Чем город городить лучше технику класса А купить.
100% что такое кулибничество приведет или к пожару (по дереву постучал) или к поражению эл. током (по дереву постучал).
На этой недели попросили осмотреть щит (чисто визуально) счетчик стал много наматывать. 10 этажка с газом. В эт. щите на вводе ДИФ 40А – счетчик – 3 АВ. Рядом с вводным ДИФом воткнули ДИФ для посудомойки, приход взяли с гребенки АВ. Все через учет – АГА. Намотал на 500кВт. больше с пеной у рта доказывает что не его. Были из энергосбыта (щит. эт. обследовали) и сказали, счетчик снимем для проверки и поставим другой. Если окажется исправный все работы за вас счет. И вот тут самое интересное, говорю а что это за провод ПВС 1,5 кв.мм. к выходу вводного ДИФа подключен до счетчика. Стиралка наша. ВОРУЕТЕ!!! И еще жалуетесь!!! И тут отмазка типа рядом ДИФ стоит и выход тоже снизу. Пришлось объяснить что я не тот электрик со сбыта, который прошляпил. Придёт другой и все. Когда уходил, сказал что все сейчас исправит, и уже не знает жаловаться дальше или нет.
Человеческий фактор играет большую роль. А тем более в старом доме без капиталки и на авось.