Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

13.01.2014 в 20:40:58

Всем привет.

Есть воздуховод 800х500. Выходит из стены и на 12 метров поднимается наверх по фасаду, далее уходит на крышу. Проблема с его фиксацией на стене. Обычная траверса со шпилькой не подойдет, ибо стена торгового центра -сэндвич. Снаружи такая хрень типа пластика, внутри утеплитель и т.д. Крепление перфолентой саморезами тоже особого доверия не вызывает. Коллеги, как решаете вопрос в подобных ситуациях?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

13.01.2014 в 21:16:03

Если по рабоче-крестьянски то можно использовать кронштейны для наружных блоков кондиционеров. В идеале, фланец воздуховода опирается на полку кронштейна. Кронштейны между собой держаться шпилькой. По высоте - кронштейны крепятся через 2,5 - 3 метра. Конечно же, не по технологии, но смотрится нормально.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

13.01.2014 в 22:12:06

gotman написал : Всем привет. стена торгового центра -сэндвич. Снаружи такая хрень типа пластика, внутри утеплитель и т.д.

Еще раз - фасад выполнен из сэндвич-панелей с оболочкой из пластиковых панелей? Первый раз о таком слышу. Обычно металл.

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

13.01.2014 в 22:22:52

Ким написал : Если по рабоче-крестьянски то можно использовать кронштейны для наружных блоков кондиционеров. В идеале, фланец воздуховода опирается на полку кронштейна. Кронштейны между собой держаться шпилькой. По высоте - кронштейны крепятся через 2,5 - 3 метра. Конечно же, не по технологии, но смотрится нормально.

Вот в том то и дело, что фасад - твердый пластик если не ошибаюсь.... Если все же металл - кронштейн крепится обычным саморезом?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.01.2014 в 23:37:33

Дарю идею, безвозмездно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Вложение
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

14.01.2014 в 01:14:05

Бориска66 написал : Дарю идею, безвозмездно ...

Вай спасибо! А к кронштейну чем он крепится - уголком?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

14.01.2014 в 01:52:46

Бориска66 написал : .... Дарю идею, безвозмездно ...

Во-во. про такой вариант писал. Только делали ближе к стене и перед выходом на крышу приходилось делать изгиб. На фото воздуховод проходит напротив окна. .....

gotman написал : .... А к кронштейну чем он крепится - уголком?

Старались ставить под шинорейку, а так уголок пройдет по-шире ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.01.2014 в 02:25:20

gotman написал : Вай спасибо! А к кронштейну чем он крепится - уголком?

Есть штатные крепления для воздуховодов с виброизоляторами, в данном случае так называемые L-крепеж ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Вложение
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.01.2014 в 02:26:09

Ким написал : Старались ставить под шинорейку, а так уголок пройдет по-шире ....

Тут это не важно, можно хоть в середине ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

14.01.2014 в 08:55:10

Всем спасибо! Буду выдумывать

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

14.01.2014 в 09:12:43

Добрый день!

Shkeddy написал : Еще раз - фасад выполнен из сэндвич-панелей с оболочкой из пластиковых панелей? Первый раз о таком слышу. Обычно металл.

Бывает, бывает и такое, именно из пластика изготовлены эти панели/полосы так выражусь. Встречали и такое. Здание похоже обшивали этим пластиком ещё до кризиса 1998-го года. Тогда с Клиентом начинали работать. До сих пор ещё всё держится.

С Уважением,

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

14.01.2014 в 09:18:18

Добрый день!

2 gotman: Ув. Бориска66 картинку уголка с виброгасителем здесь приводит как пример, у Вас в городе есть магазин, где там этого крепежа разных видов - видимо не видимо. В том числе и всевозможные кронштейны продаются у них, только не окрашенные из оцинковки, но возможно Вам подойдут. Заедьте к ним, у них обычно в магазинах много чего есть нужного и интересного. У продавца консультанта есть бумажный каталог, где он Вам поможет выбрать нужное, см. ссылку: http://www.krepmarket.ru/contacts/city.php?city=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA

С Уважением,

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

14.01.2014 в 13:26:40

vnipi написал : Добрый день!

2 gotman: Ув. Бориска66 картинку уголка с виброгасителем здесь приводит как пример, у Вас в городе есть магазин, где там этого крепежа разных видов - видимо не видимо. В том числе и всевозможные кронштейны продаются у них, только не окрашенные из оцинковки, но возможно Вам подойдут. Заедьте к ним, у них обычно в магазинах много чего есть нужного и интересного. У продавца консультанта есть бумажный каталог, где он Вам поможет выбрать нужное, см. ссылку: http://www.krepmarket.ru/contacts/city.php?city=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA

С Уважением,

Спасибо! Только у них цены бешеные. В центре крепежа раза в 2-3 все дешевле.

Вообще, как сказал уважаемый Ким, фланец воздуховода хорошо опирается на кронштейн - думаю, что скрепить их саморезами - неплохой вариант. Только вот если стена все же пластиковая - хз как на нее опоры делать. Надо будет на месте смотреть :)

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

14.01.2014 в 14:49:17

Добрый день!

gotman написал : Спасибо! Только у них цены бешеные. В центре крепежа раза в 2-3 все дешевле. Вообще, как сказал уважаемый Ким, фланец воздуховода хорошо опирается на кронштейн - думаю, что скрепить их саморезами - неплохой вариант. Только вот если стена все же пластиковая - хз как на нее опоры делать. Надо будет на месте смотреть :)

По ценам - возможно. В нашем случае мы предварительно снимали эти пластиковые панели, дельше утеплитель и кирпичная стена была, крепили кронштейны на кирп. стену, а дальше в панелях вырезали прорези для прохода так сказать кронштейнов и панели ставили на место. Конечно же предварительно согласовав с Клиентом этот вопрос.

По-хорошему обратитесь к Клиенту или завхозу, или коменданту здания, возможно они Вам подскажут как лучше в этом месте воздуховоды прикрепить. Обычно "местные", лучше все нюансы знают.

P.S. На одном объекте наружная стена вообще непонятно какая была. Стены ж/бетоннные, затем слой теплоизоляции, а сверху по-моему сетка капроновая и как-будто сверху шпаклёвку накидали, чуть колупнёшь, всё отваливается. Между наружным покрытием и ж/б стеной расстояние было где-то 50-70мм, точно не помню. Мы брали этот крепёжь: http://www.mungo.ru/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-1100/qr/MQL-%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-133.html у самореза та часть, что без резьбы была как бы в этом утеплители. Сам дюбель и та часть самореза, что с резьбой - в ж/б стене. Правда диаметр самореза брали 12мм вроде бы. На кронштейны устанавливали нар. бл., весом под 90 кг. 2 (Два) года всё по прежнему установленно, ничего не продавилось, не отвалилось. Самое главное было не перетянуть, иначе трещина бы пошла по стене (наружному покрытию имею ввиду).

С Уважением,

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

14.01.2014 в 15:02:25

Благодарю!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу