Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.09.2014 в 12:52:18

Breathe Есть ещё один момент: даже без воздуха нынешняя конструкция образует "яму", охладившийся в радиаторе теплоноситель вынужден подниматься вверх, переползая через дверь. Плохая конструкция, хотя насос может и справится.

0
Breathe
Breathe
Новичок

Регистрация: 17.04.2013

Житомир

Сообщений: 25

01.09.2014 в 13:21:37

Мне кажется что насос не может прокачать . Так как пока открыт кран маевского (спускаю воду) батарея стаёт теплой , закрываю холодной...

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.09.2014 в 14:30:20

Ну я и говорю, плохая конструкция, опускайте обратно в пол.

0
Breathe
Breathe
Новичок

Регистрация: 17.04.2013

Житомир

Сообщений: 25

08.09.2014 в 11:57:34

Mazayac нужен ещё совет. Опустил в пол подачу и обратку но радиатор только на половину тёплый ... Может заужена труба ? Раньше была труба 3/4 . Сейчас с 3/4 преход на пластик 20 .

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.09.2014 в 13:31:10

Наполовину тёплый - это в какой плоскости?

0
Breathe
Breathe
Новичок

Регистрация: 17.04.2013

Житомир

Сообщений: 25

08.09.2014 в 14:38:57

Mazayac написал : Наполовину тёплый - это в какой плоскости?

В горизонтальной. Низ холодный, верх теплый. Схема как сейчас сделано. С всеми изгибами.

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.09.2014 в 15:11:56

Если остальные радиаторы подключены без заужений - система очевидно разбалансирована, этому радиатору достаётся меньше всего теплоносителя. Какая арматура установлена на радиаторах (краны/вентили/термоклапаны)?

0
Breathe
Breathe
Новичок

Регистрация: 17.04.2013

Житомир

Сообщений: 25

08.09.2014 в 15:31:46

Во всей системе отопления нет кранов , вентилей, термоклапанов . Есть только пару кранов возле котла на 3/4 и ещё клапан котрый спускает воздух . Вся система отопления труба 1+1/2 дюйма, отвод к батареям 3/4. Все батареи чугунные и все работают . А вот с стальным радиатором проблема... Если трубу пластик 25 кунуть будет толк ?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.09.2014 в 15:44:49

Breathe написал : Во всей системе отопления нет кранов , вентилей, термоклапанов

Ну тогда я не знаю, что тут может помочь. Были бы балансировочные вентили - можно было "прижать" остальные радиаторы, а сейчас... 25 трубу опять МП? На сколько поможет - слабо прогнозируемо (невозможно предсказать, какая часть сопротивления сейчас создаётся за счёт заужений, а какая - самим радиатором). Думаю, что не очень сильно, т.к. через чугун по сравнению со стальным радиатором теплоноситель просто со свистом пролетает.

0
Breathe
Breathe
Новичок

Регистрация: 17.04.2013

Житомир

Сообщений: 25

08.09.2014 в 15:56:09

А если поднять давление в системе отопления ? Может поможет ...

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.09.2014 в 15:57:48

Стальной потеплеет - чугунные станут жарить :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу