, пожалуйста - планируется перенос батареи отопления (биметалл) из самой кухни на лоджию с удалением балконного проема и утеплением лоджии. Прочел здесь, что для подключения батареи использовать только металлические трубы. Меня же мастер убеждает, что армированный полипропилен ничем не хуже, его бросить под стяжку и вывести к новой батарее. Как правильно поступить в этом случае? Заранее благодарен.
Олегович написал :
посмотрите у меня среди работ, если сделать аккуратно, выглядеть будет вполне симпатично :)
особенно здесь хорошо видно, когда трубы уже покрашены и есть отделка
Всё понравилось! Узнал новое для себя из Вашего сайта. Думаю, что при помощи сабельной пилы Rems Tiger можно отрезать часть стакана, не повредив трубу в нем ?
Но поразил очень малый радиус изгиба обводной трубы на этом фото. Полагаю, что это не очень хорошо для неё.
Не примите за придирку, исправьте на главной стр. сайта над Вашими фото 1."Нарезка труб роликовым трубогибом Rems" (скорее всего, труборезом) и 2. "нарезка резьбы электроклупом Rems Amigo" (я всегда думал, что в ключевом слове 2П). Все таки сайт - лицо компании.