Всем доброго времени суток. Уже несколько месяцев пытаюсь наладить работу системы отопления в хрущевке на пятом этаже.
Раньше в квартире всегда было холодно и чугунные батареи всегда были еле теплыми. Летом сделали ремонт, мастер установил новые радиаторы, заменили трубы отопления. Но как только пришли первые холода я понял что что-то работает неправильно. Радиаторы прогревались неравномерно, горячими были только верх и первая секция батарей(запорные вентили всегда горячие, температура порядка 50гр). Мастер, который устанавливал всю систему сказал что давление слабое, мол жалуйтесь в ЖЭУ. Пришли жэушные мастера, сказали грязные батареи, промыли, результата нуль. Говорят, у вас вентили плохие, мол они перекрывают ток воды, надо на шаровые поменять. Поменяли, результата нуль.
Сейчас я уже и сам понял что проблема скорее всего кроется в нижней подаче воды. Разница между верхней и нижней трубой порядка 2-3гр.
Прикладываю фотогарфии и схемы стояков. На данный момент я понимаю что меня спасет только диагональное подключение. В комнате с гипсокартоном это реализовать несложно, а вот в зале...Правильно ли я мыслю вообще, подскажите пожалуйста как быть.
Фотографии старых вентилей.
Фотография радиатора за гипсокартоном в маленькой комнате, горячая только первая и вторая секция и верх радиатора теплый. Низ комнатной температуры.
Фотография радиатора в зале, горячая только первая и вторая секция и верх радиатора теплый. Низ комнатной температуры.
Emilka_ufa написал :
Сейчас я уже и сам понял что проблема скорее всего кроется в нижней подаче воды.
Для одного из двух радиаторов это именно так. Почему у второго горячие только 2 секции - отдельный вопрос.
Не пойму, какой трубой выполнены подключения? Судя по диаметру фитингов у ШК Вы здорово заузили сечение (причём всего стояка, в котором теперь 12(!) узких мест, подложив свинью всем соседям с 1 по 4 этаж) - для однотрубки это критично.
Помещение радиатора в нишу ухудшает его эффективность процентов на 10-30. "Дизайн" снова победил здравый смысл.
Emilka_ufa написал :
Раньше в квартире всегда было холодно и чугунные батареи всегда были еле теплыми.
И почему же Вы решили, что замена чугуна на биметалл хоть на йоту улучшит ситуацию? Чугун работает гораздо лучше биметалла при низкой температуре теплоносителя, при нижней подаче, при слабой циркуляции. А у Вас 100% подобный винегрет и есть.
Mazayac написал :
Для одного из двух радиаторов это именно так. Почему у второго горячие только 2 секции - отдельный вопрос.
Не пойму, какой трубой выполнены подключения? Судя по диаметру фитингов у ШК Вы здорово заузили сечение (причём всего стояка, в котором теперь 12(!) узких мест, подложив свинью всем соседям с 1 по 4 этаж) - для однотрубки это критично.
Помещение радиатора в нишу ухудшает его эффективность процентов на 10-30. "Дизайн" снова победил здравый смысл.
И почему же Вы решили, что замена чугуна на биметалл хоть на йоту улучшит ситуацию? Чугун работает гораздо лучше биметалла при низкой температуре теплоносителя, при нижней подаче, при слабой циркуляции. А у Вас 100% подобный винегрет и есть.
По поводу помещения радиаторов стену, это я понимаю, тут речь немного не об этом. Не думаю что стена каким-то образом мешает равномерному прогреву радиаторов. Жэушные мастера сказали что с трубами все в порядке, мастер их не заужал. Единственное что я увидел так это то что байпас немного тоньше труб, которые подводятся к вентилям. по поводу замен чугунных батарей, они грели не сильно лучше чем то что есть у меня сейчас. Да, они были нагреты более или менее равномерно, но в целом температура в квартире была точно такой же как и после перехода на биметалл. Ну и в целом в Вашем сообщение отсутствует хоть какое-то предложение как улучшить ситуацию без разбора стен и слива стояков.
Удлинитель, я думаю, Вас не спасёт. Циркуляция и так на ладан дышит (коли уж радиатор с верхней подачей холодный), добавление лишнего гидравлического сопротивления должно её ещё ухудшить. Но попробовать этот хинт - дешевле всего.
Просто "херачить диагональ" бесполезно, нужно правильную диагональ, все варианты приведены прямо на этой же странице: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385&p=4903946&viewfull=1#post4903946
Диаметр труб-то хоть какой?
Mazayac написал :
Удлинитель, я думаю, Вас не спасёт. Циркуляция и так на ладан дышит (коли уж радиатор с верхней подачей холодный), добавление лишнего гидравлического сопротивления должно её ещё ухудшить. Но попробовать этот хинт - дешевле всего.
Просто "херачить диагональ" бесполезно, нужно правильную диагональ, все варианты приведены прямо на этой же странице: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385&p=4903946&viewfull=1#post4903946
Диаметр труб-то хоть какой?
Простите, почему вы сделали вывод что у меня верхняя подача? Может быть я где-то не так выразился и ввёл вас в заблуждение? Я хочу на большом радиаторе сделать вот так
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=440516&d=1381435425
Диаметр труб сказать не могу, краны стоят 3/4. Трубы помоему tece flex 25, сейчас сказать точно не могу, ибо нахожусь в другой квартире.