24.10.2013 в 15:26:42

luzgin написал : в моей практике тв плазма давала ток утечки 90 мА чем выбивало противопожарное узо100 мА

УЗО 100мА должно срабатывать от 50 и до 100мА - это норма.... Значит при таких утечках лучше ставить УЗО 300мА.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.10.2013 в 15:29:00

DED@ПВО написал : Значит при таких утечках лучше ставить УЗО 300мА.

При таких утечках лучше разбираться с ними

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.10.2013 в 15:32:09

ksiman написал : При таких утечках лучше разбираться с ними

Если они действительно квалифицируются как не допустимые, то да, конечно....

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.10.2013 в 15:33:34

ksiman написал : При таких утечках лучше разбираться с ними

так я разобрался-выключаеш тв утечки нет

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.10.2013 в 15:35:14

Бытовые приборы не должны давать такие утечки

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.10.2013 в 15:38:42

ksiman написал : Бытовые приборы не должны давать такие утечки

факт остается фактом

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.10.2013 в 16:10:32

mishgun_ написал : география несколько отдаленная у нас с вами место под щит много, но метровой высоты шкаф не хотелось бы городить подвод сверху (ввод в квартиру идет в 15-20 см от потолочного перекрытия)

Тогда в Москву заказывайте, там поближе будет. Если что с географией у меня порядок. Это ирония такая.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2013 в 16:43:42

mishgun_ написал : смотрел, страниц десять отсмотрел очень круто и красиво сделано, но принципов проектирования не раскрывает

Это, если осматривать, а если при этом ещё и думалку включить, то по цветам бирок можно прекрасно понять распределение нагрузок по группам, а по надписям сами нагрузки. Смотреть-то надо то, что вам на данный момент необходимо, а не всё вподряд.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2013 в 16:46:58

mishgun_ написал : место под щит много, но метровой высоты шкаф не хотелось бы городить

Бокса на 36 модулей вам будет достаточно.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

24.10.2013 в 17:39:55

Автору темы. Определитесь с постановкой задачи: 1) хочу проще-дешевле; 2) хочу, как правильно; 3) хочу максимально грамотно, удобно, безопасно, дорого + навороты в соответствие с моими пожеланиями.

Максимальная защита: я понимаю это так и так. (Например, главное - защита от поражения током. Дублирование дифференциальной защиты на линии "мокрых" потребителей и т. п.) Удобство эксплуатации: хочу вот это, вот так и еще так. (Например, независимое управление тремя группами освещения в коридорах из шести мест)

Возьмите готовую схему, более-менее соответствующую Вашей задаче. Доработайте и уточните ее под свои нужды. Определяетесь с брендом и компоновочной схемой. Для решения этой задачи смотрите готовые сборки в разделе. Замечу, что квартирная сборка в Вашем случае должна быть рассчитана на достаточно большой ток в длительном режиме.

0
Аватар пользователя
mishgun_

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

24.10.2013 в 17:57:16

Я вроде бы в первом же сообщении сказал, что хочу чтоб все было безопасно и удобно, но без лишних наворотов Если бы хотел тремя группами освещения из шести мест рулить - я бы так и написал

Проблема в том, что разные спецы продвигают разные идеологии, поэтому и приходится во все вникать самому Не проконтролируешь - поставят узо типа ас везде, а потом будет маета с ложными срабатываниями и злобные хихиканья электрика, мол, я же говорил не нужен тут узо

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.10.2013 в 20:59:32

mishgun_ написал : ... чтоб все было безопасно и удобно, но без лишних наворотов разные спецы продвигают разные идеологии поставят узо типа ас везде, а потом будет маета с ложными срабатываниями...

Безопасность всегда комплекс мер, вплоть до соответствующих разъяснительных бесед с детьми, а не только установка УЗО.

Любая идеология есть ложное сознание. Сознание вторично и у спецов оно обычно детерминировано ассортиментом ближайшего спецмагазина. :) Когда avmal берется уложиться в 36 модулей, то он вероятно подразумевает установку N-ого количества одномодульных автоматов 1+N под групповыми УЗО. Другие спецы нечто другое планируют, вот и скачет цифра от 36 до 90.

Типы А и АС имеют отношение к форме тока утечки, а против ложных срабатываний на линия компьютеров используют тип А с задержкой срабатывания 10 милисекунд. У разных фирм обозначения такого УЗО разные. Например, у АВВ оно называется А-РR.

0
Аватар пользователя
mishgun_

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

25.10.2013 в 06:57:20

Всем огромное спасибо за консультации. Пока у меня в голове вырисовывается такая схема:

розетки детская1 - автомат 16А розетки детская2 - автомат 16А розетки спальня - автомат 16А - эти 5 групп защищаем УЗО тип А 30мА 63А??? розетки гардероб - автомат 16А розетки коридор1 - автомат 16А

свет детская1 - автомат 10А свет детская2 - автомат 10А свет спальня - автомат 10А - на эти 5 групп УЗО не нужно? свет гардероб - автомат 10А свет коридор1 - автомат 10А

лоджия1 (розетки+свет) - автомат 16А - эти 2 группы защищаем УЗО тип А (или можно и АС?) 30мА 40А лоджия2 (розетки+свет) - автомат 16А

розетки прихожая - автомат 16А розетки коридор2 - автомат 16А - эти 3 группы защищаем УЗО тип А 30мА 50А розетки гостиная - автомат 16А

свет прихожая - автомат 10А свет коридор2 - автомат 10А - здесь тоже не нужно УЗО? свет гостиная - автомат 10А

теперь сложное/опасное:
кухня свет кухня - автомат 10А - эти две группы тоже без УЗО? подсветка кухня (светильники на кух.гарнитуре) - автомат 10А

розетки фартука кухни - автомат 16А розетки прочие кухни - автомат 16А

варочная панель - автомат 32А духовой шкаф - автомат 32А кухня резерв - автомат 16А (возможно, под измельчитель для мойки) - эти 6 групп защищаем УЗО тип А (или можно АС?) 30мА 63А (или нужно на каждый прибор ставить отдельное УЗО? или диф.автомат вместо автомат+УЗО?) водонагреватель - автомат 16А посудомойка - автомат 16А кондиционер - автомат 16А

санузлы: водонагреватель санузел1 - автомат 16А стиралка санузел1 - автомат 16А - эти 4 группы защищаем УЗО тип А 30мА 50А розетки санузел1 - автомат 16А розетки санузел2 - автомат 16А

свет санузел1 - автомат 10А - на эти две группы УЗО тип АС (подойдет для светодиодных светильников или нужен тип А???) 30мА 32А свет санузел2 - автомат 10А

холодильник - автомат 16А (пройдет в обход вводного квартирного автомата) розетка сигнализации - автомат 16А (пройдет в обход вводного квартирного автомата)

наличие проходных выключателей на свет в коридоре1 и спальне как-то влияет на схему щита? под проходными выключателями подразумеваю возможность включения/выключения одного и того же осветительного прибора из двух точек

итого вышло: автомат 10А - 12шт (одномодульные) автомат 16А - 22шт (одномодульные) автомат 32А - 2шт (двумодульные) УЗО - 6шт (двумодульные) итого уже 50 модулей сюда еще, видимо, добавится вводной автомат 2-3 модульный

покритикуйте, пожалуйста

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.10.2013 в 07:03:20

mishgun_ написал : покритикуйте, пожалуйста

Если все Ваши идеи отобразить графически - будет легче обсуждать общую картину :)

0
Аватар пользователя
mishgun_

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

25.10.2013 в 07:17:22

ksiman написал : Если все Ваши идеи отобразить графически - будет легче обсуждать общую картину :)

ок, сейчас попробую изобразить

не могу понять, исходя из чего выбирается номинал УЗО? не ток утечки, а именно номинал ток утечки, если я правильно понял, выбирается: для санузлов 10мА, в прочих помещениях - 30мА

0