ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24848

21.12.2014 в 10:58:27

Vitalik_d написал : Хотелось бы временно, на этот отопительный сезон, как-нибудь с помощью гофры из нержавейки переделать

Насос в помощь. У вас точно не двухтрубная система?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

21.12.2014 в 12:17:59

Vitalik_d написал : Хочу спросить - если я сделаю схему низ-низ (отмечено на 2 фото синим), то батарея загреет полностью (пускай и с потерей 10 процентов КПД)?

низ -низ не греть не может, это универсальное подключение, вот только я бы трубу повел не сверху, а снизу, так было бы эстетичнее

0
Vitalik_d
Vitalik_d
Новичок

Регистрация: 20.12.2014

Витебск

Сообщений: 10

21.12.2014 в 12:29:02

Снизу провести трубу не получится - мало места, только сверху (все равно будет декоративный экран экран). Система однотрубная. 5 лет назад все стояки переделывались и менялись (было вообще елочка - подача снизу через зал, а обратка налево и направо через кухню и спальню соответственно) А если попробовать так

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.12.2014 в 12:42:11

Олегович написал : низ -низ не греть не может, это универсальное подключение

Вот прежде чем давать советы (уже данные выше, "низ-низ" - третий вариант), неплохо было бы посмотреть на конфигурацию отводов, которую он "не может переделать". Ну какой ещё "низ-низ" при текущем расположении отводов и байпаса?? Обнадёженный Вами клиент продолжает рисовать новые щупальца от старых отводов :)

Vitalik_d написал : А если попробовать так

Три рабочих схемы даны выше. Все остальные фантазии работать не будут, сколько можно повторять?

Vitalik_d написал : Хотелось бы временно, на этот отопительный сезон, как-нибудь с помощью гофры из нержавейки переделать

Это физически невозможно. Любой рабочий вариант требует сварки в большей или меньшей степени. Как опция жестокого порно: вырезать кусок с заужением и делать вставку из трубы и муфт (на резьбах). Ах да, ещё: гофра из нержавейки в однотрубке неприменима.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

21.12.2014 в 14:08:24

Mazayac написал : Вот прежде чем давать советы (уже данные выше, "низ-низ" - третий вариант), неплохо было бы посмотреть на конфигурацию отводов, которую он "не может переделать". Ну какой ещё "низ-низ" при текущем расположении отводов и байпаса?? Обнадёженный Вами клиент продолжает рисовать новые щупальца от старых отводов

по той аброкадабре что была нарисована единственный совет можно дать найти мастера который сможет сделать так как не может заказчик. А невозможного не бывает)

одна из моих самых невозможных работ выполненная на днях за 1 день, сам не верил что успею :) замена радиаторов в сталинке

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24848

21.12.2014 в 14:08:57

Vitalik_d написал : А если попробовать так

Без сварочных работ - только насос.

Олегович написал : А невозможного не бывает)

Для сварщика. :) А без него бывает - вот и пример. :(

Олегович написал : одна из моих самых невозможных работ

Почему кое-где остался несмещённый байпас?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

21.12.2014 в 14:22:38

ВТБ! написал : Почему кое-где остался несмещённый байпас?

только в этом месте, по понятным причинам)

на этом стояке висит эта парочка

0
Вложение
Vitalik_d
Vitalik_d
Новичок

Регистрация: 20.12.2014

Витебск

Сообщений: 10

21.12.2014 в 20:10:51

Спасибо! Все понял. Остался последний вопрос - если заменить биметалл на чугуний (наверно так дешевле будет и без сварки)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

21.12.2014 в 20:39:28

чугуну без разницы,как не подключай, там коллекторы широкие.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24848

21.12.2014 в 23:02:25

Vitalik_d написал : заменить биметалл на чугуний

Боюсь, что снова придётся Вас разочаровать.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

22.12.2014 в 00:14:38

ВТБ! написал : Боюсь, что снова придётся Вас разочаровать.

вы про толщину чугуна?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.