Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

21.11.2013 в 18:36:41

Luca_Toni написал : Посмотрел еще раз свою систему, поставить СЗоП "до всего" ненамного труднее

Я вообще не вижу проблем, вот честно.

Увы, помочь могу только моральной поддержкой:( Если только пару схемок набросать - но это завтра, если захотите. И если укажите размеры всего пространства, которое можно заполнить арматурой - будет очень хорошо.

Кран ХВС у Вас мегаудобно расположен - только щас обратил внимание. Там бы и отводы перепаять, конечно.

Да, и ГВС над ХВС располагают традиционно. А у вас наоборот, и для этого еще лишние шланги кинуты. Хотя по правилам и удобнее и компактнее все будет.

0
Luca_Toni
Luca_Toni
Новичок

Регистрация: 13.10.2013

Москва

Сообщений: 20

21.11.2013 в 18:47:54

Warhamster написал : Очень зря.

Нет, нет, вы меня неправильно поняли:) После переделки будет так - ручное запорное устройство от стояка с водой, затем СЗоП, потом косой фильтр в правильном положении, потом все остальное.

Warhamster написал : А доступ есть? Если да - решетку из профилей для гк строго по горизонту, лист ГКЛВ или СМЛ, швы тщательно замазать чем-то водонепроницаемым.

Доступ есть но ограниченный, профиль смонтировать не удастся. Думаю что сделать раствор пожиже и залить будет оптимальное решение.

0
Luca_Toni
Luca_Toni
Новичок

Регистрация: 13.10.2013

Москва

Сообщений: 20

21.11.2013 в 19:55:41

Warhamster написал : Увы, помочь могу только моральной поддержкой:( Если только пару схемок набросать - но это завтра, если захотите. И если укажите размеры всего пространства, которое можно заполнить арматурой - будет очень хорошо.

Если вам пару схемок нарисовать недолго то это было бы для меня очень полезно. Схема короба:

Warhamster написал : Кран ХВС у Вас мегаудобно расположен - только щас обратил внимание. Там бы и отводы перепаять, конечно.

Вот тоже думаю переделать и это заодно.

0
Вложение
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

21.11.2013 в 20:16:17

Luca_Toni написал : Схема короба:

Че-то голимая схема(или я тупой):) Завтра поразглядываю. Схемку нарисую - там даже без масштаба все будет понятно, и должно нормально все получиться, как я это себе представляю.

А фильтры тонкой очистки(колбы) не думали поставить?

0
Luca_Toni
Luca_Toni
Новичок

Регистрация: 13.10.2013

Москва

Сообщений: 20

21.11.2013 в 23:00:13

Warhamster написал : Че-то голимая схема(или я тупой):) Завтра поразглядываю. Схемку нарисую - там даже без масштаба все будет понятно, и должно нормально все получиться, как я это себе представляю.

А фильтры тонкой очистки(колбы) не думали поставить?

:) Ну собственно на первом самом фото видны две колбы, одна прозрачная другая латунная, разве это не фильтры тонкой очистки?

Насчет схемы - надо было подписи сделать:то что справа нарисовано это разрез сверху, изображены стояки ХВС, ГВС, запорные устройства(2 штуки), канализационный стояк, в уголках заштриховано - это профиль из которого каркас короба сделан, слева нарисованы в масштабе колбы тонкой очистки с распределителем(не знаю как точно называется эта часть) так как они собраны сейчас, распределитель для ГВС имеет 3 выхода, для ХВС - 4.

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

21.11.2013 в 23:08:50

Luca_Toni написал : разве это не фильтры тонкой очистки?

Я имею в виду колбы 10" или Big Blue

0
Luca_Toni
Luca_Toni
Новичок

Регистрация: 13.10.2013

Москва

Сообщений: 20

21.11.2013 в 23:30:20

Warhamster написал : Я имею в виду колбы 10" или Big Blue

Посмотрел что это такое - на вид и по описанию очень впечатляет:). Но моральных сил и финансовых возможностей заниматься дополнительными улучшениями уже почти не осталось. Хочется довести до ума то что есть. Вообще, стоит такую штуку установить вы считаете?

Я посмотрел сейчас на натуре как все скомпонуется в коробе если собрать СЗоП, косой фильтр и счетчик горизонтально(как вы предлагали) а не вертикально(как сейчас) и по ощущениям такая компоновка будет хороша. Но на вашу схему все равно было бы интересно посмотреть:)

Еще вопрос возник - можно ли собрать фильтр тонкой очистки и распределитель наоборот т.е. сейчас если смотреть слева направо то сначала идет распределитель а затем фильтр, можно ли пересобрать чтобы сначала шел фильтр а потом распределитель?

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

21.11.2013 в 23:41:28

Что вас там впечатлило? Я про такие говорю: http://www.mircli.ru/Atlas-Filtri-Senior-Plus-Hot-3P-MFP-SX-AB-RA111P218/

Конечно, они есть и по 3, и по 5 и так далее тыр... Но впечатляешего там ничего абсолютно:)

Luca_Toni написал : Еще вопрос возник

Да по-всякому можно. Мне просто реально некогда - как только, так сразу. Пару схемок накидаю. Коллектор можно трубой Рехау(медью не предлагаю, а то вам наделают)отправить в любое место, где до него вообще можно дотянуться. Инструмент, я надеюсь, есть? А то ваш креативный прораб мог гильзы с помощью молотка и мата надеть.

Сейчас я спать:) Только сообщения дождусь от одного товарища...

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

23.11.2013 в 18:08:57

Luca_Toni, Простите за задержку - вчера я весь день дома не был, сегодня вот только пришел. На форум только пару раз заглянул в личку...

Сегодня все будет; надеюсь, не сильно вас подвожу.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10798

23.11.2013 в 23:28:55

Warhamster написал : Ничего не мешало поставить счетчики горизонтально(справа-налево)

Я бы сказал, что ни чего не мешало, поставить косой фильтр сразу после первого запорного крана сверху-внизу (после поворота на 90 градусов вниз), а счётчики можно оставить и здесь - это не запрещено. Чистить их придётся не часто, если на входе в дом не забыли поставить сеточку или кто из соседей не переделает ПП стояк на металл или не подключить ржавеющий полотенцесушитель (опять же это не относиться к открытым система ГВС после батарей и стальных труб отопления, хотя и там на входе к ГВС вероятно должны быть какие-то фильтры после ЦО).

Или если нет желания менять стройность рядов, то поставить фильтр Valtec который можно ставить при потоке снизу вверх (там в паспорте подробно указано как его ставить в этом случае): http://valtec.ru/goods.shtml?12200,VT.386.N,%D4%E8%EB%FC%F2%F0%20%EC%E5%F5%E0%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EE%F7%E8%F1%F2%EA%E8%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%FB%E9

Luca_Toni написал : Я к сантехнике мало имею отношения но препятствий таких совершенно не вижу. Про фильтр для ХВС не спрашиваю так как плохо видно, с ним сложнее но придумать как установить можно.

Нет там ни каких препятствий. Выкручивается счётчик потом фильтр крутиться как хочется и потом снова восстанавливается ток через счётчик.

Основная проблема может быть с упёртой УК по вводу приборов учёта в эксплуатацию или замена частей водомерной вставки после пломбировки, но это проблемы бюрократические, а не сантехнические.

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

24.11.2013 в 00:03:15

ser000, не согласен с Вами: как я уже говорил, если перед СЗоТ имеется несколько потенциально опасных элементов, это снижает ценность самой этой системы.

У ТС от первого крана до крана с мотором и так идет шланг Рехау - зачем там еще фильтр? По-хорошему, нужно переварить отводы так, чтобы избавиться от лишних труб.

К тому же, у него перепутаны ХВ и ГВ, что и привело к необходимости добавлять эти шланги. Так что там надо все полностью переделать.

Надеюсь, в этот момент его бригадир уже прикован к батарее, и его энтузиазм по поводу переделки, увеличивается на глазах.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.