Аватар пользователя
kvn

Местный

Регистрация: 30.06.2014

Воронеж

Сообщений: 7

01.07.2014 в 13:26:38

17ти этажный дом. мой 17й этаж Со снятым клапаном срывает, но не так активно, вода уходит медленнее. Поток из унитаза скорее всего может попадать, т.к. выход от трапа утопил в фанину на 2 см.

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

01.07.2014 в 13:45:37

откройте настежь клапана на техэтаже, удалите там сам клапан. Это экономия не выводить канализационные трубы на кровлю? чтоб кровлю проще сделать ?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.07.2014 в 14:01:10

Чтобы в морозы оголовки не замерзали.

0
Аватар пользователя
kvn

Местный

Регистрация: 30.06.2014

Воронеж

Сообщений: 7

01.07.2014 в 14:28:24

Все модели с сухим сифоном громоздки, необходимо углубляться в перекрытие..... Попробую найти модель не очень высокую.

Клапан на тех этаже уже снят на половину.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115392

01.07.2014 в 14:32:33

kvn написал : т.к. выход от трапа утопил в фанину на 2 см.

зачем? и как при стандартных фиттингах? :a

ИМХО, при "теплом чердаке" клапан на фанине - глупость строителей Правильно - так http://www.derev-grad.ru/stroitelstvo/proektirovanie-stroitelstva/proektirovanie-inyh-obektov/img62.png "2.6. Вытяжные части канализационных стояков дома объединяются в пределах секции чердака и выводятся через вытяжную шахту. Труба сборного вентиляционного стояка устанавливается в углу шахты и выводится на уровень стенки."

http://docs.cntd.ru/document/1200032602

Кстати на 17м этаже может быть и вентиляция не очень - тогда в каналы вставить трубы, далее углы на 90, и повернуть в сторону выхода шахты на крышу - будет работать лучше

kvn написал : Со снятым клапаном срывает, но не так активно, вода уходит медленнее.

не уходит, а высыхает. Трап - дерьмо - на выброс....

Medtech написал : Это экономия не выводить канализационные трубы на кровлю? чтоб кровлю проще сделать ?

"теплый чердак" - выводится на чердак и далее в шахту см выше

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.07.2014 в 14:41:38

kvn написал : Все модели с сухим сифоном громоздки, необходимо углубляться в перекрытие..

Перекрытие вообще трогать нельзя. Плоды "мокрого" трапа Вы уже пожинаете, проку от него ноль, будь он хоть трижды плоским.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115392

01.07.2014 в 14:51:12

kvn написал : Все модели с сухим сифоном громоздки, необходимо углубляться в перекрытие.

kvn написал : итого возможная высота для манипуляций - 7см.

Виега с сухим затвором со шторками

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.07.2014 в 16:03:20

BV написал : Виега с сухим затвором со шторками

Жужжит она противно, зараза, этими самыми шторками. Взял вместо неё McAlpine ( http://www.san-detal.ru/trap-s-suhim-gidrozatvorom-mrfg3-p-461.html ).

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

01.07.2014 в 16:37:42

BV написал : "теплый чердак" - выводится на чердак и далее в шахту см выше

но судя по картинке топикстартера по проекту иначе, стоят клапана, и стояк не вентилируется, только уравнивается давление при залповом сбросе и то проход воздуха только в одном направлении.

0