Mazayac написал: Более того, недавно тут мелькала иллюстрация как раз с полипропиленовыми коряжками после кранов - всё заработало у её автора.

Mazayac, Да-да! Всё заработало :) правда я подключал низ-низ, мне так оказалось проще и выглядит перехлест эстетичнее. Никаких обводов и поворотов на 30, 45 и т.п. градусов. Труба под радиатором вообще зачетно пошла. Я даже не ожидал.

0
KeyDach
KeyDach
Новичок

Регистрация: 07.02.2017

Москва

Сообщений: 12

09.02.2017 в 16:55:10

Mazayac написал: KeyDach, да как бы никакой проблемы с точки зрения подачи теплоносителя и его параметров нет :) Т.е. УК при всём желании лучше Вам сделать не сможет. Посмотреть, как отрегулированы все вентили и клапаны, открыть на полную, если стоят термоголовки - снять их с клапанов. Дальше только увеличивать площадь ОП.

Mazayac, Я пока предполагаю, что количество носителя проходит маленькое. Большей площади радиаторы не снимут с него больше тепла - его там больше грубо нет... Если обосновать, что это так - УК можно заставить регулировать весь стояк, например. Другой вариант - халтурно вварена труба-коллектор, из которой дальше идет разводка на квартиры - например, при вваривании вырезали в стояке слишком маленькое отверстие... По моим регуляторам - все открыто и на подаче в радиаторы и на выходе с них и на обратке коллектора У кого-нибудь здесь есть аналогичные цифры на сравнения: площадь квартиры, количество и мощность радиаторов, количество проходимого носителя в единицу времени

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.02.2017 в 17:49:40

KeyDach, физика процесса иная: большей площади радиаторы охладят теплоноситель до меньшей температуры. Передав это дополнительное тепло помещению.

Даже если кто-то выложит свои данные по идентичной квартире (нулевая вероятность, ИМХО), то теплопотери могут быть принципиально разными. Пользы от таких данных немного.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.02.2017 в 19:48:35

KeyDach написал: Я пока предполагаю, что количество носителя проходит маленькое. Большей площади радиаторы не снимут с него больше тепла - его там больше грубо нет...

А Вы лично сможете в одиночку съесть вагон яблок? Не сможете? А зачем Вам тогда цистерна (70 000 литров) теплоносителя в час через ваш радиатор, вместо, например, необходимых 50 литров/час?

Надеюсь, не по принципу: "Сколько смогу съесть - съем, а остальное надкушу!". :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

KeyDach
KeyDach
Новичок

Регистрация: 07.02.2017

Москва

Сообщений: 12

10.02.2017 в 00:48:24

Inch1964 написал:

KeyDach написал: Я пока предполагаю, что количество носителя проходит маленькое. Большей площади радиаторы не снимут с него больше тепла - его там больше грубо нет...

А Вы лично сможете в одиночку съесть вагон яблок? Не сможете? А зачем Вам тогда цистерна (70 000 литров) теплоносителя в час через ваш радиатор, вместо, например, необходимых 50 литров/час?

Надеюсь, не по принципу: "Сколько смогу съесть - съем, а остальное надкушу!". :)

Inch1964, Я не против получать "необходимые" 50 литров в час. Я хочу понять, сколько этих литров в час есть та самая необходимая норма, какая норма перепада давления между подачей и обраткой и тд Есть четкие требования их можно требовать, а идея - холодно - ставь больше радиаторов как-то не выглядит профессиональным решением, Вы уж извините меня

да, свою норму по яблокам я хорошо знаю :-)

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.02.2017 в 13:13:51

KeyDach написал: Я не против получать "необходимые" 50 литров в час. Я хочу понять, сколько этих литров в час есть та самая необходимая норма

Зависит от проектного теплового режима отопительного прибора (ОП), например, для режима 75/60/20 и типоразмера ОП. Обычно в двухтрубной СО для ОП требуется расход 30-150 литров/час в зависимости от мощности ОП.

KeyDach написал: какая норма перепада давления между подачей и обраткой

Конкретно такой нормы в СП и СНиПах вроде нет. Но для гидравлической устойчивости системы, на точках подключения приборного узла к магистрали должны проектировать перепад не менее 10 кПа. Многие производители арматуры указывают на минимально необходимый перепад на арматуре в 10 кПа, для правильной работы термоклапана. Естественно, если выкинули балансировочную арматуру повышенного сопротивления из приборного узла, то шунтируете этот необходимый перепад почти в ноль. И получаете расход через свой ОП в десять и даже в сто раз больше необходимого за счет ухудшения отопления на других этажах. Но только до тех пор, пока не приходят слесари-вандалы, убирают балансировочную арматуру из приборного узла на другом этаже, и после этого у Вас наступает, извините "опа с отоплением.

Поэтому, пока все на восстановят сопротивление своих приборных узлов (установив балансировочную арматуру с необходимым гидросопротивлением), такая "опа и будет продолжаться на многих этажах.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.02.2017 в 13:28:15

KeyDach написал: а идея - холодно - ставь больше радиаторов как-то не выглядит профессиональным решением, Вы уж извините меня

Если нет возможности восстановить необходимый (проектный) расход через свой ОП, то без применения вандализма, для увеличения теплоотдачи, можно как раз применить способ увеличения типоразмера ОП. При этом при том же самом расходе, можно получить больше теплоотдачи за счет увеличения величины остывания теплоносителя в ОП.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

11.02.2017 в 12:23:22

коллекторная схема отопления в новостройке трубами из сшитого полиэтилена Rehau Stabil, коллекторов Far и радиаторов Rifar Monolit, от застройщика оставлен только участок вводной трубы до коллекторов.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

11.02.2017 в 12:57:45

Прошедшая на днях выставка не обошлась без полезных приобретений, теперь есть возможность производить демонтаж старых радиаторов без шума и вибрации, как это было с сабельной пилой и без пыли, если применять болгарку. Особенно актуально для работ в квартире с отделкой. На фото роликовый труборез с храповым механизмом.

0
Лёха54
Лёха54
Новичок

Регистрация: 03.11.2016

Новосибирск

Сообщений: 7

11.02.2017 в 18:31:47

Все Заработало! Батарея прогревается равномерно! Всем спасибо за советы) Временно пока спаял таким образом