17.11.2021 в 14:55:57
Inter написал: Обезопасить своё здоровье и жизнь Вернуть проектное Ду Получить работоспособное и эстетически не стрёмное подключение
1.Где будет стык с соседями, которые менять ничего не будут? 2.А если там уже пластик? 3.Я честно не понимаю, какие показатели улучшатся, если переделать только свою часть стояка. С эстетикой и своей частью подводки (после "вентиля") спорить не буду.
17.11.2021 в 15:20:39
avkh написал: С эстетикой и своей частью подводки (после "вентиля") спорить не буду.
Я, вообще, спорить не буду.
avkh написал: .Я честно не понимаю
Учитесь понимать... или забейте-никто ведь под пулемет не ставит и насильно не заставляет. Достаточно стартового сообщения этой темы и перехода на сайт Олегович-там есть ВСЁ.
17.11.2021 в 15:49:06
Inter написал: Достаточно стартового сообщения этой темы и перехода на сайт Олегович-там есть ВСЁ.
Ну, хорошо хоть в Гугл не послали ))
И тем не менее, буду признателен, если кто-нибудь еще прокомментирует, подскажет.
17.11.2021 в 16:21:24
avkh написал: Inter написал: Достаточно стартового сообщения этой темы и перехода на сайт Олегович-там есть ВСЁ.
Ну, хорошо хоть в Гугл не послали ))
Значит нет желания получить достоверную информацию от специалиста, который занимается подключением ОП на протяжении многих лет... и потратил время на то, чтобы разъяснить ВСЕ моменты-подробно и доступно...
avkh написал: если кто-нибудь еще
Этого навалом... Нормальных раз-два и обчёлся... напишут чуть подождите. Ну и славики, управдомы и прочая фигня-фигни понаплетут.
avkh написал: еще прокомментирует, подскажет
Что ещё?
avkh написал: .Где будет стык с соседями, которые менять ничего не будут?
Там, где сделаете... только
Inter написал: делать всё равно не будете
поэтому не зачем об этом разговаривать.
18.11.2021 в 02:18:54
avkh, демонтаж нижнего балансировочника для двухтрубной системы отопления резко улучшит ситуацию. Его там быть не должно ни при каких условиях! В однотрубке снизу - только полнопроходной шаровой, всё. И термоклапан сверху стоит для двухтрубки (с низким Kvs) - его тоже долой. Для однотрубных СО клапаны специальные нужны, с повышенным Kvs, типа Danfoss RA-G или Valtec VT.034. Сейчас они у Вас на пару образуют огромное гидравлическое сопротивление, препятствующее циркуляции теплоносителя через радиатор.
18.11.2021 в 09:48:19
Mazayac написал: И термоклапан сверху стоит для двухтрубки (с низким Kvs)
Я уже выше писал и давал ссылку, какой установлен. По описанию, это модель для однотрубки. Нижний уберу (но справедливости ради, в третьей комнате снизу клапана нет - нагрев такой же. но в двух комнатах лишние нижние уберу, да) По замене радиатора на больше секций напишите, пож., Ваше мнение. Спасибо.
18.11.2021 в 17:35:08
avkh, было бы очень неплохо дать фото этого термоклапана сверху, чтобы тело его было нормально видно. Тогда и можно с уверенностью сказать, для однотрубки или двухтрубки он. Я сомневаюсь, что кто-то купил отдельно нижний клапан для двухтрубки и верхний для однотрубки. А если он все же для двухтрубки, то поведение радиатора без нижнего клапана тоже вполне понятно.
18.11.2021 в 22:07:01
Mandalore105 написал: Я сомневаюсь, что кто-то купил отдельно нижний клапан для двухтрубки и верхний для однотрубки
:D :D :D :D :D Клапаны с термоголовками покупал я (под УД). Заранее, до ремонта еще. Вентили нижние покупал сантехник, который устанавливал батареи уже под конец эпопеи. Мне даже в голову не приходило, что тут может быть какая-то засада :))))) Тем более, мы эту тему (клапаны для однотрубки/двухтрубки) мельком затрагивали. И снизу вентиль или кусок трубы по размеру верхнего клапана - этот вопрос тоже был, но по каким-то причинам (доступность рядом скорее всего) решили поставить вентиль (он по длине совпадал с клапаном). Но все не так уж и страшно. Клапан с Kvs=3.81, а вентиль rlv 20 Kvs=3.0 (не 1.0 как для двухтрубки). Но, да, еще один повод вентиль убрать.
Есть какие-то стандартные (длина) сгоны/бочноки(?х.з. как правильно), которые вместо вентиля поставить можно? Или только в магазине по факту мерить?
18.11.2021 в 22:25:02
avkh написал: Есть какие-то стандартные (длина) сгоны/бочноки(?х.з. как правильно), которые вместо вентиля поставить можно?
Нет. Покупать удлинитель и обрезать по месту. Проблема в том, что удлинители на 3/4" - дорогие. Тупой кусок латуни стоит порой дороже вентиля.
18.11.2021 в 23:04:34
Обрезать и резьбу нарезать?
18.11.2021 в 23:26:34
avkh, в удлинителе резьба на всю глубину, нарезать ничего не надо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу