VYuriy
VYuriy
Новичок

Регистрация: 24.01.2017

Киев

Сообщений: 1

24.01.2017 в 00:32:19

Здравствуйте любители интересного. Столкнулся спроблемой по ZUBR D63t. Прибор постоянно показывает на табло цифру корректировки напряжения, ее можно изменить но в момент его перехода на включение проблескивает 000 и на табло снова цифра корректировки, все корректировки пределов, задержки работают но реле не включается. Если кто знает что можно сделать подскажите пожалуйста.

0
YADeM
YADeM
Новичок

Регистрация: 21.01.2015

Киев

Сообщений: 18

24.01.2017 в 12:53:29

mongoloid9 написал: Доброго дня всем! Заранее извиняюсь если пишу не в той теме. Много читал по зубру, как негатив - отмечают что при подаче напряжения после отключения - кратковременно появляется напряжение и снова исчезает пока идет обратный отсчет.. писал один в комменте что подобное было у реле с термоконтролем, у обычных (без буквы Т) подобного нет. Кто что скажет? P.S. Использую Новатек уже несколько лет, устраивает все кроме жидкого фиксатора для дин рейки и в первый раз попался брак (залипшее реле). Всем заранее спасибо за ответы!

mongoloid9, В зубрах предусмотрено отключение поляризованного реле при внезапном пропадании питания, но всегда бывают исключения, например отключение питания устройства сразу после включения реле при низком напряжении в сети, т.е. когда запас энергии конденсатора уже израсходован на включение. В зубрах при подаче питания сразу подаются 3-4 импульса на выключение реле для такого случая, но он очень маловероятен. Это из-за применения конденсаторного БП, который не может мгновенно зарядить накопительный конденсатор, как импульсный БП, но зато без проблем может проглотить киловольтные импульсы не самой малой длительности без последствий, в отличие от импульсных, где, как правило, взрывается варистор.

0
YADeM
YADeM
Новичок

Регистрация: 21.01.2015

Киев

Сообщений: 18

24.01.2017 в 12:54:37

VYuriy написал: Здравствуйте любители интересного. Столкнулся спроблемой по ZUBR D63t. Прибор постоянно показывает на табло цифру корректировки напряжения, ее можно изменить но в момент его перехода на включение проблескивает 000 и на табло снова цифра корректировки, все корректировки пределов, задержки работают но реле не включается. Если кто знает что можно сделать подскажите пожалуйста.

VYuriy, С калибровкой не баловались? Такое состояние устройства возможно при сбросе коэффициента калибровки в 0 либо при физическом отсутствии контакта цепи измерения. Обратитесь в сервис, нам самим очень интересно что произошло с устройством, с таким мы ещё никогда не сталкивались.

0
TDenis
TDenis
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Москва

Сообщений: 115

01.02.2017 в 22:46:19

Подскажите. Вопрос насчёт паузы перед включением, какая там логика.

  1. Всё заданное время напряжение должно быть в норме
  2. Напряжение проверяется через указанный момент времени
0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.02.2017 в 22:50:54

TDenis, первый вариант.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Elik
Elik
Новичок

Регистрация: 21.02.2017

Минск

Сообщений: 1

21.02.2017 в 05:16:29

Доброго времени суток. Подскажите где купить Rbus в Минске, обзванил несколько компаний, у всех под заказ с непонятным временем исполнения. Может есть оффициальный представитель или у кого есть в наличии?

0
dima_totoro
dima_totoro
Новичок

Регистрация: 18.08.2016

Владивосток

Сообщений: 6

31.07.2017 в 16:45:43

Здравствуйте! Почти укомплектовал квартирный щит, осталось купить РН Один из вариантов, который нашёл в продаже это Rbuz D63t. Планирую использовать его в паре с контактором Legrand 412547.

Имеет ли смысл такое совместное использование?

Может стоит поискать другое РН (контактор я уже купил, возвращать не хочется)?

Спасибо!

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.07.2017 в 17:37:59

dima_totoro написал: Имеет ли смысл такое совместное использование?

Мдя, одно изделие 3,5 р другое 4,5? Тогда уж типа такого ссылка и контактор. Характеристики видели? Макс. мощность ламп накаливания:8000 Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.):1700 Макс. мощность люминесц. ламп:4700 Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно):5000 типа обзора ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.07.2017 в 17:40:45

dima_totoro написал: Может стоит поискать другое РН (контактор я уже купил, возвращать не хочется)?

Зубр-аРбуз - отличный выбор. С контактором может работать любое РН, другое дело, что Зубру-аРбузу и другим устр-вам с подобным мощным биполярным реле контактор просто не требуется, они с бытовыми нагрузками справляются и без него. Но если деньги не проблема - то можно и поставить.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.07.2017 в 17:43:39

megrad написал: Тогда уж типа такого ссылка

У Новатека напрягает использование "жёлтых прямоугольных" конденсаторов типа Х2 в качестве балластных - отказы РН из-за потери ёмкости такими конденсаторами довольно широко известны.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.07.2017 в 17:48:01

megrad написал: Тогда уж типа такого ссылка

У Новатека напрягает использование "жёлтых прямоугольных" конденсаторов типа Х2 в качестве балластных - отказы РН из-за потери ёмкости такими конденсаторами довольно широко известны.

Кроме того, у этих RN118(RN-119) "Фиксированное время срабатывания по Umах," 0,5 с. На порядок больше, чем у Зубра.