08.10.2014 в 00:48:53
Видите, как мы быстро установили истину)))) потому что отвечали практики.
Но завтра придут флудисты и здесь опять начнется:a:p:cool:
08.10.2014 в 00:50:19
viktor1077 написал : УЗО вводное АВВ 3ф 25А на 100ма противопожарка
На 25 не мало будет? Обычно на 40 ставят вводное. Или там мощности выделили мало и 25 сойдет?
08.10.2014 в 00:57:24
1кВт написал : На 25 не мало будет? Обычно на 40 ставят вводное. Или там мощности выделили мало и 25 сойдет?
По пять киловатт на фазу, куда больше?
08.10.2014 в 00:59:28
Даже если у него стоит ВА 25 то есть 15 квт, то узо берут на ступень выше то есть 40а, я про это говорил
08.10.2014 в 01:18:02
Так и есть выделено 15кв,А стоимость знаете 25 на 100 и 40 на 100,и зачем ето же узо (утечка определена)а не диф,автомат отдельно будет
08.10.2014 в 01:25:34
Цена одинаковая, первый попавшийся пример abb2.ru цена 3090р. Про диф, вроде не кто и не говорил:)
08.10.2014 в 01:27:32
У вас автомат вводной будет на 25 ампер и узо на 25 ампер?
08.10.2014 в 01:35:17
У нас будет два 3ф автомата стоять на 25 А,только один С а второй В .Да и Узо вводное 25 на 100
08.10.2014 в 01:37:12
А при одинаковой стоимости нет смысла поставить узо на 40? Я не докапываюсь просто интересуюсь выбранной схемой:)
08.10.2014 в 01:40:29
По цене на электромонтаже да разница в 20 руб,Ну а зачем что бы просто тупо было?
08.10.2014 в 01:56:50
Ну если учесть, что автомат на 25 сразу не вырубиться, то узо на 25а будет работать с перегрузкой, и оно быстрее выйдет из строя, для избежания такой ситуации ставят на 40.
08.10.2014 в 08:06:21
BV написал : можно подумать, это даст селективность при КЗ :)
Да, абсолютно не даёт. Уже экперементировал. Делал КЗ на линии из-под автомата В16, вводной был С25. Выбивает оба. Но скорее всего зависит от величины тока КЗ. Если линия фиговая и токи КЗ низкие, то может (как предполагаю) данная разбежка в номиналах и "кривых" даст нужный результат.
08.10.2014 в 08:49:30
BV написал : можно подумать, это даст селективность при КЗ
А если D на столбе? Линия слабая.
08.10.2014 в 08:52:37
Однозначно УЗО номиналом выше вводного автомата. Расскажу как я делаю электропроводку в деревяшках: Использую кабель NYM, для прокладки применяю металлорукаф (ПВХ гофру грызут крысы, как нам всем известно). От каждой точки линии свожу в коммутационный шкаф, расположенный под щитом. Всю коммутацию выполняю в шкафу, а питающии группы вывожу на щит. Ну и конечно контур заземления с сопротивлением порядка 5 Ом (произвожу замер, есть оборудование). Насчет ПВХ гофры - нельзя ее применять в деревянных домах, не потому что она не защитит при КЗ (металлорукаф, медь и т.д. при КЗ дуга прожигает отлично), а именно от грызунов, которые ее прогрызают вместе с кабелем!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу