19.11.2013 в 00:58:44
Тему "Как правильно подключить полотенцесушитель?" я вычитал от корки до корки - так вот 99,9% проблемных случаев в ней не лечатся спуском воздуха, увы. Всё гораздо более запущено. А по фотографиям доступных мест будет сразу многое понятно: где отводы на ПС относительно самого ПС, куда уходят трубы от отводов и т.д.
19.11.2013 в 11:23:05
Выкладываю фото - может быть будет понятно
19.11.2013 в 16:20:37
Olga_ написал : Выкладываю фото - может быть будет понятно
отвратительное качество пайки, просто ужас. особенно отвод на сушилку, муфта комбинированная и соединительная. ощущуние, что их сверху нагревали горелкой). ну да ладно, вижу сушилка у вас с нижней подводкой, стало быть в верхней части сушилки, под декоративным колпачком должен располагаться кран маевского для удаления воздуха. когда вам ее последний раз устанавливали, что происходило, когда они ее поставили, и открыли краны? она пустой осталась или все же водой заполнилась?
19.11.2013 в 16:53:59
Olga_ написал : Выкладываю фото - может быть будет понятно
Понятно. Перегрев, заужение (заплавление сечения).
19.11.2013 в 17:20:47
Легенда68 написал : отвратительное качество пайки, просто ужас. особенно отвод на сушилку, муфта комбинированная и соединительная. ощущуние, что их сверху нагревали горелкой). ну да ладно, вижу сушилка у вас с нижней подводкой, стало быть в верхней части сушилки, под декоративным колпачком должен располагаться кран маевского для удаления воздуха. когда вам ее последний раз устанавливали, что происходило, когда они ее поставили, и открыли краны? она пустой осталась или все же водой заполнилась?
Вода шла, но нагрелся только левый край ПС
19.11.2013 в 17:23:44
АлекСАН_dr написал : Понятно. Перегрев, заужение (заплавление сечения).
Если перепаять, то будет нормально?
19.11.2013 в 17:57:16
Olga_ написал : Вода шла, но нагрелся только левый край ПС
тогда да, как выше писали, перегревали трубу, в результате, внутренний стык "заплыл" расплавленным пластиком.
19.11.2013 в 18:11:19
Легенда68 написал : тогда да, как выше писали, перегревали трубу, в результате, внутренний стык "заплыл" расплавленным пластиком.
Т.е. трубу не нужно переносить ниже, просто перепаять это место стыка?