Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

10.11.2013 в 23:07:12

Alex2507 написал : а нафига!? привязал свободный конец протяжки взялся за гофру где заходит кабель и пошел... если очень длинный кусок...

Испробовал описанный способ протяжки гофры, на самом деле очень удобный. По времене может и не намного быстрее выходит, зато усилие для протяжки нужно намного меньшее. И, кстати, не обязательно тянуть только по прямой. Длинный габель через угол тянул - нормлаьно идет. Раньше я тоже длинный кабель через угол протягивал но тогда приходилось кирпичиками радиус большой у гофрф выкладывать, ну и тянуть труднее намного было.

Большое спасибо за совет.

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

10.11.2013 в 23:35:29

web-rr написал : Фото всей этой комбинации, чтобы номиналы читались. Там либо дурь от застройщика, либо есть ВН.

Как и просили выкладываю фото щитка от застройщика в общем коридоре:

web-rr написал : фото готовой штробы в студию.

Штробу на первом фото делал в самом начале, на двух последующих сегодня.

Ну и на последок фотография щитка от застройщика.

0
Вложение
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

10.11.2013 в 23:58:04

Вопрос по существу:

Я в душевой изначально хотел поставить вытяжной вентилятор, разумеется, запитанный от УЗО 10 мА, но сегодня вдруг меня осенило, что вентиляционное отверстие в стене – аккурат над тем местом, где у меня будет душевой поддон, т.е. заливание водой весьма вероятно. Хотел уж было отказать от вентилятора, но пришла в голову мысль разместить его подальше в вентканале, а отверстие закрыть вентиляционной решеткой. Вентканал похоже дублер, т.к. от моего вентиляционного отверстия вниз он не идет, соответственно можно разместить вентилятор в вертикальной части канала повыше, насколько удастся запихнуть. В таком случае вода вроде не должна его заливать.

Имеет такая идея право на жизнь или лучше все таки отказаться от вентилятора?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.11.2013 в 23:58:41

Ну штроборез дохленький, вот и греется. Что и следовало доказать. В этажном щите дурь от застройщика. В щите квартирном - аналогично (от застройщика). Я бы полез и в этажный и переделал там по уму.

Виктор_Ч написал : но сегодня вдруг меня осенило, что вентиляционное отверстие в стене – аккурат над тем местом, где у меня будет душевой поддон

Такие озарения должны случаться на этапе первого посещения кирпичной коробки где будет ванная.

  • Где будет стоять ванная
  • Вот тут вдоль этой стеночки
  • Ага, значит вот отступаем от неё минимум 60 см и ближе ни одного электроприбора не располагаем, понятно?
  • Но мне тут дизайнер нарисовала...
  • А нельзя и точка!

Виктор_Ч написал : вентиляционное отверстие в стене – аккурат над тем местом, где у меня будет душевой поддон, т.е. заливание водой весьма вероятно. Хотел уж было отказать от вентилятора, но пришла в голову мысль разместить его подальше в вентканале, а отверстие закрыть вентиляционной решеткой. Вентканал похоже дублер, т.к. от моего вентиляционного отверстия вниз он не идет, соответственно можно разместить вентилятор в вертикальной части канала повыше, насколько удастся запихнуть. В таком случае вода вроде не должна его заливать.

Имеет такая идея право на жизнь или лучше все таки отказаться от вентилятора?

Возможно да. Высота какая получится? Выше 225 см от дна поддона? Есть ещё история такая: натяжной потолок, за натяжным потолком вентканал, дефлектор в любом удобном месте потолка (можно сделать пару, на свой вкус), вентилятор где-то там в запотолочном пространстве прямо в вентканале.

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

11.11.2013 в 00:09:23

web-rr написал : Я бы полез и в этажный и переделал там по уму.

А смысл, какой и что Вы советуете сделать? Больше 50А мне все равно не дадут. А в плане защиты можно все что необходимо продублировать в своем щитке. Была конечно у меня одна идея, пока не увидел что щиток опломбирован. Хотел разобрать автомат на 50А и поставить внутрь потрохи от 63А, но все, почему то, отговаривают, так что решил отказаться. Или вы видите потенциальные проблемы с этим щитком?

