3yc
3yc
Новичок

Регистрация: 25.08.2013

Сургут

Сообщений: 5

20.01.2014 в 10:36:49

Inch1964 написал : Тогда, радиаторы у Вас, видимо по технологии Х2. При правильном подключении у них тыльная панель должна быть холоднее лицевой. Это так и задумано в технологии Х2. У Вас же наоборот из-за циркуляции в Ваших радиаторах шиворот-навыворот.

Да радиаторы из серии Х2.

Еще раз спасибо за помощь. Как только спадут морозы займусь реконструкцией. Думаю, что мне придется менять местами коллекторы в сборе и переделать подводку от стояков. Судя по коментариям такой вариант наиболее технически оправдан. По результату отпишусь, если кому интересно. Теоретически... Если убрать термоголовки совсем это решит проблему с пульсацией теплоносителя или нет ? Меня беспокоит то, что в результате вибрации могут ослабнуть резьбовые соединения со всеми вытекающими последствиями (тьфу-тьфу-тьфу). Сейчас нет возможности постоянно контролировать работу системы и заниматься регулировкой.

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

20.01.2014 в 12:27:11

Если убрать термоголовки совсем это решит проблему с пульсацией теплоносителя или нет ?

Конечно, снимайте смело.

И вот что заметил. Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя. Это всегда так или только в моем случае когда перепутаны потоки ??

Это в случае неправильного подключения.

А то я слишком ровно поставил несколько длинных панельников.

Касимов, я по уровню ставил, как и требует мануал, у мну двухметровые, а у тебя трёхметровые чтоль?:D

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.01.2014 в 18:04:01

3yc написал : Теоретически... Если убрать термоголовки совсем это решит проблему с пульсацией теплоносителя или нет ?

Теоретически ничего не даст, потому, что конструкция термостатического вентиля рассчитана на поток теплоносителя только в одноу сторону. А практически может дать уменьшение шума. За счет увеличения проходного сечения в термостатическом вентиле.

Но если при этом еще и "скрутить", положение шкалы преднастройки термоклапанов, то это может дать эффект в виде разбаланировки всей системы. В данный момент, на каждом радиаторе, шкала преднастройки должна стоять у Вас в своем индивидуальном положении. И если "скрутить" в положение для однотрубных систем, то шум должен уменьшиться или исчезнуть. Но и балансировка (распределение потока теплоносителя между радиаторами) всей системы окажется нарушенная. Попробуйте, только запишите положение в которых были установлены шкалы термовентилей на радиаторах, чтобы можно было вернуть обратно.

Кстати, если "скрутите" все шкалы в положение N, то если все радиаторы будут продолжать прогреваться, а не только некоторые, то это будет свидетельствовать, о неправильной работе системы. Т.е. работе со слишком низкой дельтой Т, что приводит к завышенному расходу топлива. Советую померить мультиметром температуры теплоносителя на входе и выходе каждого радиатора. В правильно спроектированной и смонтированной системе на каждом радиаторе должен быть один и тот же тепловой режим с дельтой не менее 15 градусов (лучше 20). Например, чаще всего должен проектироваться энергоэкономичный тепловой режим 70/55 или 70/50 для ППр труб, и режим 80/60 или 80/50 для медных труб. Это для неконденсационных котлов боящихся конденсата, т.е вторая цифра чем меньше, тем лучше, но лишь бы не "убить" теплообменник и котел кислотным конденсатом. Для конденсационных котлов и низкотемпературного отопления, считается оптимальным режимом 50/30.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

CCCP33
CCCP33
Новичок

Регистрация: 23.01.2017

Москва

Сообщений: 6

23.01.2017 в 13:28:12

Добрый день, товарищи! Такая ситуация - перепутаны вход и обратка у 3 из 4 радиаторов в квартире. Котел Ferroli Domiproject 24D, радиаторы - Korado Radik VK. Схему прокладки труб в квартире нарисовал по тепловизору. Все залито стяжкой. Никаких проектов/схем у меня нет. Что посоветуете делать? Мой вариант - перепаять полипропиленовые трубки (поменять местами) вход-выход котла и уже долбить стяжку у одной батареи. Но насколько это будет правильным решением? Не нарушится ли "балансировка"/не накроется ли он при этом?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.01.2017 в 14:14:41

CCCP33, узлов подключения почти не видно, но могу предположить, что это Н-образные вентильные узлы. В природе существуют их заменители с перекрещиванием потоков. Это специально для тех, кто попутал местами подачу с обраткой.

0
CCCP33
CCCP33
Новичок

Регистрация: 23.01.2017

Москва

Сообщений: 6

23.01.2017 в 15:02:03

cineman, наслышан про такие, но цена их 2т.р. за штуку и найти их непросто - не такой уж ходовой товар. А чем не вариант перепаять трубы у котла?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.01.2017 в 15:39:19

CCCP33, методы "утепления", что видны на фото, могут давать самые весёлые эффекты. Например, плесень на стенах.

Трубы у котла переварить можно, ничего не нарушится.

И спасибо за термограммы - многие до сих пор почему-то считают, что для панельников направление подачи можно нарушать.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.01.2017 в 19:47:30

CCCP33 написал: не такой уж ходовой товар.

Купить не составит труда. Нужна всего одна штука, или радиаторов больше 4-х? Или сварите обход на одном радиаторе и перебросьте на котле. Обход удобно варить, сдвинув радиатор влево на 50 мм.

0
CCCP33
CCCP33
Новичок

Регистрация: 23.01.2017

Москва

Сообщений: 6

23.01.2017 в 21:03:24

Mazayac, мне интересно за счет чего достигается равномерность расхождения потоков теплоносителя по системе? В моем понимании возможна ситуация, что основной поток может идти по пути наименьшего сопротивления и тогда батареи будут греться неравномерно? Насчет утеплителя - сильно сказано. Это фольгированный изолан 3мм. Его основная задача отражать часть излучения ИК-спектра от батареи. cineman, попробую напрячь "спецов" конторы, которая всем этим занималась. Пусть долбят стяжку. Самодельные "сопли" вешать не хочется. Уже больше недели завтраками кормят..

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.01.2017 в 14:53:44

3yc, ну вот как так-то! Зачем фото выложили на мерзкий сайт, который обманом и переадресациями заставляет нажать кнопку "для просмотра картинки", после чего оформляет какую-то подписку! Картинку саму не удалось посмотреть, хех. Поэтому не могу сказать, где в Вашем случае должна производиться балансировка ОП. И это при том, что форум позволяет приложить фото непосредственно.

0
andrewryh
andrewryh
Новичок

Регистрация: 20.04.2019

Шампейн

Сообщений: 1

20.04.2019 в 03:56:11

Доброго дня, коллеги!

У меня похожая ситуация: лучевая система, радиаторы Kermi FKV, коллекторы Oventrop (один узел на первом этаже, один на втором), котел Baxi 32кВт со встроенным насосом.

Также монтажники все перепутали, переварил подачу с обратной на обоих коллекторных узлах. Сразу после переделки перестал работать ОДИН радиатор на втором этаже (до этого он грел лучше всех). Попробовал увеличить на нем расход (открыл полностью регуляторы на коллекторах и на самом радиаторе), закрыть все остальные радиаторы, чтобы пробить его - без толку. Подача горячая, а обратка холодная, циркуляции нет. Снял радиатор, промыл, он чистый, вода через него проходит. Такое ощущение, что забит клапан на коллекторе (на который приходят все обратки).

Надо сливать всю систему, разбирать коллектор и мыть его или может есть идея как "пробить" его?

Спасибо заранее за помощь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу