Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

23.01.2014 в 15:48:08

Shturman1 написал : ну так а почему под УЗО только одна група розеток оказалась?

Эта группа поставлена на узо сразу, потому, что находится в первой группе риска. Потому, что допустим через 1-2 месяца появится узо на спальню, 3-4 месяца на зал, 5-6 месяцев общее противопожарное. Ну нет у меня всего и сразу.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

23.01.2014 в 15:52:51

Вы наверное не до конца понимаете, что вам тут пытаються сказать. УЗО может быть и одно только под ним должны быть все розеточные линии. И можете не докупать дополнительные УЗО если денег нет. ОДНО УЗО на розетки это тот минимум который требует нормативная база.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.01.2014 в 15:52:53

Si86 написал : Эта группа поставлена на узо сразу, потому, что находится в первой группе риска. Потому, что допустим через 1-2 месяца появится узо на спальню, 3-4 месяца на зал, 5-6 месяцев общее противопожарное. Ну нет у меня всего и сразу.

Значит Сегодня все розеточные линии подключаете на единственное УЗО. Появятся деньги еще на одно УЗО - будете делить.

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

23.01.2014 в 16:04:34

Про защиту всей линии хотя бы одним узо понимаю. Но хватит ли этого выбраного узо на все мои линии? Не будет ли ложных срабатываний из за компа, тв и других приборов в розетках изза перегрузки узо?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

23.01.2014 в 16:07:18

нет не будет. Опять же у вас всего 16 А на всю квартиру так что не бойтесь

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

23.01.2014 в 16:17:46

Shturman1 написал : нет не будет. Опять же у вас всего 16 А на всю квартиру так что не бойтесь

окей щас перерисую схемку.

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

23.01.2014 в 16:35:25

Нарисовал схемку с розетками через узо - что скажите? Нигде не запорол, рабочая?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

23.01.2014 в 16:38:52

сейчас гуд

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.01.2014 в 16:40:56

Si86, а в щитке есть куда РЕ цеплять?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.01.2014 в 16:51:19

Хоть и коряво, но уже лучше :) Провода L и N от Зубра лучше шлейфить в клемме УЗО :)

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

23.01.2014 в 16:52:32

Solovey написал : Si86, а в щитке есть куда РЕ цеплять?

Не-а, некуда, на вводе в квартиру и в подъездный щиток PE провод наверное просто заизолирую. Потому и не рисую его, только от приборов прикручу на шину чтоб не морочиться с изоляцией.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.