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

11.11.2013 в 00:13:14

web-rr написал : Ну штроборез дохленький, вот и греется.

А какая должна быть мощность у нормального штробореза? На маем написано 1200 Вт. Или не только в этом дело? Вообще я сегодня часть кабели по стене без гофры пускал, сделал штробу помельче, 15 мм (раньше ставил 25 под гофру), греться стал намного меньше. Две небольших штробы можно делать с приемлемым интервалом на их выдалбливание и протяжку кабеля.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.11.2013 в 00:14:09

Виктор_Ч написал : А смысл, какой и что Вы советуете сделать? Больше 50А мне все равно не дадут. А в плане защиты можно все что необходимо продублировать в своем щитке. Была конечно у меня одна идея, пока не увидел что щиток опломбирован. Хотел разобрать автомат на 50А и поставить внутрь потрохи от 63А, но все, почему то, отговаривают, так что решил отказаться. Или вы видите потенциальные проблемы с этим щитком?

Никаких проблем. До первого КЗ где-то внутри квартиры. Сработают все автоматы по цепочке, в квартире, вводной квартирный и оба в этажном щите. Селективности нету. Там должен быть до счётчика АВ 2PС50, после счётчика выключатель нагрузки с номиналом 63 А. Ещё лучше вариант другой. До счётчика дифавтомат С50 / 300 мА, после счётчика выключатель нагрузки с номиналом 63 А.

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

11.11.2013 в 00:25:41

web-rr написал : Сработают все автоматы по цепочке

Все равно не понял, как можно получить нужную селективность. В Вашем варианте там все равно автомат 50А. У меня в квартире автоматы по группам 50А, вводной тоже 50А, и в щитке 50А. Получается, может любой сработать в зависимости от индивидуальных особенностей. Когда продумывал схему рассчитывал на то, что в подъезде стоят автоматы класса С, а я в квартире ставлю класса В. Или при КЗ скорость срабатывания ЭМ расцепителя от класса не зависит, и опять же играют роль только индивидуальные особенности? Номиналы в квартире уменьшать не хочу, и так маловато получается. Вводной наверное надо поставить класса «С», чтобы первыми в группах срабатывали, хотя бы при перезагрузке а не при КЗ.

И зачем все-таки там два автомата нужны?

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

11.11.2013 в 00:55:42

Виктор_Ч написал : Или при КЗ скорость срабатывания ЭМ расцепителя от класса не зависит

Вот глупость то написал! Классы то ведь как раз к ЭМ расцепителям относятся, а не к тепловым!

Тогда вроде все нормально получается: в группах ставим В50А, вводной в квартиру С50А, в коридоре конечно тоже С50А, но при КЗ это уже не так принципиально, по тому что при КЗ все равно сработает автомат в группе, у которого класс В, а точнее автомат конкретной линии у которого класс тоже В но номинал меньше. А по тепловому расцепителю все равно не один из 50А автоматов срабатывать не должен, т.к. есть реле приоритетов. Я по моему так и рассуждал когда схему рисовал, просто подзабы уже.

Или я что-то совсем не так понимаю?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

11.11.2013 в 01:17:58

Виктор_Ч написал : Или я что-то совсем не так понимаю?

При коротком замыкании ток стремится к бесконечности и будет там В,С,D и т.п. - индифферентно.А при выборе буковки играет роль ожидаемый ток к.з.,если дом новый и состояние соединений и проводки нормальное,то С ,а вот в старом фонде желательно - В.

Виктор_Ч написал : фото щитка от застройщика

Полный бред.Надо смотреть что от счётчика идёт в 50-ый и далее в квартиру(в смысле сечение кабеля),получается что выделено по полной(63 А),а потом - облом(50 А).Абсурд.

0

И это пройдёт ...

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

11.11.2013 в 05:33:38

Виктор_Ч написал : И зачем все-таки там два автомата нужны?

Мне кажется, у них просто "закончились" выключатели нагрузки - вот и начали туда ставить то, что было...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу