avmal написал : проверить УЗО на вшивость
Чему там ломаться, оно же неэлектронное? Пробой фазы на ноль? "Эт вряд ли!" :D
06.10.2006 в 13:32:55
avmal написал : проверить УЗО на вшивость
Чему там ломаться, оно же неэлектронное? Пробой фазы на ноль? "Эт вряд ли!" :D
Следование моим советам вредит кошельку
06.10.2006 в 13:42:09
ВТБ! написал : Чему там ломаться, оно же неэлектронное? Пробой фазы на ноль? "Эт вряд ли!" :d
Ребята, да что угодно может быть. Это же техника ... Может транспортное повреждение, может дефект материала ... Да, что угодно ... Электромеханическое реле - чему там ломаться? А сколько приходится отбраковывать из-за заусенца какого-нибудь, пластина-толкатель сместилась во время транспортировки и т.д. Я не умаляю достоинств фирмы, но везде работают живые люди ...
06.10.2006 в 13:54:09
2BV
BV написал : Можно еще попробовать померять ток в Pe - если есть - значит утечка на Pe ....
Согласен, отключив РЕ-проводник в самом начале в щите, включить в разрыв мультиметр (измерение перем. тока, начиная с верхних пределов).
06.10.2006 в 13:55:53
avmal написал : везде работают живые люди
Итальянцы даже излишне живые люди иногда, но упомянутые возможные дефекты никак не объясняют связи срабатываний с временем суток.
Следование моим советам вредит кошельку
06.10.2006 в 13:59:36
ВТБ! написал : Итальянцы даже излишне живые люди иногда, но упомянутые возможные дефекты никак не объясняют связи срабатываний с временем суток.
А не надо здесь искать закономерность срабатываний и времени суток ... Просто - считать это совпадением ...
06.10.2006 в 14:02:13
avmal
Я не верю в такие совпадения - корелляция налицо.
Следование моим советам вредит кошельку
06.10.2006 в 14:05:33
ВТБ! написал : avmal
Я не верю в такие совпадения - корелляция налицо.
Переведи ...
06.10.2006 в 14:09:12
ВТБ! написал : но упомянутые возможные дефекты никак не объясняют связи срабатываний с временем суток.
Почему-же нет? Перекос фаз (=> напряжение на нуле) может меняться именно в суточном цикле. Что-то работает ночью, что-то нет....
Именно поэтому я и предполагаю утечку с нуля ....
06.10.2006 в 14:12:21
Некоторые ответы на ваши предположения. Проводка сделана добротно, с запасом по мощности, все кабели проложены в гофре. Линий там 1+8, т.е. от УЗО одна трехфазная идет на этажный щиток и там делится на три на освещение и пять на розетки. Сырости нигде нет, единственное "сырое" место - ванная комната. В ней стоит одна розетка и теплый пол, ну и свет. Но! Парной там не устраивают и воду на пол особо не льют.
Как проверять ВСЕ кабели, если проводка скрытая? Подлезть к проводам можно только в щитках и в потребителях.
avmal А пива на халяву мне, все-таки, хочется
Не вопрос, приезжай.
06.10.2006 в 14:13:52
avmal написал : Переведи
Есть зависимость между вероятностью срабатывания УЗО и временем суток.
BV написал : Перекос фаз (=> напряжение на нуле) может меняться именно в суточном цикле.
И утечка в проводке прямо пропорцианальна этому напряжению. А УЗО почти наверняка исправно с точностью до чувствительности.
Следование моим советам вредит кошельку
06.10.2006 в 14:20:05
2Panzerjager
Ну посмотри же ты последние посты - тебе чуть-ли не по шагам расписали, что делать....
НЕ поленись - собери всё это в кучу и напиши алгоритм поиска, как ты его понимаешь - мы поправим....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.