[quote="Rider;4152336"]У меня круг троллейбусный рядом >

Может как по-научному и называются, а так да, этих контактных площадок там...

Как думаете такой агрегат справится ?

Регистрация: 01.04.2010 Ковров Сообщений: 181

Добрый вечер!

Rider написал :
Допустим, скрутка 3 по 2.5. Какого сечения берем гильзу?

Во-первых, должна быть не скрутка, а ровненькие прямые проволочки

Гильза - 6-ка. В теме "Соединение опрессовкой..." было коллективно выведено эмпирическое правило, что в гильзу должно залезть примерно на 30% больше её "номинала".

Моя практика это тоже подтверждает: гильза 6 - 3х2,5, гильза 10 - 5х2,5 + 1,5, и т.д. Гильзы ГМЛ, есичо.

Выбираю бокс под щиток. Буду в стенку утапливать в чуланчике. Автоматов выходит 16-18. Думаю взять под это дело что-то подобное , что скажете? Или может быть даже вот такое , но заодно туда еще и слаботочку вниз упихнуть + роутер.

Rider написал :
что скажете?

Жесть и трэш.

Rider написал :
Или может быть даже вот такое

2х жесть и трэш.

И это пройдёт ...

serj12,
Вот всегда любил обоснованное мнение...

Alex2507,
В корпусах сильно не разбираюсь. Отличие такое разительное между прагмой и иеком есть? Чтобы оно оправдало разницу в цене в 8 раз...

Rider,
Разница есть, но не в 8 раз...
если возьмете IEK будьте просто понежней с ним, хрупкий, в процессе монтажа может треснуть.

Rider, цена в ЭТМ на него завышена.
а ИЕК как сказали хрупкий, да и не удобный до ужаса. дело как говорится хозяйское. вам его собирать)))

Отмечу только, что если у Вас 18 автоматов - не берите щиток на 18 автоматов
Вероятнее всего Вам просто не удастся разместить их в этом щитке. Ибо есть ещё как минимум 18*3 проводов, нулевые и заземляющие шинки, счётчик может быть ещё...

Боюсь 36 оправдано только при условии, что туда можно слаботочку заодно засунуть с небольшим оборудованием. Да и то боязно такую то дырень делать в несущей стене, пусть она и толстая а глубины 10 см потребуется, но что-то ссыкатно...

Rider написал :
но что-то ссыкатно...

да ты успокооойся (с) у вас 18 линий в щит заходит?! тогда 18АВ + УЗО + вводной АВ + УЗМ(если будет) + еще какие прибамбасы))) = сколько модулей?

Да уж... главное жене о своих планах не говорить... тут целый монстр в нашем чулане зарождается.

Rider написал :
целый монстр в нашем чулане зарождается

в чулане не есть гуд... да и не монстр вовсе) можно конечно что-то скомпоновать я думаю, но... но... в ущерб функциональности. решать в любом случае Вам. ваш комфорт, ваша безопасность и т.д. и т.п.

Не есть гуд по соображениям безопасности?
И касательно слаботочки был у кого опыт подобного использования щитка?

Rider написал :
Не есть гуд по соображениям безопасности?

Вам же в этой теме уже говорили об этом.

Rider написал :
И касательно слаботочки был у кого опыт подобного использования щитка?

всегда делал отдельно ничего не могу сказать.
а это по поводу цены щита в ЭТМ'е

даже начальная цена ниже чем в ЭТМ с максимальной скидкой

Rider написал :
Вот всегда любил обоснованное мнение...

Отсутствуют исходные данные:бюджет,эстетические предпочтения,кто будет собирать и т.п.

Rider написал :
Отличие такое разительное между прагмой и иеком есть?

качество и продуманность

Rumato написал :
хрупкий, в процессе монтажа может треснуть.

и крышки у них почему-то отваливаются.

Rider написал :
Да уж... главное жене о своих планах не говорить...

Это интимный вопрос.

Rider написал :
тут целый монстр в нашем чулане зарождается.

Не льстите себе.

Rider написал :
Не есть гуд по соображениям безопасности?

Не принято их в захламлённых помещениях монтировать - трудность доступа и всё такое ...

И это пройдёт ...

Alex2507 написал :
а это по поводу цены щита в ЭТМ'е

Страсть.Я дешевле беру.

И это пройдёт ...

serj12 написал :
Страсть.Я дешевле беру.

дешевле чем в чеке?

Alex2507 написал :
дешевле чем в чеке?

это не конечная цена?

И это пройдёт ...

serj12 написал :
это не конечная цена?

если Вы про чек, то у меня не максимально возможная скидка. но там еще минус 5% можно. я не удивлюсь что у Вас этот щит стоит дешевле. у нас на все накрутка дикая. чек выложил для сравнения с ценой ЭТМ. рубль разницы.

Alex2507 написал :
у нас на все накрутка дикая.

Это-то понятно,меня больше волнует не цена,а то что бы барыги контрафакт не подсунули,задолбали подделками.

И это пройдёт ...

serj12 написал :
что бы барыги контрафакт не подсунули,задолбали подделками.

