15.01.2014 в 02:53:39

Twil написал : но в каталоге АВВ я нашел только 16 и 25А УЗО и ДУ с током утечки 10 мА.

У АВВ нет УЗО 25А 10мА .... Такое только у Шнайдера есть

Twil написал : Может увеличить номинал 1-го до 63А и перенести ПМ туда?

Зачем увеличивать, можно просто просто перенести у вас вводной автомат на 32А так что хоть все под одно УЗО в 40А перенесите его не перегрузите.

0
Twil
Twil
Новичок

Регистрация: 27.12.2013

Киев

Сообщений: 45

15.01.2014 в 02:56:04

Зачем увеличивать, можно просто просто перенести у вас вводной автомат на 32А так что хоть все под одно УЗО в 40А перенесите его не перегрузите.

Дом в ОСББ, так что есть, хоть и небольшая, вероятность реконструкции стояка. Хотелось бы перестраховаться.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

15.01.2014 в 03:00:14

Twil написал : Хотелось бы перестраховаться.

тогда используйте УЗО 63 амперные с учетом на реконструкцию вдруг вам дадут 10кВт или больше....ну или используйте Хагер, он вроде подешевле чтобы потом заменить его после реконструкции или домовой от Шнайдера

0
Twil
Twil
Новичок

Регистрация: 27.12.2013

Киев

Сообщений: 45

15.01.2014 в 03:13:04

Получается так. Остальные 40-амперные УЗО тоже заменю на 63А, если они не на много дороже, а ДА на ВДТ + АВ если будет дешевле.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.01.2014 в 10:43:14

Twil написал : а ДА на ВДТ + АВ если будет дешевле.

конечно дешевле. два дифа дороже чем одно УЗО + 3 автомата.

0
Twil
Twil
Новичок

Регистрация: 27.12.2013

Киев

Сообщений: 45

18.01.2014 в 14:20:22

Подскажите пожалуйста где из стены должен выходить кабель идущий на кондиционер

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.01.2014 в 15:17:02

Это зависит от кондея. Обычно слева от него все подключения. Но логичнее вести со стороны трассы. У наружного блока почти всегда подключение справа

0
Twil
Twil
Новичок

Регистрация: 27.12.2013

Киев

Сообщений: 45

18.01.2014 в 16:52:27

ksiman написал : Это зависит от кондея. Обычно слева от него все подключения. Но логичнее вести со стороны трассы. У наружного блока почти всегда подключение справа

В том то и дело, что пока не известно какой будет. Хочу сделать скрытую проводку без розетки. Конкретно интересует где должен выходить питающий кабель (я так понимаю он приходит на внутренний блок). Если без точной модели кондиционера это узнать нельзя, то какой длины оставлять конец, чтобы хватали при любом раскладе?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.01.2014 в 16:58:12

Допустим, трасса будет слева. Выводите кабель с левой стороны и оставляйте хвостик 1,5м :) А вообще, вопрос скорее для другого раздела.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.01.2014 в 17:25:43

Хочу сделать скрытую проводку без розетки. Конкретно интересует где должен выходить питающий кабель (я так понимаю он приходит на внутренний блок)

  • а трассу закладывать будете?
  • в половине моделей сплитов питалово подводится к наружному блоку. но ничего не мешает заложить питалово к внутреннему блоку а между блоками дополнительно кинуть 3*1,5 под питание. или 3*2.5
  • еще можете вывести кабель на пути трассы, и одной кучей заведете во внутренний блок.

в любом случае оптимально сначала выбрать модель сплита.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.01.2014 в 17:57:15

Solovey написал : в половине моделей сплитов питалово подводится к наружному блоку.

Питание идёт сначала на внутренний блок.

0