Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

18.11.2013 в 15:33:19

web-rr написал : А габариты? А толщина и эстетика?

Видел разъем как на фотографии на сенном. Вы только не подумайте что я под «если удастся найти» сенной подразумевал, просто случайно наткнулся, когда стяжки покупал. По габаритам не сильно отличается от 16А, на глазок видимо под стандартный подрозетник. Думаю, для духовки поставлю стандартный подрозетник, если духовка будет с хвостом или клеммной колодкой – поставлю вилки на 40А и автомат на 25А, если будет с обычной вилкой - поставлю соответствующую розетку и автомат на 16А.

А вообще кто-нибудь сталкивался с такими вилками? Как они по качеству?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

18.11.2013 в 17:52:22

Виктор_Ч написал : Если ориентироваться на табличку из ГОСТ-а, то получается можно на кабель 1,76 квадрата оставить автомат 16А.

Легко. по выбору токовой нагрузки сейчас рулит ГОСТ Р 50571.5.52—2011 перевод западного МЭК 60364-5-52:2009

По нему для варианта замоноличенной прокладки (в заштукатуренной штробе) получаем 19.5 А для 1,5 мм2 и соответственно 27А для 2.5мм2

SVKan написал : Забудьте про характеристики автоматов: и про 1,13 и про 1,45. Просто смотрите номиналы.

Солидарен полностью. Считаю что не с потолка взялись кривые тепловых расцепителей.

Виктор_Ч написал : Мне кажется, что загораются обычно разветкоробки или розетки, но статистики или личного опыта у меня, разумеется, нет.

Да верно.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

18.11.2013 в 17:55:56

Виктор_Ч написал : Кабель в предельном штатном режиме работы должен ощущаться как теплый или нет?

Да. это соответствует примерно 38-42С. 45-50 ощущаются человеком как горячий. Температура основной изоляции жил при этом далека от 70С

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

18.11.2013 в 17:58:41

Насяльника написал : Солидарен полностью. Считаю что не с потолка взялись кривые тепловых расцепителей.

Ну так, как я понял, 1,13 и 1,45 и есть численное выражение этих кривых, или я не прав? Просто по палетке в логарифмическом масштабе трудно понять, сколько при какой перегрузке автомат проработает, для этого используются цифры, на глаз в первом приближении они палеткам соответствуют.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

18.11.2013 в 18:07:26

Виктор_Ч написал : Ну так, как я понял, 1,13 и 1,45 т есть численное выражение этих кривых,

Да. С одним уточнением. Ни разу не встречал современного модульного автомата сумевшего отработать по части кривой "1.45" в течении не то что часа, а хотя бы 20 мин.

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

18.11.2013 в 18:12:31

Насяльника написал : Да. С одним уточнением. Ни разу не встречал современного модульного автомата сумевшего отработать по части кривой "1.45" в течении не то что часа, а хотя бы 20 мин.

Т.е. кривые являются не собственно рабочей характеристикой автомата, а допустимой крайностью? В таком случае «открываются широкие возможности» по экспериментальному выбору селективных друг по отношению к другу автоматов одинакового номинала разных производителей, подобно тому, как тут это описывали для случая КЗ :). Но я этим сейчас конечно заниматься не собираюсь, да и для квартиры это ИМХО перебор, хотя вопрос интересный.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

18.11.2013 в 18:18:24

Виктор_Ч написал : Т.е. кривые являются не собственно рабочей характеристикой автомата, а допустимой крайностью?

Да от и до. Хар-ка реального АВ должна быть где-то между........

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.11.2013 в 18:22:01

Виктор_Ч написал : Ну так, как я понял, 1,13 и 1,45 и есть численное выражение этих кривых, или я не прав? Просто по палетке в логарифмическом масштабе трудно понять, сколько при какой перегрузке автомат проработает, для этого используются цифры, на глаз в первом приближении они палеткам соответствуют.

Ну так смотрите...

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

18.11.2013 в 23:56:25

SVKan написал : Ну так смотрите...

Какие у Вас картинки красивые, а я в википедии смотрел. Была конечно мысль в документацию от автоматов заглянуть, но вроде все писали что кривые для всех автоматов одинаковые вот я и поленился :o.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

19.11.2013 в 05:20:48

Виктор_Ч написал : Какие у Вас картинки красивые, а я в википедии смотрел. Была конечно мысль в документацию от автоматов заглянуть, но вроде все писали что кривые для всех автоматов одинаковые вот я и поленился :o.

Это не у меня. Это у АББ... ;)

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

20.11.2013 в 00:53:03

На своей шкуре ощутил недостатки проводки по полу. Штукатуры, прикручивая сетку под теплый пол, просверлили один из кабелей. Хорошо, что хоть заметил и хорошо, что только один, можно сказать чудо. Они как нарочно половину крепежа вкрутили в кабелеопасных зонах!

Я уж было теплый пол хотел раскладывать, но дин саморез уж очень мне не понравился – совсем радом с выходом кабеля на стену. Вытащил его, расковырял стяжку – оказалось саморез прошел прям рядом с гофрой. Это меня насторожило, стал ковырять другие подозрительные места.

В результате нашел две пробитые гофры с целым кабелем и один просверленный кабель! В итоге, вместо того чтобы раскладывать теплый пол весь вечер занимался ковырянием стяжки в поиске пробитых кабелей!

А как еще можно для подстраховки проверить наличие аналогичных повреждений? Я вот думаю, может быть прозвонить ту самую сетку с жилами всех кабелей? Сами кабели, думаю не очень эффективно позванивать, т.к. жила может быть и не до конца перебита, может быть только изоляцию повреждена.

0