это чек оф представителей SE. на рынке не покупаю, там и неизвестно что и дороже в разы...

Rider написал :
Да уж... главное жене о своих планах не говорить... тут целый монстр в нашем чулане зарождается.

Так если в чулане,то может навесной? И долбить не нужно будет.

Rider написал :
боязно такую то дырень делать в несущей стене, пусть она и толстая а глубины 10 см потребуется, но что-то ссыкатно

И правильно, что ссыкотно. Не надо несущие стены так разрушать. Бетон, кирпич?

Кирпич.

maxx1 написал :
Так если в чулане,то может навесной? И долбить не нужно будет.

Размещать щиток нужно будет в боковой стенке, а габариты этого закутка таковы, что он тогда четверть прохода займет.

Купил кабель. Якобы 2.5 мм, который при проверке оказался естественно только 2.0. Поидее на политику использования 16А автоматов для розеток это повлиять не должно?

Rider написал :
Поидее на политику использования 16А автоматов для розеток это повлиять не должно?

Нет.

Хм, или 20-амперники поставить?

Rider написал :
или 20-амперники поставить?

зачем?

Собственно то да...
Вот еще момент. Электрики вовсю отговаривают от ввода 3х10, мол смысла никакого, тащить тяжело только, да дороже, еще и какие-то потери (?) из-за него возможны типа. В принципе 6мм2 можно обойтись? И если да то каких размеров короб для него лучше подходит?

Rider написал :
Электрики вовсю отговаривают от ввода 3х10

Только потому, что

Rider написал :
тащить тяжело

все остальное это глупые отговорки.
кабель-канал 25*40

Rider написал :
каких размеров короб для него


небольшой аккуратный и застегивается хорошо + всякого рода фурнитура для него смотрится отлично!

Эээ, в такой точно уместится? Изгибов придется много делать...
Алекс, что скажете по поводу сечения вводного кабеля? С запасом это конечно хорошо, но если и 6 мм будет за глаза для среднестатистического потребителя без электрической плиты то можно бы и упростить работу.

Rider написал :
в такой точно уместится?

3х6 со свистом ложится еще и место остается. сейчас меня тапками закидают

Rider написал :
если и 6 мм будет за глаза

сколько Вам выделяют? перечитал тему нашел таки 40А стоит? если 3х6 то 32А ставить, а зачем себя ограничивать? короб именно такого размера привел для примера у того же шнайдера много размеров выбирай не хочу! меня в нем прельщает наличие хороших аксесуаров и надежное крепление крышки. его вам не километр тянуть а на несколько "палок" короба можно и разориться. хотя...

Т.е. таки 10 квадратов гораздо предпочтительнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rider написал :
Электрики вовсю отговаривают от ввода 3х10, мол смысла никакого, тащить тяжело только, да дороже, еще и какие-то потери (?) из-за него возможны типа. В принципе 6мм2 можно обойтись? И если да то каких размеров короб для него лучше подходит?

Если будет короб, то лучше использовать провод ПуГВ ( ПВ-3 ) 1х10,0 с соответствующими цветами изоляции.

Rider написал :
Кирпич.

Я у себя несущую стену из кирпича передумал долбить под щит.
Работы много, сделать выемку без уходящих вглубь хаотичных трещин - по-моему затруднительно, верх ниши нужно укреплять уголком замурованным...
Правда размеры щита поболее Вашего (потребовалась бы ниша 984х310х120 мм )

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

avmal написал :
Если будет короб, то лучше использовать провод ПуГВ ( ПВ-3 ) 1х10,0 с соответствующими цветами изоляции.

Соглашусь!

avmal написал :
Если будет короб, то лучше использовать провод ПуГВ ( ПВ-3 ) 1х10,0 с соответствующими цветами изоляции

таки да

От стояка до счетчика тоже ПуГВ можно использовать, или там уже по любому нужен кабель?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Rider, кто ж отводы кабелем делает? Провод ПВ-1 (моножила) или ПВ-3 (многопроволочный).

Дано: 2 блока розеток на кухонном фартуке, расстояние метра полтора между ними. Но они относятся к одной группе. Как лучше сделать их подключение, горизонтально шлейфом, через распайку, или быть может даже загнать к каждой свой кабель, но подключить их оба в один автомат?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Тогда уж каждую в свой автомат)

Rider написал :
Дано: 2 блока розеток на кухонном фартуке,

Я делал(делаю)

Rider написал :
горизонтально шлейфом

и естественно 1 автомат.
Но горизонт участок на 5 см ниже уровня столешницы. Вдруг приспичит на фартуке что-то привесить.

Насяльника написал :
Но горизонт участок на 5 см ниже уровня столешницы. Вдруг приспичит на фартуке что-то привесить.

Кстати,а уровень столешницы как-то регламентируется?В смысле на какой высоте (от чёрного пола) обычно на кухне подрозетники для фартука бурят?

maxx1 написал :
Кстати,а уровень столешницы как-то регламентируется?В смысле на какой высоте (от чёрного пола) обычно на кухне подрозетники для фартука бурят?

от черного по разному не скажу.
Узнается предполагаемый уровень чистого пола - у прораба, отделочников....
Уровень столешницы в среднем - 87-89 см от чистого пола + плинтус 2,5- 4см. Итого открытая стена начинается на уровне 90 - 93 см. Обычно центр подрозетников делаем 103-105. Но!!! если есть информация по кафелю на фартуке, то смещаем к первому от поверхности горизонтальному шву. Т.к. плиточники не боги, и шанс влепить блок из 4х мест на плитку 40х20(длинная -> горизонт) без ее раскола очень мал. Выше 130 тоже не ставим. В остальном дело вкуса

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

maxx1 написал :
на какой высоте (от чёрного пола) обычно на кухне подрозетники для фартука бурят?

Обычно это 105см от уровня чистого пола.

Еще электрик упомянул про потери в кабеле большого сечения. Данное явление имеет место быть? Или что 6, что 10 мм - никакой разницы? Мне представлялось, что наоборот всё, чем толще, тем потери меньше.

Rider написал :
чем толще, тем потери меньше.

точно так.

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Насяльника написал :
плиточники не боги, и шанс влепить блок из 4х мест на плитку 40х20(длинная -> горизонт) без ее раскола очень мал.

тут я видел очень полезный приём проделывания отверстия под розетку в плитке - нарезаем болгаркой в зоне будущё розетки в плитке "солнышко" с обратной стороны плитки и выламываем пассатижами промежутки между лучиками.
- можно было и в 3 раза больше лучиков наделать - тогда шкурить практически не пришлось бы.
То есть, в таком случае следует наоборот - метиться в центр плитки чтобы красиво получилось - рамка розетки идеально ляжет на поверхность плитки в отличие от установки на шов.

В отверстиях стен между комнатами делать стакан из гофры для защиты кабеля? Весь кабель в гофру укладывать не планирую.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Rider написал :
В отверстиях стен между комнатами делать стакан из гофры для защиты кабеля?

лучше из гладкой трубы

Alexiy написал :
Тут я видел очень полезный приём проделывания отверстия под розетку в плитке - нарезаем болгаркой в зоне будущей розетки в плитке

У отделочников алмазные короны для сверления под все, суть не в этом. блок имеет длину 284-288 мм . Даже когда плитка удачно и аккуратно просверлена она часто от малейшего усилия при осаживании лопается. Сильно от плитки зависит.
для меньших блоков 2х 3х не актуально

Rider написал :
В отверстиях стен между комнатами делать стакан из гофры для защиты кабеля? Весь кабель в гофру укладывать не планирую.

В кирпиче и бетоне стакан не нужен.

меня вот плиточники раз просили заранее подрозетники поставить потом вырезали болгаркой прямоугольник и все дела, а я потом долбался и уже на стене точил эту плитку

Alex2507 написал :
а я потом долбался и уже на стене точил эту плитку

тоже бывало.

При 10мм вводного кабеля автомат какой мощности ставить в самом начале перед счетчиком? 63 или 50?
Я думал 63 в щитке и 50 уже в квартире.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Rider, 10 - это 50А. Под 63 - 16.

Rider написал :
При 10мм вводного кабеля автомат какой мощности ставить в самом начале перед счетчиком? 63 или 50?
Я думал 63 в щитке и 50 уже в квартире.

АВ в этажном щите Вам врядли дадут поставить бОльшим номиналом чем выделено на квартиру, так что отталкивайтесь от выделенного, а не от сечения кабеля.
Пы.Сы. актуально только в сторону уменьшения номинала АВ.

Понял, спасибо.
За сегодня возник еще вопрос. Сделал выемку под щиток в стене. Всё оказалось легче, чем ожидалось, т.к. стена видимо не несущая, а просто толстая и сделана из газобетона. Сделал штробу под кабели. И вот озадачился, от потолка до щитка в этой штробе просто закладывать кабели, примерно 15 штук, и замазывать их штукатуркой, или же замуровать туда пластиковый короб, например 60х40, и закладывать кабели уже в него, вроде должны уместиться.

Зачем Вам короб? Заложить кабели и замазать.

Если что-то добавить или поменять - пропустить сразу через отверстие под потолком по коробу и в щиток, особенно если учесть, что там будет и слаботочка в том числе.

попытка сменяемости? а потолки какие будут?

Везде натяжные а в кладовке так вообще хоть армстронг, хоть реечный, там метр квадратный площади

Набросал схему, если что не пинайте, не мастёр рисования.

Нужны ли еще где узо? На вводе например. Ну и вообще какие косяки.
Плюс вопрос нубский, но не обратил внимания, разводку фазы по автоматам чем сделать? Специальными шинами? Ато десятку моножилу от автомата к автомату перемычками что-то пугает использовать.

Rider написал :
Нужны ли еще где узо?

везде.

Rider написал :
разводку фазы по автоматам чем сделать? Специальными шинами?

да.

Alex2507 написал :
везде.

Да ладно, на каждую группу по УЗО?
Явно не вариант, куда столько их засунуть, да и зачем это нужно? Я бы понял если разбить на несколько подгрупп и их заузошить, но не каждую же по отдельности.