IVAN-TLT написал: Еще смущает, что резьба на них буквально по два витка. Может что то другое взять? Понадежнее.

подойдет, комплект рифар отличного качества, у заглушек и маевского у всех мало витков

0
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Новичок

Регистрация: 11.09.2018

Самара

Сообщений: 65

23.10.2018 в 14:33:33

Олегович написал:

IVAN-TLT написал: Еще смущает, что резьба на них буквально по два витка. Может что то другое взять? Понадежнее.

подойдет, комплект рифар отличного качества, у заглушек и маевского у всех мало витков

Олегович, А разве двух витков достаточно? Надежно будет давление держать? И еще вопрос. Вы на диаметр труб 3/4 байпас 1/2 ставите?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.10.2018 в 15:14:20

IVAN-TLT, при закручивании прокладка сожмётся и будет витка три точно, чего вполне достаточно.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5057

23.10.2018 в 15:35:35

IVAN-TLT написал: И еще вопрос. Вы на диаметр труб 3/4 байпас 1/2 ставите?

да, по остальному субьективно-обывательскому dont worry

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

23.10.2018 в 15:43:21

IVAN-TLT написал: И еще вопрос. Вы на диаметр труб 3/4 байпас 1/2 ставите?

Байпасс ставится либо тот который был в системе по проекту (если старые радиаторы, конвекторы имели регулирующую арматуру), либо, если был чугун и не имели регуляторов - диаметром стояка, а в случае конвекторов без байпаса - также диаметром стояков, чтобы не замедлить скорость циркуляции стояка, не увеличить остывание, и чтобы не нагадить последним по ходу воды квартирам.

0
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Новичок

Регистрация: 11.09.2018

Самара

Сообщений: 65

24.10.2018 в 13:31:12

BV написал:

IVAN-TLT написал: И еще вопрос. Вы на диаметр труб 3/4 байпас 1/2 ставите?

Байпасс ставится либо тот который был в системе по проекту (если старые радиаторы, конвекторы имели регулирующую арматуру), либо, если был чугун и не имели регуляторов - диаметром стояка, а в случае конвекторов без байпаса - также диаметром стояков, чтобы не замедлить скорость циркуляции стояка, не увеличить остывание, и чтобы не нагадить последним по ходу воды квартирам.

BV, сейчас стоят конвекторы. Никакой регулирующей и запорной арматуры нет, все на сварке. Байпас такой же по диаметру как и стояки - 3/4. Квартир дальше по ходу воды нет.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2018 в 13:36:35

IVAN-TLT, так не «дальше по ходу», а вообще весь стояк притормозится и теплоноситель персонально Вам достанется более холодным и в меньшем количестве.

Оставляйте байпас 3/4”. Чтобы было не страшно, не устаю приводить в пример свой несмещённый и незауженный байпас 3/4”, плюс термоклапан Danfoss RA-G:

Смещение увеличит коэффициент затекания теплоносителя в радиатор ещё раза в полтора.

0
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Новичок

Регистрация: 11.09.2018

Самара

Сообщений: 65

24.10.2018 в 13:51:23

Mazayac написал: IVAN-TLT, так не «дальше по ходу», а вообще весь стояк притормозится и теплоноситель персонально Вам достанется более холодным и в меньшем количестве.

Оставляйте байпас 3/4”. Чтобы было не страшно, не устаю приводить в пример свой несмещённый и незауженный байпас 3/4”, плюс термоклапан Danfoss RA-G:

Смещение увеличит коэффициент затекания теплоносителя в радиатор ещё раза в полтора.

Mazayac, у Вас радиатор на 6 секций. А 10 секций прогреется с байпасом на 3/4?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2018 в 14:13:11

IVAN-TLT, хоть 10, хоть 12 - без проблем. С несмещённым и незауженным байпасом точно так же равномерно прогревается 8-секционник на кухне. В соседней комнате - 12 секций уже со смещённым байпасом 3/4” (и стояк 3/4”) - радиатор прогрет разумеется ещё лучше (меньше разница температур между коллекторами). Термограмму выкладывал на этом форуме, но после смены движка в галерее картинок теперь в разы меньше. Главное для биметалла - чтобы обратка из нижнего коллектора уходила. А не глупейшее заталкивание в него всего теплоносителя за счёт издевательств над байпасом.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

24.10.2018 в 14:18:11

IVAN-TLT написал: Квартир дальше по ходу воды нет.

Уже ответили, замедлите скорость - сделаете себе хуже - к Вам придет остывшая вода... На каждом отопительном приборе в кольце остывает обычно на 1-2 град при нормальной циркуляции. Если замедлить - то остывать будет больше, можете прикинуть насколько будет хуже, если на каждом этаже остынет на 1 град больше, чем было ДО.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.10.2018 в 14:32:11

BV написал: На каждом отопительном приборе в кольце остывает обычно на 1-2 град при нормальной циркуляции.

А как Вы это определили? Делали гидравлический расчёт?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.