FFFF, я ж написал, правый низ-низ, левый без изменений
30.10.2017 в 11:36:06
FFFF, я ж написал, правый низ-низ, левый без изменений
30.10.2017 в 11:47:11
Вот такая должна быть?
30.10.2017 в 13:04:37
FFFF, совершенно верно
30.10.2017 в 14:32:46
Олегович написал: в том то и дело, что делал, но раньше, я как пришло осознание того, что нет смысла портить интерьер лишней вертикальной трубой без потери эффективности работы радиатора, к тому же с наличием плюса-универсальности и независимости от направления подачи, стал делать только низ-низ.
Не могу согласится с выделенным фрагментом текста. Особенно в некоторых бимрадиаторах подключение "снизу-вниз" даёт от радиатора существенно меньше тепла, чем при подключении "сверху-вниз". Согласился бы с Вами только в случае применения чугунных радиаторов и то не всяких, а МС140.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.10.2017 в 15:01:02
Inch1964, а я собственно никого в этом и не убеждаюсь, для меня это факт, подтвержденный многолетним опытом подобных монтажей, измеряющийся скоро уже тысячами, и нет ни одного замерзшего или недовольного заказчика.
30.10.2017 в 15:40:41
Олегович написал: для меня это факт, подтвержденный многолетним опытом подобных монтажей, измеряющийся скоро уже тысячами, и нет ни одного замерзшего или недовольного заказчика
Так речь не о том, хватает тепла Вашему заказчику или не хватает. То, что никто не жаловался, говорит лишь о том, что тепла хватает и больше ни о чём.
Но вот то, что особенно некоторые бимрадиаторы при подключении "снизу-вниз" дают существенно меньше тепла - это неоспоримый факт. Многие писали о "проскоке" теплоносителя через нижний коллектора бимрадиатора в однотрубках и особенно в малосекционных бимрадиаторах. И сам лично выезжая на диагностику системы, в этом убеждался, измеряя температуру верхнего и нижнего коллектора бимрадиаторов. Нижний коллектор имел температуру +60 градусов, а верхний только 40-45 градусов.
Естественно, что потеря теплоотдачи бимрадиатора при таком подключении "снизу-вниз" может достигать 2-х и возможно более раз. Конечно, если поставить вдвое больше секций, чем было бы нужно для подключения "сверху-вниз", то можно подключать и "снизу-вниз". Но лишние секции тоже стоят денег. Что бъет заказчика по карману. Не думаю, что у кого-то есть лишние деньги.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.10.2017 в 15:53:00
FFFF, известно ли точно направление подачи теплоносителя?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.10.2017 в 16:28:13
Inch1964, нет. Но судя потому что батарея в кухне горячая то в нее то входит сверху а верх только из комнаты
30.10.2017 в 16:42:30
FFFF написал: Вот такая должна быть?
Как на картинке ниже.
Но можно сделать универсальную схему для любого направления подачи по стоякам, годящуюся и для любых бимрадиаторов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.10.2017 в 17:18:46
Inch1964, а где же на рисунке от руки будет стоять кран маевского? если с лева в верху то это не очень удобно, там мебель(
30.10.2017 в 17:22:42
А если вот так