если заливать стяжку летом и удалять гильзы, потом могут всплыть нюансы...
18.06.2026 в 12:27:35
если заливать стяжку летом и удалять гильзы, потом могут всплыть нюансы...
18.06.2026 в 13:20:32
Олегович написал 18.06.2026 в 08:17
коротко загнутыми отводами
Поправлю опечатку

18.06.2026 в 13:55:05
BV написал 18.06.2026 в 13:20
Поправлю опечатку
Это была не опечатка.
Narrenfreiheit
18.06.2026 в 14:31:02
BV, в моем случае это не по стандарту, 2 отвода это 6см, а у меня там 4, срезано по сантиметру с каждого
18.06.2026 в 15:04:17
Олегович написал 18.06.2026 в 14:31
BV, в моем случае это не по стандарту, 2 отвода это 6см, а у меня там 4, срезано по сантиметру с .....
Я понял. Использованы стандартные крутоизогнутые отводы с подгонкой.
Суть понятна и из названия коротко загнутые, но лучше употреблять правильные термины, чтобы злобным троллям не за что было уцепиться)
PS Был в понедельник в Сокольниках - стояки сварены отлично. Как я понял латунные сгоны вкручены до внутренней поверхности трубы стояка, как и обсуждали? PPS Михаил очень рад знакомству с тобой)
18.06.2026 в 15:53:03
BV написал 18.06.2026 в 15:04
но лучше употреблять правильные термины, чтобы злобным троллям не за что было уцепиться
Впервые слышу что бы чел называл себя злобным троллем.
Олегович написал 18.06.2026 в 14:31
BV, в моем случае это не по стандарту, 2 отвода это 6см, а у меня там 4, срезано по сантиметру с .....
А почему 4?? Кто мешал двинуть батарею вправо на 2 см?
Зачем было монтажные муфты оставлять???
Неужели над ними нельзя отрезать?
Или это стиль такой - побольше лишних фиговин на трубах?
На других фото эта ошибка очень часто встречается.
Narrenfreiheit
18.06.2026 в 18:31:24
MADONNA написал 18.06.2026 в 15:53
Кто мешал двинуть батарею вправо на 2 см?
.. ...
.... MADONNA написал 18.06.2026 в 08:51
Если убрать порно, обведенное красным и термоголовку переметить влево - то появится место для двух секций.
Нарисуете монтажный эскиз с учетом фитингов и термоклапана?
Простейший, типа такого:

PS ... можно было сделать и низ-низ, но в пользу диагонали - не наклоняться пожилому человеку к термоголовке.
18.06.2026 в 18:42:01
BV написал 18.06.2026 в 15:04
злобным троллям не за что было уцепиться)
Обращать внимание на всяких сумасшедших - себя не уважать
результат по тому что выкладывал с утра
18.06.2026 в 20:46:50
BV написал 18.06.2026 в 18:31
..Нарисуете монтажный эскиз с учетом фитингов и термоклапана?
Угловая американка и уголок справа, слева кран и термоклапан.
Хотя и так понятно.
Narrenfreiheit
18.06.2026 в 21:22:28
MADONNA написал 18.06.2026 в 20:46
Угловая американка и уголок справа, слева кран и термоклапан. Хотя и так понятно.
Байпас смещенный в оригинале... Ну и размеры... Ну и фитинга не хватает, потому, что термоклапан задом наперед... Ну и мелочи ВР/НР Термоголовка в углу комнаты.
Впрочем для вас это мелочи)
18.06.2026 в 21:40:32
BV,
Narrenfreiheit
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу