04.12.2019 в 06:53:08
user28rus написал: Проблема мне видится в низкой температуре теплоносителя по стояку кухня-гостиная. В самое холодное время зимы температура на входе радиаторов кухня-гостиная не превышает 40-42 градусов. Обычно - меньше - около 35 градусов. При этом в моей спальне температура теплоносителя 50-52 градуса, а в соседнем подъезде и того больше - около 60.
не сбалансированы стояки в подвале, можно сбалансировать, и это не сложно
user28rus написал: Вообще не представляю какая температура у радиаторов в квартире ниже меня...
такая, какая на вашем стояке внизу
user28rus написал: Я приглашал несколько сантехников и все они предлагали разные пути решения моей проблемы. В итоге сделали вот так, как на картинке 2.
плохо сделали... могли-бы верхнюю трубу от стояка к верхнему дальнему концу радиатора подключить - работало бы лучше и без зажатия другого радиатора. Или наоборот, но по диагонали верх/низ.
user28rus написал: . Даже очень. Но всю энергию теплоносителя видимо разобрали жильцы выше. Вполне возможно, что там десятки радиаторов или даже теплые полы. Но мне этого не узнать.
Скорее всего другое - поставили кран на байпас и циркуляция в стояке стала медленнее
user28rus написал: Так вот, если я подключу несколько радиаторов дополнительных секций или переведу всю систему кухня-гостиная "на подачу"? Не убьет ли это и без того хилую систему отопления?
Скорее всего - еще более уменьшит скорость циркуляции и нижние этажи замерзнут.
Поговорите с гл. инженером, немного заинтересуйте сантехника. Смотрите по месту как... Да, это не так просто и требует пробивных способностей ...
04.12.2019 в 07:12:13
BV написал: Скорее всего другое - поставили кран на байпас и циркуляция в стояке стала медленнее
100% есть и такое. Но с этим бороться бесполезно. Сантехников, которые занимаются отоплением в городе не так много и все они одинаков безграмотны. Поэтому шар-кран в байпасе - обязательный атрибут.
BV написал: немного заинтересуйте сантехника.
В УК уже обращался. Никто не будет лезть коллектор и что-то делать. Да и по их словам они все проверили - все открыто. Что-то балансировать никто не будет пока температура в доме не будет ниже нормативной.
04.12.2019 в 07:18:21
user28rus, ну... соболезную.
user28rus написал: Никто не будет лезть коллектор
почему коллектор, а не подвал?
user28rus написал: Да и по их словам они все проверили - все открыто.
В том и дело, что ближние стояки к подаче воды в дом от теплосети должны быть слегка придушены.
Практически любую систему отопления можно привести в нормальное состояние - но мешают два фактора - идиотизм УК и жильцов :killyourselfbywall:
04.12.2019 в 08:05:27
BV написал: почему коллектор, а не подвал?
дом без подвала. Я так понимаю на каждый подъезд по коллектору.
04.12.2019 в 08:14:38
Тогда еще такой вопрос. Комната 19 кв.м. Окно 210х130. Какое приблизительно количество радиаторов должно быть под таким окном. Сейчас 12 алюминиевых секций.
04.12.2019 в 08:32:11
user28rus написал: Тогда еще такой вопрос. Комната 19 кв.м. Окно 210х130. Какое приблизительно количество радиаторов должно быть под таким окном. Сейчас 12 алюминиевых секций.
user28rus, Я понятия не имею о теплопотерях этой комнаты, номинальной теплоотдаче вашего радиатора, и тепловом напоре в радиаторе
04.12.2019 в 08:45:08
по ширине окна 75%, но если мощность чрезмерная - выбирается с меньшей высотой секций
04.12.2019 в 09:03:20
user28rus, на днях переделывал поделки умельцев сильно заузивших Стояк, до переделки стояк был еле тёплый, после переделки руку невозможно было держать более 2 секунд. у вас случайно не такая же ситуация? Фотки в студию
04.12.2019 в 09:17:17
Олегович, у меня переход металл 25* на PP-R 25x4.2. Такая труба врезана, как на подачу (красная на рисунке), так и на стояк. Исполнено одинаково на стояках кухня-гостиная и спальня.Тем не менее температура теплоносителя сейчас отличается на 10 градусов минимум.
04.12.2019 в 09:25:40
user28rus написал:
Олегович, у меня переход металл 25* на PP-R 25x4.2. Такая труба врезана, как на подачу (красная на рисунке), так и на стояк. Исполнено одинаково на стояках кухня-гостиная и спальня.Тем не менее температура теплоносителя сейчас отличается на 10 градусов минимум.
user28rus, переделывайте на сталь всё это порно. Все, что можно сделано через зад :killyourselfbywall: У вас и замедляется циркуляция всего стояка - чему тут удивляться
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу