Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

01.02.2017 в 20:47:25

goodok написал: Как правильно сделать разводку, чтобы не остаться с холодными батареями, как у товарища greenf на старице 107 (у нас схожие исходные данные)?

вот так - замена радиаторов на двухтрубной системе, всё внимание на запорно-регулирующую арматуру

goodok написал: Можно ли использовать существующие отводы от стояков или их целиком под замену?

если использоать существующие. весьма колхозно, пример для сравнения

goodok написал: Какой фирмы радиаторы посоветуете и сколько секций?

3-4, но выглядеть будут ущербно, я бы поставил 6, как раз будет запас на случай сильных морозов, а так всегда можно регулировать вентилем, Rifar Monolit и без вариантов. как вариант поставить 350е, гармошечка будет по длиннее, 6-8 секций.

0
goodok
goodok
Новичок

Регистрация: 31.01.2017

Москва

Сообщений: 5

02.02.2017 в 12:54:12

Олегович, спасибо за оперативный и понятный ответ. Остались вопросы по арматуре. Всего на фото по первой ссылке 4 устройства: 2 шаровых, один балансировочный клапан и ещё что-то. Буду очень благодарен, если по списку исправите/дополните, что преобрести:

  • 2 шаровых крана
  • балансировочный клапан. Нужно оставить старый, который сейчас стоит или купить новый?
  • Что-то ещё?
0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

02.02.2017 в 21:30:40

2 шаровых крана + вентиль радиаторный на подачу + вентиль радиаторный на обратку, я бы купил все новое.

как вариант вентиль термостатический+термоголовка, вместо вентиля на подачу.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.02.2017 в 22:00:39

Олегович, вентили/клапаны на подачу и обратку всё же разные нужны. Спрашивающий прйдёт и купит два одинаковых, глядя на список.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

03.02.2017 в 06:38:46

На каждый радиатор необходимо: 2 шаровых крана 1 вентиль радиаторной(термостат ческий) на подачу 1 вентиль радиаторной на обратную(под шестигранник) Термоголовка

0
druy84
druy84
Новичок

Регистрация: 03.02.2017

Москва

Сообщений: 3

03.02.2017 в 11:27:24

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая, в квартире одна из батарей биметал. рифар монолит 10 секций подключена неправильно - подвод снизу, отвод сверху (всё с левой стороны). Соответственно горячие только первые 3 секции. Если с правой стороны от нижней заглушки к верхней (вместо Маевского) сделать перемычку. По идеи должно измениться направление потока. Это исправит ситуацию? Так кто-нибудь делал?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.02.2017 в 12:05:16

druy84, нет, ничего так не исправится. Направление потоков теплоносителя не изменится.

0
Homrit
Homrit
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Владимир

Сообщений: 111

03.02.2017 в 12:45:25

druy84, хотел сделать такой эксперимент, ставил перемычку из ППР. Тепло не пробивает до этой перемычки. Главная проблема - то, что холодный ТН не желает идти в верхний коллектор. Полноценного эксперимента с металлическими трубами не получилось, так как не удалось заполучить трубогиб. В результате сделал так: http://www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/?page=115#post5910445

0
druy84
druy84
Новичок

Регистрация: 03.02.2017

Москва

Сообщений: 3

03.02.2017 в 12:55:00

Значит без переварки не обойтись?

0
Homrit
Homrit
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Владимир

Сообщений: 111

03.02.2017 в 13:10:45

druy84, можно договорится со слесарем, чтобы поменял направление подачи ;)

0
druy84
druy84
Новичок

Регистрация: 03.02.2017

Москва

Сообщений: 3

03.02.2017 в 13:20:25

Тогда вторая батарея перестанет работать правильно!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.