Дизель написал : пластиковый кабель канал обладающий локализационной способностью, еще не изобрели (в продаже не видел).
А кто говорил про пластиковый канал? Может ТС имел в виду алюминиевый.
03.10.2014 в 00:53:46
Дизель написал : пластиковый кабель канал обладающий локализационной способностью, еще не изобрели (в продаже не видел).
А кто говорил про пластиковый канал? Может ТС имел в виду алюминиевый.
03.10.2014 в 02:04:13
Дизель написал : По дереву работы согласно ПУЭ проводятся в железе,
если скрыто - то ДА, открыто - нет...
03.10.2014 в 08:48:49
я же говорю...поперло:eek:
03.10.2014 в 19:36:52
Дизель написал : По дереву работы согласно ПУЭ проводятся в железе, пластиковый кабель канал обладающий локализационной способностью, еще не изобрели (в продаже не видел). Можно поискать и здесь на электрофоруме темы по этому вопросу.
сЦылку?
04.10.2014 в 23:04:43
Кабель-канал имелся ввиду из этой ссылки
04.10.2014 в 23:08:45
профи...смешно..даже очень..заказ кто будет исполнять?заказчик..жмот..не хочет заказать проект..:yu..будет проект..согласованный ртн..и вперед..и смета будет:p
04.10.2014 в 23:13:05
nbari написал : профи...смешно..даже очень..заказ кто будет исполнять?заказчик..жмот..не хочет заказать проект..:yu..будет проект..согласованный ртн..и вперед..и смета будет:p
Вот без обид, для меня все что Вы написали китайская грамота...может быть, это, кто- нибудь лучше понимает???
05.10.2014 в 00:09:48
сергей...закажи проект..на дом..который стоит не 20 копеек!и найди исполнителя.который выполнит..по снипу ..проект электроснабдения...да ..за проект тоже надо заплатить..и китайский..городовой..его надо согласовать в ростехнадзоре..если случится что то..по этому документу выплатят страховку:eek:
05.10.2014 в 23:20:34
services написал : сЦылку?
Что касается прокладки кабелей по деревянным конструкциям, то для создания эстетического вида в пластиковых коробах из трудносгораемых материалов, Вам придется выполнить требования ПУЭ п.2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
05.10.2014 в 23:22:44
moskon написал : А кто говорил про пластиковый канал? Может ТС имел в виду алюминиевый.
Так вводные четче давать надо если так)
Но я пока таких вариантов за свою практику не видел.
06.10.2014 в 01:04:14
Дизель написал : Что касается прокладки кабелей по деревянным конструкциям, то для создания эстетического вида в пластиковых коробах из трудносгораемых материалов, Вам придется выполнить требования ПУЭ п.2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
Не хочется развивать холивар в теме,но "таблицу 2.1.3 Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности" учесть не желаете? NYM разрешён для прокладки в трудносгораемых ПВХ коробах по деревянным основаниям. Просто короб надо покупать нормальный -самозатухающий. (Г2 группа горючести,если не ошибаюсь)