sebikov написал 07.06.2025 в 18:12
пробки 3/4 подача верхняя, абсолютн точно
Пробки бывают левая и правая (резьба).
Какой размер резьбы в радиаторе под пробку?
08.06.2025 в 00:04:42
sebikov написал 07.06.2025 в 18:12
пробки 3/4 подача верхняя, абсолютн точно
Пробки бывают левая и правая (резьба).
Какой размер резьбы в радиаторе под пробку?
08.06.2025 в 01:50:12
BV, спасибо, значит такая схема была распространена, я её просто не видел или не нашёл. Но судя по обозначениям длин - она требует рассчета , или будет безрассчетно работать на биметалле при радиаторах 10 и 5 секций и длине 1,5 метра?
BV написал 08.06.2025 в 00:04
Пробки бывают левая и правая (резьба). Какой размер резьбы в радиаторе под пробку?
стояк и краны - 3/4", справа радиатора, байпас 1/2" без заужения и кранов. Соединительные трубы как лучше будет делать? Сгон с гайкой это сейчас наверное уже не модно, поэтому подсоединять к радиаторам сперва латунь с американками и посередине уже 3/4 стальную трубу с короткими резьбами?
08.06.2025 в 04:28:18
sebikov написал 08.06.2025 в 01:50
на биметалле при радиаторах 10 и 5 секций
Ищите чугунные. Чтобы не было жаль, потраченных денег и полуработающие конвекторы.
08.06.2025 в 09:26:24
sebikov написал 08.06.2025 в 01:50
Какой размер резьбы в радиаторе под пробку?
стояк и краны - 3/4", справа радиатора, байпас 1/2" без заужения и кранов. Соединительные трубы как лучше будет делать? Сгон с гайкой это сейчас наверное уже не модно, поэтому подсоединять к радиаторам сперва латунь с американками и посередине уже 3/4 стальную трубу с короткими резьбами?
Вы не ответили на мой вопрос....
08.06.2025 в 10:06:34
BV написал 08.06.2025 в 09:26
Вы не ответили на мой вопрос....
резьба под пробку - дюйм
Наверное?
да, точно 1", это роял термо биметалл
08.06.2025 в 10:47:16
BV написал 07.06.2025 в 23:09
Как раз с регулировкой затекание меньше, и прогрев тоже.
Я ровно это и написал: без регулировки обычно равномерный прогрев.
08.06.2025 в 10:53:31
sebikov написал 08.06.2025 в 10:06
резьба под пробку - дюйм
Вот и подключить дюймовыми трубами. (Хотя может и 3/4 будет работать)
Попробовать с использованием
Но резьба там короткая.... и они подразумеваются как стяжка секций и уплотнение прокладкой.
Есть и чугунные.
Или нужно два дуймовых сгона, где с одной стороны левая резьба. К токарю.
08.06.2025 в 11:03:58
Найди написал 08.06.2025 в 04:28
полуработающие конвекторы
Традиционное торговое название этих отопительных приборов - радиаторы (безотносительно распределения теплоотдачи между радиацией и конвекцией).
"Полуработающие" - это тоже работающие. И это лучше, чем никакого отопления мёрзлого угла вообще. Недостаточная эффективность будет компенсирована избыточным числом секций, банальной переплатой.
В двухтрубной системе переплачиваем за лишние секции "и не жужжим".
08.06.2025 в 11:11:30
BV написал 08.06.2025 в 10:53
Но резьба там короткая.... и они подразумеваются как стяжка секций и уплотнение прокладкой.
Удлинённые муфты 1" к торцу батареи притянуть? Извращение.
На анаэроб один виток уплотнять? Спорт сильных и смелых.
К токарю топать? Да проще батарею длиннее взять.
08.06.2025 в 11:13:11
sebikov написал 07.06.2025 в 23:21
Можно было-бы вообще избавиться от того радиатора который у стояка, точнее перенести его в промерзающий угол, но сейчас он экранирует холодный воздух от окна и будет некомфортно находиться за столом
На обратку от батареи в углу подключить проходной конвектор - трубу с оребрением.
08.06.2025 в 11:19:35
ВТБ! написал 08.06.2025 в 11:11
На анаэроб один виток уплотнять?
Не один
Если есть токарь - лучше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.