Solovey написал : Подскажите пожалуйста какой это пункт!!!
Рекомендация производителей УЗО. Если УЗО 25А то АВ 16А если они стоят в паре. Если входящий АВ40А то входное УЗО 50А. Выбор последовательного защитного устройства Устройство Номинальный ток ln, А УЗО 16 25 32 40 50 63 80 100 АВ 10 16 25 32 40 50 63 80