Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109497

12.10.2018 в 18:57:22

Mazayac написал: ans127, лён с пастой, к чёрту герметики. На сантехнить интереснее паковать, но технология более капризная. Хотя и лён тоже надо уметь мотать :)

Mazayac, с антифризом не все так просто

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.10.2018 в 18:58:33

BV написал: АлекСАН_dr, Красивая диверсия :)

Просто супер. Все работало, через пять лет радиаторы стали вырубаться один за другим. Внешне- все ОК и грамотно. Раскрутил наобум чисто от отчаяния. Результат шокировал..

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.10.2018 в 23:21:46

АлекСАН_dr написал: СО собранной на льне с непонятным герметиком

Думаю, что причина в "непонятности" герметика. Герметик герметику - рознь. Пробовал лично другие герметики и потом горько плакал, перепаковывая все резьбы во всей системе отопления.

Или опять же в неграмотной паковке резьбы. Сами же не хуже меня знаете, что по дури можно даже кое-что сломать. ;) Много слишком льна положили, не пропитали насквозь герметиком, и еще десяток возможных причин. Если руки растут оттуда же откуда ноги - то не приходится удивляться, что даже при работе прекрасными материалами в результате получается брак, косяк.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.10.2018 в 23:29:14

Mazayac написал: На сантехнить интереснее паковать - не такая грязная работа выходит и заведомо аккуратный вид стыка, но технология более капризная. Хотя и лён тоже надо уметь мотать :)

Сантехнитям не доверяю после того, как проводил опрессовки систем самим мною же и смонтированных. И убедился, что большинство нитей - лажа.

А насчёт того насколько аккуратно или неаккуратно можно упаковать резьбу с герметиком, выложу свою паковку. Критики не боюсь. Всё равно уже монтажом не занимаюсь более пяти лет. ;) Сейчас моя задача правильно рассчитать теплопотери, вентиляцию, гидравлику и теплоотдачу ОП. И сэкономить заказчику несколько десятков тысяч рублей на закупке оборудования и материалов. А также и в дальнейшей эксплуатации экономить заказчику до 30-40% расхода газа за сезон за счёт правильно спроектированной системы отопления.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109497

13.10.2018 в 03:04:45

Inch1964 написал: Лично предпочитал вместо пасты герметик-прокладку Казанского производства.

Подтверждаю. Это совсем не то, что в тубах в строймагах с названием силикон. Это даже отличный диэлетрик. Как-то "запаковл" в него крайне чувствительную к микроколичествам влаги электросхему - работала без всяких проблем в мокром виде месяцами на улице...

0
Аватар пользователя
777bearrrrrrrrr

Местный

Регистрация: 28.05.2017

Владимир

Сообщений: 82

14.10.2018 в 00:24:10

Тоже мажу герметиком лен на ответственных участках (например при соединении муфт\сгонов и т.п. на стояках , когда возможная протечка влечет дополнительные траты на отключение стояков и перепаковку). Ни разу еще не подвел (ттт), начал мазать года 4 назад. Использую обычный силикон "из строймагов" (с) "Макрофлекс" из маленького тюбика (типа зубной пасты). Мажу только снаружи,уже после намотки льна.Плюс еще в том,что всегда легко закручивается,можно не бояться льна чуть больше положить. Хотя вот недавно первый раз купил пасту Унипак, тоже неплохо,но грязновато

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4971

19.10.2018 в 23:26:18

777bearrrrrrrrr написал: пасту Унипак, тоже неплохо,но грязновато

пакуйте в перчатках, дело привычки

0
Аватар пользователя
Kerm84

Местный

Регистрация: 30.07.2018

Москва

Сообщений: 35

21.10.2018 в 03:45:33

Подскажите чего не так, радиатор refar монолит, 10 секций, прогревается градиентно по убывающей как по горизонтали так и по вертикали, горячей всего сверху в первых трех секциях: последние 3 секции вообще еле теплые сверху и снизу.

Устанавливали летом и не мог сразу проверить их, после из-за выравнивания стен пришлось трубы гнуть чтобы радиатор нормально встал.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.10.2018 в 07:58:26

Kerm84, воздух спущен? Скорее всего да, тогда, судя по симптомам - подача в радиатор снизу. Типовой косячище нынешних «мастеров»-рукожопов, не знающих важности этого для биметаллических радиаторов. Читать пару первых сообщений темы.

