Аватар пользователя
qaz10

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Москва

Сообщений: 381

08.10.2014 в 00:48:53

#4756251

Видите, как мы быстро установили истину)))) потому что отвечали практики.

Но завтра придут флудисты и здесь опять начнется:a:p:cool:

0
Аватар пользователя
1кВт

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Мытищи

Сообщений: 108

08.10.2014 в 00:50:19

#4756252

viktor1077 написал : УЗО вводное АВВ 3ф 25А на 100ма противопожарка

На 25 не мало будет? Обычно на 40 ставят вводное. Или там мощности выделили мало и 25 сойдет?

0
Аватар пользователя
qaz10

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Москва

Сообщений: 381

08.10.2014 в 00:57:24

#4756265

1кВт написал : На 25 не мало будет? Обычно на 40 ставят вводное. Или там мощности выделили мало и 25 сойдет?

По пять киловатт на фазу, куда больше?

0
Аватар пользователя
1кВт

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Мытищи

Сообщений: 108

08.10.2014 в 00:59:28

#4756269

Даже если у него стоит ВА 25 то есть 15 квт, то узо берут на ступень выше то есть 40а, я про это говорил

0
Аватар пользователя
viktor1077

Местный

Регистрация: 18.07.2008

Москва

Сообщений: 154

08.10.2014 в 01:18:02

#4756287

Так и есть выделено 15кв,А стоимость знаете 25 на 100 и 40 на 100,и зачем ето же узо (утечка определена)а не диф,автомат отдельно будет

0
Аватар пользователя
1кВт

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Мытищи

Сообщений: 108

08.10.2014 в 01:25:34

#4756298

Цена одинаковая, первый попавшийся пример abb2.ru цена 3090р. Про диф, вроде не кто и не говорил:)

0
Аватар пользователя
1кВт

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Мытищи

Сообщений: 108

08.10.2014 в 01:27:32

#4756301

У вас автомат вводной будет на 25 ампер и узо на 25 ампер?

0
Аватар пользователя
viktor1077

Местный

Регистрация: 18.07.2008

Москва

Сообщений: 154

08.10.2014 в 01:35:17

#4756315

У нас будет два 3ф автомата стоять на 25 А,только один С а второй В .Да и Узо вводное 25 на 100

0
Аватар пользователя
1кВт

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Мытищи

Сообщений: 108

08.10.2014 в 01:37:12

#4756324

А при одинаковой стоимости нет смысла поставить узо на 40? Я не докапываюсь просто интересуюсь выбранной схемой:)

0
Аватар пользователя
viktor1077

Местный

Регистрация: 18.07.2008

Москва

Сообщений: 154

08.10.2014 в 01:40:29

#4756329

По цене на электромонтаже да разница в 20 руб,Ну а зачем что бы просто тупо было?

0
Аватар пользователя
1кВт

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Мытищи

Сообщений: 108

08.10.2014 в 01:56:50

#4756350

Ну если учесть, что автомат на 25 сразу не вырубиться, то узо на 25а будет работать с перегрузкой, и оно быстрее выйдет из строя, для избежания такой ситуации ставят на 40.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109001

08.10.2014 в 02:40:32

#4756398

viktor1077 написал : АВВ 3ф 25А на 100ма

с буковкой S ?

viktor1077 написал : У нас будет два 3ф автомата стоять на 25 А,только один С а второй В

можно подумать, это даст селективность при КЗ :)

0
Аватар пользователя
Bor

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1620

08.10.2014 в 08:06:21

#4756462

BV написал : можно подумать, это даст селективность при КЗ :)

Да, абсолютно не даёт. Уже экперементировал. Делал КЗ на линии из-под автомата В16, вводной был С25. Выбивает оба. Но скорее всего зависит от величины тока КЗ. Если линия фиговая и токи КЗ низкие, то может (как предполагаю) данная разбежка в номиналах и "кривых" даст нужный результат.

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

08.10.2014 в 08:49:30

#4756493

BV написал : можно подумать, это даст селективность при КЗ

А если D на столбе? Линия слабая.

0
Аватар пользователя
Андрей85

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Москва

Сообщений: 249

08.10.2014 в 08:52:37

#4756499

Однозначно УЗО номиналом выше вводного автомата. Расскажу как я делаю электропроводку в деревяшках: Использую кабель NYM, для прокладки применяю металлорукаф (ПВХ гофру грызут крысы, как нам всем известно). От каждой точки линии свожу в коммутационный шкаф, расположенный под щитом. Всю коммутацию выполняю в шкафу, а питающии группы вывожу на щит. Ну и конечно контур заземления с сопротивлением порядка 5 Ом (произвожу замер, есть оборудование). Насчет ПВХ гофры - нельзя ее применять в деревянных домах, не потому что она не защитит при КЗ (металлорукаф, медь и т.д. при КЗ дуга прожигает отлично), а именно от грызунов, которые ее прогрызают вместе с кабелем!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу