Solovey написал :
Подскажите пожалуйста какой это пункт!!!
таки нет пункта. так и пункта о токе номинальном УЗО. Или я не нашел? Напишите пункт.
Если всё верно, то получается номинал УЗО выбирается исходя из здравого смысла и контактов.
Так почему бы по здравому смыслу не ставить больше?..или меньше?))
DED@ПВО написал :
Там имеется ввиду на ступень выше чем вводной(вышестоящий) АВ... По моему так...
Там это где, в ПУЭ? Ну нет там такого...
Текст ПУЭ:
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока
Но как выполнить эту проверку????
Вот еще документ ГОСТ Р 51628-2000:
ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
1 Допускается применять автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током (ВДТ), по ГОСТ Р 51326.1 без встроенной защиты от сверхтока при наличии в цепи защитного аппарата от сверхтока, скоординированного по стойкости к токам короткого замыкания с автоматическим выключателем ВДТ.
И хоть бы где написали прямым текстом как должно быть...
Типа 40А УЗО надо защищать автоматом 32А, или 40А, или и с автоматомом 50А все нормально... Только, увы, подобной инфы что-то нигде нет, остается только гадать...
DED@ПВО написал :
Я указал ТАМ, - то есть в документе в котором это написано, по моему в СП или ГОСТе
Такую фразу - про то что номинал УЗО должен быть на ступень выше автомата я только на нашем форуме иногда встречал... Кто-то один похоже ляпнул на заре эпохи УЗО, так эта сказка из темы в тему и кочует...
Solovey написал :
Но как выполнить эту проверку????
Дык, вроде как производитель уже выполнил и документировал в паспорте:
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288
"Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IDс, А 3000"
Вышестоящий автомат должен иметь быстрый электромагнитный расцепитель с пределом не выше этого тока.
AlexeyL написал :
"Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IDс, А 3000"
узо может сработать раньше автомата. этот параметр не имеет никакого отношения к свойствам автоматов, а определяет стойкость УЗО к ударным дифф. токам. Будет больше 3кА - скорее всего погорит вторичка дифтрансформатора, а не контактная группа.
andrewkhv написал :
узо может сработать раньше автомата. этот параметр не имеет никакого отношения к свойствам автоматов, а определяет стойкость УЗО к ударным дифф. токам. Будет больше 3кА - скорее всего погорит вторичка дифтрансформатора, а не контактная группа.
Как я понимаю, если меньше этих 3000 А и если меньше долей секунды, нормированных в требованиях на электромагнитный расцепитель автомата - то ничего не должно погореть вообще. Что и требуется.
А при превышении тока или времени действия этого тока внутри УЗО имеет право гореть всё.