SunFire написал:
Может более толстый должен быть подачей ?
У него вертикальная двухтрубка с верхней подачей, со схемой стояка по попутке Тихельмана. В такой разводке часто применяют переменный диаметр стояков.
Так что если квартира ближе к нижней части дома, то диаметр стояка обратки больше, чем у стояка подачи - нормально.
msa65 написал:
Мерзну! Почитал тему, вроде все правильно подключено.
Вольно или невольно, Вы находитесь в числе вандалов "убивших" собственную систему отопления. На ваших фото видно, что балансировочная арматура заменена на шаровые краны.
И Ваш пост лишний раз доказывает, что вандальные действия по замене балансировочных клапанов на шаровые краны, далеко не всегда помогает вандалу.
Восстанавливайте сообща со всеми соседями по всему стояку ту арматуру, которая была установлена от застройщика. Или и будете продолжать мерзнуть.