0
Аватар пользователя
Vladimir-K

Местный

Регистрация: 05.09.2009

Воронеж

Сообщений: 226

21.10.2018 в 10:58:57

Kerm84 написал: Подскажите чего не так, радиатор refar монолит, 10 секций, прогревается градиентно по убывающей как по горизонтали так и по вертикали, горячей всего сверху в первых трех секциях: последние 3 секции вообще еле теплые сверху и снизу.

Устанавливали летом и не мог сразу проверить их, после из-за выравнивания стен пришлось трубы гнуть чтобы радиатор нормально встал.

Kerm84, А спросить у сантехников откуда подача возможно? Вот у меня в зале много лет была такая же история, сантехники говорили что подача сверху, а теперь я сам разобрался, да и сменившийся уже н-ный по счету сантехник подтверждает, что подача снизу! Батарея также грелась по диагонали. Сам пробовал закрывать краны, чтобы батарея остыла, потом открывал и рукой щупал где сильнее прогревается вверху или внизу, пришел к выводу, что внизу, стало быть и подача нижняя! И недавно в подтверждение своих экспериментов, сходил на последний 9-й этаж, посмотрел, что там стояк из зала переходит в стояк кухни, а так как зальный у меня горячее, а кухонный намного холоднее, то понятно, что подача идет снизу в зале и переходит обраткой на кухню... У меня сделано было ППР-м, теперь переварю на диагональное включение.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.10.2018 в 11:34:13

Vladimir-K написал: теперь переварю на диагональное включение

Оно разное бывает. Бывает "сверху-вниз", а бывает "снизу-вверх". А это очень важно.

Особого смысла нет в диагонали. Смысл в том, чтобы подача теплоносителя осуществлялась в верхний коллектор радиатора, а обратка шла с нижнего коллектора. Если только используя диагональ, получится смонтировать эстетичней, чем использовать "перехлест" труб при боковом подключении.

Vladimir-K написал: сантехники говорили что подача сверху, а теперь я сам разобрался, да и сменившийся уже н-ный по счету сантехник подтверждает, что подача снизу! Батарея также грелась по диагонали. Сам пробовал закрывать краны, чтобы батарея остыла, потом открывал и рукой щупал где сильнее прогревается вверху или внизу, пришел к выводу, что внизу, стало быть и подача нижняя!

Очень возможно, что "кудесники" из ЖЭУ переварили в подвале обратки и подачу, поменяв их местами.

Поэтому, чтобы не опасаться "кудесников", можете сделать подключение осевым (несмещенным) расширенным байпасом по моей схеме, использующей эффект закона Бернулли, для улучшения циркуляции через ОП (отоп.прибор). Тогда для Вас не будет иметь значения, верхняя подача по стояку или нижняя.

Если интересны подробности, спросите у меня ссылку в личке на статью, подробно описывающую проблему и способы их решения.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Kerm84

Местный

Регистрация: 30.07.2018

Москва

Сообщений: 35

21.10.2018 в 21:57:54

Mazayac написал: Kerm84, воздух спущен? Скорее всего да, тогда, судя по симптомам - подача в радиатор снизу. Типовой косячище нынешних «мастеров»-рукожопов, не знающих важности этого для биметаллических радиаторов. Читать пару первых сообщений темы.

Mazayac, да подача снизу и чего делать теперь?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.10.2018 в 21:59:58

Kerm84, а вы ответы в теме читаете?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.10.2018 в 22:03:48

Kerm84, Вы издеваетесь? Прочитать два первых сообщения этой темы, выбрать глянувшийся вариант с нижней подачей и сделать так, как там написано.

0
Аватар пользователя
Kerm84

Местный

Регистрация: 30.07.2018

Москва

Сообщений: 35

22.10.2018 в 00:13:58

Mazayac написал: Kerm84, Вы издеваетесь? Прочитать два первых сообщения этой темы, выбрать глянувшийся вариант с нижней подачей и сделать так, как там написано.

Mazayac, а удлинитель потока вообще в данном случае не как не поможет?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу