Слабая жесткость консольной рамы.
Себе (сыну) в 2010 году ставил Geberit Duofix 458.160.00 , он без верхней планки.
Поскольку ставил впервые перед зашивкой проэкспериментировал: ноги закрепил, стойки вверху тоже, прокладка, шпильки, унитаз.
Сажусь (90 кг) - что то мягко.
Прогибаются стойки - на уровне 450 мм прогиб 4-5 мм.
Приезжает представитель от Geberit, смотрим вдвоем, прогиб признает, оказывается стойки вверху прокручиваются вокруг своей оси. Там стойки разрезные для бегущего болта фиксации ног.
Поверх стоек ставлю жесткую распорку от стенки к стенке туалета, и креплю к ней консоль без возможности прокручивания стоек -прогиб 2 - 2,5 мм.
Пришлось городить кронштейны за трубами канальи, ХВС и ГВС, крепить к вентканалу, и длинными стяжками ( 500 мм) неволить консоль на свободных гайках крепления унитаза.
Дополнительно слева и справа к консоли саморезами крепил дюралевые уголки 40х40х4 на всю высоту консоли. (А Geberit в схеме указывает гипсокартонный профиль).
Жесткость удовлетворила ( менее 0,5 мм).
Обшивку из СМЛ 10 мм крепил к стенам и к этим уголкам. Потом плитка. 4 года норма.
Проверял жесткость у других - TECE не видел, понравился Sanit, остальные так себе, требуют усиления.
Поскольку знаю проблему и ее лечения себе взял и буду ставить Kolo Slim, не шикарно но бюджетно.
Добрый день, уважаемые мастера!
Недавно закончили ремонт в квартире и столкнулись с проблемой - прогибается подвесной унитаз.
тип дома П-44
инсталляция - Roca 789009000K PRO WC
унитаз - Roca Dama Senso 346517000
Возьмется ли кто исправить данную проблему?