23.12.2014 в 19:37:47
Mazayac написал : Чугун работает гораздо лучше биметалла при низкой температуре теплоносителя, ..., при слабой циркуляции
Обоснуйте.
23.12.2014 в 20:21:58
Да вот как ни "посмотрю" на чугун - так везде вижу одинаковую "неинтересную" картину:
Это с незауженным байпасом внизу батареи, подключение низ-низ. А в соседней комнате той же квартиры биметалл:
Задушенный вентилями для двухтрубки, признаю - сравнение некорректное. Если хозяйка дозреет-таки до замены вентилей на ШК - будет честнее. Но с биметаллом проблем на порядки больше.
24.12.2014 в 09:20:13
Mazayac написал : как ни "посмотрю"
Некорректный подход. Нас интересует не температура передней панели конвектора (который по привычке именуется радиатором), а теплоотдача. Про "ленинградку" и вовсе доброго слова не скажу.
25.12.2014 в 23:58:40
ВТБ! написал : Некорректный подход.
Согласен, некорректный. Вообще ненаучный. Но, к сожалению, мало подопытных с идентичными условиями и разными ОП.
ВТБ! написал : Про "ленинградку" и вовсе доброго слова не скажу.
А куда деваться жителям верхних этажей, у которых стояк закольцовывается через батареи?
01.01.2015 в 12:03:47
Mazayac написал : О как! Ну тогда всё встало на свои места. Схему для переделки Вы выбрали максимально эффективную.
Проблему решил удлинителем тока из медной трубы 18х1.5 Радиатор прогрелся равномерно до 45гр, одинаково горячий снизу и сверху. Спасибо!
02.01.2015 в 19:09:11
Emilka_ufa написал : Проблему решил удлинителем тока из медной трубы 18х1.5 Радиатор прогрелся равномерно до 45гр, одинаково горячий снизу и сверху. Спасибо!
Сегодня и маленький радиатор переделал, последняя секция что снизу что сверху обжигает руку, теперь жарит на полную, температура поднялась на полтора градуса. Прям нарадоваться не могу. Всем спасибо!
05.01.2015 в 19:46:49
Vitalik_d написал : Здравствуйте. Хочу попросить у знающих людей, как решить проблему с подключением радиатора. Прилагаю фото проблемы
Радиатор (биметалл) греет только сверху, низ холодный. Подача происходит снизу, второй этаж, стояки новые (5 лет), стояк П-образный.
Добрый вечер! Прошли праздники и я все-таки решился на переделку. Три способа (предложенные Mazayac, большое спасибо) изучены и выбран первый. Но как обычно возникли сомнения, что батарея заработает на 100% и мне посоветовали сделать подключение по двухтрубной схеме (мол 100% загреет)
Соответственно убрав заужение и поставив внизу радиаторный вентиль вместо ШК. Уважаемы специалисты, что вы думаете про этот вариант. ЗЫ При понижении наружной температуры до - 15 градусов, батарея стала прогреваться, но какими-то периодами, то греет, то нет.
06.01.2015 в 00:29:13
интересно, как снимается эта батарея. я бы сместил перемычку к батарее и сделал бы ее 1/2
06.01.2015 в 12:24:35
Vitalik_d написал : Уважаемые специалисты, что вы думаете про этот вариант.
Этот вариант Вам порекомендовал какой-то совсем откровенный упырь. Что при этом произойдёт: горячий теплоноситель из стояка подачи будет сливаться в обратку через Вашу батарею, не доходя до всех радиаторов, расположенных дальше по стояку.
06.01.2015 в 17:35:59
Mazayac написал : Этот вариант Вам порекомендовал какой-то совсем откровенный упырь. Что при этом произойдёт: горячий теплоноситель из стояка подачи будет сливаться в обратку через Вашу батарею, не доходя до всех радиаторов, расположенных дальше по стояку.
Прям подстава получается для всех соседей сверху. За такое кажется можно и в бубен получить.
06.01.2015 в 18:28:16
Вот и я засомневался в профессионализме данного кадра. Остановимся на первом варианте, т.к. найти специалиста на реализацию других вариантов ........ ЗЫ А по-поводу прогрева радиатора при понижении уличной температуры, что скажите?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу