Max_
Max_
Новичок

Регистрация: 07.11.2014

Москва

Сообщений: 21

12.11.2014 в 11:35:54

Mazayac написал : На резьбах что-ли собираете? Рисунок хоть какой-нибудь изобразите, что Вы там собрались заужать...

не, не, не )) все сварное! стояк и подводка 1' вот картинка:

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.11.2014 в 12:03:16

Тогда верный ответ дан чуть выше. Сваркой переход на 3/4", краны, радиаторы. Байпас до перехода на 3/4. Подача по стоякам точно верхняя?

0
Max_
Max_
Новичок

Регистрация: 07.11.2014

Москва

Сообщений: 21

12.11.2014 в 12:13:36

Mazayac написал : Тогда верный ответ дан чуть выше. Сваркой переход на 3/4", краны, радиаторы. Байпас до перехода на 3/4. Подача по стоякам точно верхняя?

Правильно я вас понял, что байпас остается 1" ? Я так и думал, просто уточнить, а то я совсем не сантехник )) Но из-за выкрутасов УК приходится самому вникать ибо доверия сотрудникам УК нет.

Что касается направления - это пока неизвестно... Но если нижняя, то надо вот так делать, как я понял из шапки этой ветки:

запорный кран на выход (на картинке его нет)

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.11.2014 в 12:45:47

Байпас в идеале остаётся 1". На картинке всё есть: два шаровых и один вентиль для ручной регулировки температуры. Поищите в примерах подключение "низ-низ" - по эффективности проигрывает боковому и диагональному, однако не зависит от подачи. Можно применять в случае клинического тупления местных сант.

0
Max_
Max_
Новичок

Регистрация: 07.11.2014

Москва

Сообщений: 21

13.11.2014 в 09:41:21

а будет вода нормально циркулировать по контуру радиатора, если байпас 1", а радиатор 3/4?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.11.2014 в 10:11:52

Буду краток: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=550579&d=1414750884 А у Вас, прошу заметить, байпас ещё и смещён, что ощутимо увеличивает поток в радиатор.

0
Max_
Max_
Новичок

Регистрация: 07.11.2014

Москва

Сообщений: 21

13.11.2014 в 11:57:04

Спасибо

0
ленник
ленник
Новичок

Регистрация: 13.11.2014

Минск

Сообщений: 17

13.11.2014 в 21:43:44

Всем здравствуйте! Я прочитала вашу ветку с самого начала, многое почерпнула, а главное... 80 процентов сантехников совершенно не понимают своей работы. Итак имею биметал.батарею, заменил сантехник и... не греет а точнее греется 4 секции, низ остальных прохладный а верх теплый. Как мне сказали "Селали по науке, надо разводушивать. " не помогает ничего, а почитав вас здесь поняла, что подключена неправильно и потому холодная. Имеем: обычная девятиэтажка, второй этаж, подача снизу, были чугуные 5секций грели все не дотронуться, но т.к в комнате было +16, 17 при минус 25 на улице, то решила увеличить количество секций. Теперь страшно представить какая зима нас ждет. Помогите, подскажите как исправить это?

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.11.2014 в 22:00:12

Как исправить, как исправить - поставить чугунный радиатор. Или переваривать отводы, благо пример номер 6 весьма наглядный: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385&p=4082526&viewfull=1#post4082526

0
ленник
ленник
Новичок

Регистрация: 13.11.2014

Минск

Сообщений: 17

14.11.2014 в 07:41:56

Спасибо за ответ. Чугунной нет уже(((( А исправлять нужно после окончания отопительного сезона, так? А сколько времени занимает переваривание? Трубы должны быть того же диаметра?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

14.11.2014 в 08:43:56

ленник

Попробуйте установить удлинитель протока в верхний коллектор. В Вашем конкретном случае поможет почти наверняка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу