21.05.2015 в 08:44:35

svetik0808 написал : Да, это если делают хорошо. А если стяжку сделали волнами и собрались выравнивать через неделю кельмой с наждачкой? Конечно, тогда мои строители и поняли, что у них ничего не получится. Теперь собираются клеем ровнять, слоем в 5 см..... Я то конечно понимаю, что слой максимум 2 см, а они нет....

Я бы плиточный клей и шпателем более 10 мм не стал наносить. Клеи чаще всего дороже, чем ЦПС. А то что собираются подшлифовать, это наоборот хорошо, не уверен правда, что если делали все верно, то просто наждаком получится что то.

0
Аватар пользователя
roybax

Местный

Регистрация: 08.04.2016

Москва

Сообщений: 3

08.04.2016 в 04:27:11

gans gr, Добрый день! Подскажите пожалуйста решение по стяжке ... очень нужен совет! Появились трещины и бухтение в местах перекрестий трещин и вдоль самих трещин... стяжку делали из пескобетона (БИРСС М300) с добавлением фибры (сетку не клали)... спустя месяц протянули(VITANIT-3000)минимальным слоем для нивелирования усадки между маяками...трещин на тот момент не было... дальше планировался штучный паркет по фанере 12мм...

Думал исправлять следующим методом:

  1. в местах отслоения просверлить отверстия на всю глубину стяжки и залить состав(эд20-пэпа) для склеивания стяжки с основанием и заполнения пустот...
  2. все трещины расшить болгаркой с нарезкой поперечен каждые 20-25см и заполнить тем же составом но с наполнителем (кварцевый песок)и заложить саморезы в качестве армирования,так как специальных скоб не найти быстро... Вопрос: нужно разбавлять состав растворителем при шприцевании в отверстия? Есть необходимость грунтовали/праймирования разбавленым составом? Как разделить этапы шприцевания отверстий и заполнения трещин?

Еще вопрос не по теме): каким материалом можно армировать полимерную ГИ (ГИПЕРДЕСМО)? Думал использовать геотекстиль (МЕГАИЗОЛ GEO80) так как он у меня в наличие, но где то пишут что не факт что геотекстиль устойчив к растворителям и т.д.?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

08.04.2016 в 09:21:45

roybax написал: эд20-пэпа

Не рекомендую, если что напутаете в пропорции (и производитель ПЭПА, и Вы, или оба вместе), то газить вредностями в воздух эта штука будет долго. Лучше более лучшие составы, специально предназначенные для гражданского строительства. Или полиуретановые грунты, они самые жидкие.

roybax написал: каким материалом можно армировать полимерную ГИ (ГИПЕРДЕСМО)?

Её и не нужно армировать в большинстве случаев. Но геотекстиль можно. И зачем там устойчивость к растворителям? Если хотите совсем хорошо - в самом углу ГИ хорошо прилипать не должна, скотч там наклейте или ещё какую плёнку, да хоть мылом-жиром намажьте. Чтобы при подвижках в углу растягивался широкий слой ГИ.

0
Аватар пользователя
roybax

Местный

Регистрация: 08.04.2016

Москва

Сообщений: 3

09.04.2016 в 18:19:16

psnsergey написал:

roybax написал: эд20-пэпа

Не рекомендую, если что напутаете в пропорции (и производитель ПЭПА, и Вы, или оба вместе), то газить вредностями в воздух эта штука будет долго. Лучше более лучшие составы, специально предназначенные для гражданского строительства. Или полиуретановые грунты, они самые жидкие.

roybax написал: каким материалом можно армировать полимерную ГИ (ГИПЕРДЕСМО)?

Её и не нужно армировать в большинстве случаев. Но геотекстиль можно. И зачем там устойчивость к растворителям? Если хотите совсем хорошо - в самом углу ГИ хорошо прилипать не должна, скотч там наклейте или ещё какую плёнку, да хоть мылом-жиром намажьте. Чтобы при подвижках в углу растягивался широкий слой ГИ.

psnsergey, ммм ... смотрел от Mapei составы специальные, но они стоят просто космос, а те что достаточно текучие для заполнения всех пустот и подавно ... что-то можете порекомендовать? сейчас рынок скудный... родной пример от ГИПЕРДЕСМО и то не завозят по причине его цены.

0
Аватар пользователя
roybax

Местный

Регистрация: 08.04.2016

Москва

Сообщений: 3

09.04.2016 в 20:33:12

gans gr написал: Пример применения эп грунтовки. Большая площадь, много трещин, за счет подвижности грунтовка "затекает" во все полости, склеивает по трещине и при необходимости приклеивает к основанию.

gans gr, а какую грунтовку использовали?

0
Аватар пользователя
Eleven11

Местный

Регистрация: 24.04.2016

Ульяновск

Сообщений: 1

24.04.2016 в 14:28:03

Добрый день! На полу монолитно-каркасной новостройки после уборки обнаружились трещины. Трещины расположены непосредственно в каркасе, стяжки сверху нет. Трещины небольшие, расположены хаотично, по всей площади. Стоит ли из-за них беспокоится и чем их можно заделать? Желательно без расшивки, т.к. трещин много. Или не стоит обращать на них внимания и можно просто налить сверху наливной пол?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

25.04.2016 в 05:14:04

Eleven11 написал: Стоит ли из-за них беспокоится

Хороший вопрос. Вообще-то бетон так не должен себя вести. Попробуйте подать претензию застройщику/УК, с фото и с росписью о получении на Вашем экземпляре, пусть чего-нибудь напишут Вам с подписью, на случай будущих проблем пригодится.

0
Аватар пользователя
genato

Местный

Регистрация: 02.05.2017

Краснодар

Сообщений: 18

02.05.2017 в 17:02:06

новостройка.стяжка. на 40 метров площади есть ровные 4 трещины (может так и задумано как заливали). две трещины ровно под дверными проёмами. ширина трещин 2мм. проём буду закладывать пазогребневыми гипсовыми плитами (пгп). вопросы: 1 допустимо ли просто замазать трещину шпатлёвкой и поверх ставить пгп (т.е. без заморочек с расшивкой и эпоксидкой) ? чем грозит ? 2 допустимо ли не обращать внимание на эти трещины если я буду поверх класть керамогранитную плитку на клей ? чем грозит ?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20796

02.05.2017 в 17:12:35

genato написал: 1 допустимо ли просто замазать трещину шпатлёвкой и поверх ставить пгп (т.е. без заморочек с расшивкой и эпоксидкой) ? чем грозит ? 2 допустимо ли не обращать внимание на эти трещины если я буду поверх класть керамогранитную плитку на клей ? чем грозит ?

1) нет, недопустимо. Стяжка может быть непрочной, особенно в местах стыка. Вообще, перегородки не рекомендуется ставить на стяжку. Особенно на слабую стяжку. А на заведомо слабые места в стяжке - прямо -таки недопустимо! Грозит обрушением. Маловероятно, однако, в случае "есличо", - очень больно! 2) да, допустимо. грозит всего лишь тем, что треснет керамогранит в этом месте. что также маловероятно, но совершенно неопасно для здоровья.

0
Аватар пользователя
genato

Местный

Регистрация: 02.05.2017

Краснодар

Сообщений: 18

02.05.2017 в 17:36:15

получается единственно правильно будет штрабовать и удалять стяжку на ширину пгп 8см. других вариантов походу нет. спасибо что уберегли от глупости.

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

02.07.2017 в 20:36:29

Апну темку :) ...

А для ремонта балкона кто-то посоветует из таких вот эпоксидок ? Тема вот тут: http://www.mastergrad.com/forums/t270020-remont-plity-balkona-i-ukladka-keramogranita-na-balkon/#post6058473

И терзают смутные сомнения - не будет ли хуже - например при инъектировании - нагнетании не раскроются ли щели еще больше - что для балконной плиты на 3-этаже как бы не хотелось или наооборот не дадут большую усадку и соответственно большие пустоты т.е не выполнит свою связующую и заполняющую пустоты роль.

И как или чем лучше нагнетать ?

0
Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

04.06.2018 в 23:04:39

Даня написал:

Tonal написал : ЭП для трещин все в каких-то больших объемах продается. И то, в наличии нет, а только на заказ и ждать... У буржуев ассортимент поинтереснее. Есть фасовки в достаточно малых количествах с удобным смешиванием. У той же Сики, например (Crack Fix). Но на их российском сайте этого продукта не нашел. Естественно, что получается дороже в пересчете за кг, но явно дешевле 10кг банки для одной трещины. :)

вот поэтому я использовал обычную ЭД-20 - можно купить в малых количествах и легко найти

Небольшой отчет. По оказии довелось попробовать Sika Crack Fix. Работать ей - проще не бывает. Очень текчая, в тонкой трещине исчезает за считанные секунды. А недавно купил в хозяйственном эпоксидку ЭПД за 160р. Она менее текучая, но за счет большого времени использования в трещину утекает не хуже Сики. Только процесс становится неторопливым. По прочости ЭПД более чем. Повторное разрушение тестовой лепешки из Ветонита 5000 пошло рядом со швом по цементу. Кстати, 5000 крепкий, не с первого раза разломался. ;)

0
Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

05.06.2018 в 15:56:51

0
Аватар пользователя
maletinumidol

Местный

Регистрация: 27.01.2020

Орехово-Зуево

Сообщений: 2

27.01.2020 в 19:34:31

Что делать с этими трещинами.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113176

27.01.2020 в 19:37:01

maletinumidol написал:

Что делать с этими трещинами.

maletinumidol, может и ничего, если сверху будет ламинат