Mazayac
Mazayac
Старожил

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.11.2013 в 00:58:44

Тему "Как правильно подключить полотенцесушитель?" я вычитал от корки до корки - так вот 99,9% проблемных случаев в ней не лечатся спуском воздуха, увы. Всё гораздо более запущено. А по фотографиям доступных мест будет сразу многое понятно: где отводы на ПС относительно самого ПС, куда уходят трубы от отводов и т.д.

0
касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.11.2013 в 08:20:19

Olga_ написал : Разводку от гребенки могу показать на фото.

Легенда68 написал : и по фото особо не определишь. пока для автора вижу возможный вариант:

Mazayac написал : А по фотографиям

Запишите меня в телепаты.Я ни хрена не видю.

0
Olga_
Olga_
Новичок

Регистрация: 18.11.2013

Москва

Сообщений: 27

19.11.2013 в 11:23:05

Выкладываю фото - может быть будет понятно

0
Легенда68
Легенда68
Старожил

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

19.11.2013 в 16:20:37

Olga_ написал : Выкладываю фото - может быть будет понятно

отвратительное качество пайки, просто ужас. особенно отвод на сушилку, муфта комбинированная и соединительная. ощущуние, что их сверху нагревали горелкой). ну да ладно, вижу сушилка у вас с нижней подводкой, стало быть в верхней части сушилки, под декоративным колпачком должен располагаться кран маевского для удаления воздуха. когда вам ее последний раз устанавливали, что происходило, когда они ее поставили, и открыли краны? она пустой осталась или все же водой заполнилась?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Старожил

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.11.2013 в 16:53:59

Olga_ написал : Выкладываю фото - может быть будет понятно

Понятно. Перегрев, заужение (заплавление сечения).

0
Olga_
Olga_
Новичок

Регистрация: 18.11.2013

Москва

Сообщений: 27

19.11.2013 в 17:20:47

Легенда68 написал : отвратительное качество пайки, просто ужас. особенно отвод на сушилку, муфта комбинированная и соединительная. ощущуние, что их сверху нагревали горелкой). ну да ладно, вижу сушилка у вас с нижней подводкой, стало быть в верхней части сушилки, под декоративным колпачком должен располагаться кран маевского для удаления воздуха. когда вам ее последний раз устанавливали, что происходило, когда они ее поставили, и открыли краны? она пустой осталась или все же водой заполнилась?

Вода шла, но нагрелся только левый край ПС

0
Olga_
Olga_
Новичок

Регистрация: 18.11.2013

Москва

Сообщений: 27

19.11.2013 в 17:23:44

АлекСАН_dr написал : Понятно. Перегрев, заужение (заплавление сечения).

Если перепаять, то будет нормально?

0
Легенда68
Легенда68
Старожил

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

19.11.2013 в 17:54:16

Olga_ написал : Если перепаять, то будет нормально?

разумеется.

0
Легенда68
Легенда68
Старожил

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

19.11.2013 в 17:57:16

Olga_ написал : Вода шла, но нагрелся только левый край ПС

тогда да, как выше писали, перегревали трубу, в результате, внутренний стык "заплыл" расплавленным пластиком.

0
касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.11.2013 в 18:04:50

Olga_ написал : Фото.rar

У мне не кажет.

АлекСАН_dr написал : Понятно.

Но я верю!

0
Olga_
Olga_
Новичок

Регистрация: 18.11.2013

Москва

Сообщений: 27

19.11.2013 в 18:11:19

Легенда68 написал : тогда да, как выше писали, перегревали трубу, в результате, внутренний стык "заплыл" расплавленным пластиком.

Т.е. трубу не нужно переносить ниже, просто перепаять это место стыка?