Dimitriiy
Dimitriiy
Новичок

Регистрация: 10.11.2020

Москва

Сообщений: 8

11.11.2020 в 10:22:02

Mandalore105, что-то я сомневаюсь в исходе такого мероприятия. Вчера вечером измерили температуру стояков; кухня 46°подача, обратка 45°. Вторая комната так же. А вот эта не работающая, там стояки вход 46°, а выход 36°, такое ощущение что стояк улицу отапливает. Если придушить кран обратки на батарее тоже результата не будет я так понимаю....

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

11.11.2020 в 11:15:31

Вообще обратка на двухтрубке должна быть градусов на 15 холоднее подачи так что с работающими тоже что-то не то. Конечно не будет, туда и так не идет ничего

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

11.11.2020 в 14:47:25

Рабочий вариант оживления убитой двухтрубки в отдельно взятой квартире

0
Денис Лобко
Денис Лобко
Местный

Регистрация: 20.10.2018

Москва

Сообщений: 267

11.11.2020 в 15:46:16

Олегович написал: Денис Лобко, площадь листа 3м2, потолок решили в 3 слоя закатать? у соседей гири часто падают?))

Пардон за оффтопик. Это не только на потолок, но и на санузел и межкомнатные перегородки. Да, всё в два слоя. Сосед по его словам 40 лет был прораб-строитель, поэтому очень часто орёт матом (например, футбол смотрит), хорошо слышно :-) Ну и я решил ото всех отгородиться, нефиг их слушать (да и им меня тоже).

Да, пришлось перетаскать больше двух тонн листов, было п..ц как тяжело. Но год назад я бы вообще с этим не справился.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

11.11.2020 в 16:34:39

Олегович, А как быть, если короткое замыкание ниже этой квартиры? Вот просто интересно.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2020 в 17:54:17

Dimitriiy написал: думал есть какое-нибудь правильное решение проблемы.

Есть. У всех без исключения соседей на отводы стояков вернуть/поставить арматуру для двухтрубной СО и отбалансировать систему поэтажно. Сможете?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2020 в 17:59:05

Mandalore105 написал: А как быть, если короткое замыкание ниже этой квартиры?

А всё равно циркуляция сохраняется какая-никакая, достаточная для поддержания приемлемой температуры стояка. Гидравлическое КЗ оно не такое радикальное, как медная шина в розетку.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

11.11.2020 в 17:59:26

Mandalore105, а какая разница где косяк?) Главное чтобы в стояке была хоть какая-нибудь циркуляция

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2020 в 18:01:06

Dimitriiy написал: Если придушить кран обратки на батарее тоже результата не будет я так понимаю

кухня 46°подача, обратка 45°. Вторая комната так же.

Не будет, станет хуже. Написали же Вам, что не лечится.

Ужас какой, готовьтесь к лету продавать квартиру или переваривать все без исключения радиаторы. Отопление с такими параметрами отрубится в любой момент, а санты укашные придут и продолжат увечить систему.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2020 в 18:06:14

Dimitriiy написал: раньше стояла обычная гармошка с термостатическим клапаном на батарее.

Ага, и это самый верный способ от застройщика убить систему - ведь гармошка в 95% случаев отправляется на помойку вместе с жизненно необходимым для двухтрубки клапаном.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

11.11.2020 в 19:21:56

Mazayac, А, ну тогда ок, я-то думал что все, закоротило через батарею, выше уже не идет совсем.

Олегович, Ну как же, если КЗ ниже этой квартиры, то как оно будет греться. Если все пойдет через нижнюю квартиру, а наверх ничего не пойдет. Но если хоть какая-то циркуляция есть, то уже хорошо.

0