16.03.2017 в 11:33:05
АлекСАН_dr написал: бирпекс довольно жёсткий
главное не шершавый))
АлекСАН_dr написал: А если бы не прокатило??
ну так сначала попробовал внутрь квартиры мальца продвинуть. открутив накидную гайку от вводного крана, и как понял что все ровно, тогда только отрезал, а не прокатило бы, тогда бы либо бирпексом до коллектора либо в магазин за плиткой и клеем, благо плитка в любом чипке по 300р/м2) вообщем на усмотрение заказчика)
16.03.2017 в 12:00:16
АлекСАН_dr написал: Авантюра, короче
глаза боятся, а руки делают, за то теперь жк вкурсе куда звонить, в то время как все бирпексом к коллектору на муфты Rehau пресуют под свою ответственность либо полы общего коридора вскрывают
16.03.2017 в 16:22:13
Олегович написал: бирпекс вытаскивал под полом общего коридора примотав струной к рехау
Сколько метров? 20й?
16.03.2017 в 19:32:05
15 и с двумя поворотами вряд-ли протянешь
16.03.2017 в 19:46:03
Может вы про 25ю? У меня было 2 поворота один в вертикальной плоскости другой в сторону. И тянуть пришлось в энергофлексе, в гофре имхо было бы тяжелее
16.03.2017 в 20:05:32
24.03.2017 в 16:22:21
Подскажите по уклону труб от стояка к радиатору. Квартира, ЦО, однотрубка. Трубы к радиатору идут с уклоном как показано на рисунке, т.е. вход в радиатор выше отвода от стояка. Так и должно быть, или такой уклон не желателен?
24.03.2017 в 18:41:16
Vict_A, радиатор будет постоянно завоздушиваться вплоть до полной неработоспособности, если водоподготовка плохая. Есть подобный случай под боком, радиатор у владельца всегда наполовину холодный (дальний от подачи угол), стравливание воздуха помогает ненадолго.
24.03.2017 в 20:16:31
Mazayac, спасибо. А может быть так, что из-за снижения температуры теплоносителя (потеплело на улице, отводы переделывались несколько недель назад) стояк стал меньше по длине, и из-за этого отводы от него стали ниже подводов к радиаторам? Этаж 15 из 17...
24.03.2017 в 23:09:08
Vict_A, материал труб какой?
Если на остальных этажах такие же схемы подключения - получаются компенсаторы тепловых деформаций стояка на каждом этаже, никаких сколь-нибудь заметных подвижек при остывании-нагреве стояка Вы не увидите.
25.03.2017 в 10:25:17
Vict_A написал: и из-за этого отводы от него стали ниже подводов к радиаторам? Этаж 15 из 17...
Оба? Бывает стояк гнется в компенсаторе - отводы немного либо сходятся либо расходятся. Но легко можно вернуть на место.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу