Аватар пользователя
Vlad_54

Местный

Регистрация: 01.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 15

17.03.2014 в 16:32:19

Спасибо за участие в обсуждении.Дело не в религии,хотелось просто,что бы всё это хозяйство как можно меньше места занимало.Ошибку осознал,прошу понять и простить.Про производителя уже писал.На данный момент с финансами напряг,ремонт делаю после пожара,нужно всё и везде.Серию домовой и easy9 по советам отписавшихся проштудирую. ..."в моём понимании слова "зануление" не существует. есть ноль и заземление..." выбирать не приходится,что выросло то выросло,нужно исходить из реалий

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.03.2014 в 16:43:51

Vlad_54 написал : На данный момент с финансами напряг,ремонт делаю после пожара,нужно всё и везде

24 щиток не намного дороже 12 ...

0
Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

17.03.2014 в 16:46:31

Johnny написал : Расширьте горизонты.

когда качественное заземление надёжно соединено с нулевым проводом это можно считать занулением и то с натяжкой.

Johnny написал : Есть рабочий ноль и защитный ноль.

в данном случае понятие защитный ноль не существует ибо он никого и ничего не защитит, а вот один и тот же рабочий ноль всех квартир подьезда , причём один на все три как угодно нагруженные фазы это не есть хорошо.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

17.03.2014 в 16:51:16

uc1wwg, понятно, но в старых домах, где электроплиты изначально по проекту, они зануляются по умолчанию. Сейчас такое, конечно, не прокатывает.

0
Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

17.03.2014 в 17:16:38

Прогресс не стоит на месте...лет так через десять и современные проекты могут не прокатить. Поэтому смешно когда некоторые пытаются современные понятия об электричестве впихнуть в дом не видевший реконструкции (электрической части) не один десяток лет.И ведь впихивают...

0
Аватар пользователя
Vlad_54

Местный

Регистрация: 01.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 15

17.03.2014 в 17:22:50

DED@ПВО написал : 24 щиток не намного дороже 12 ...

это ясно,я про бренд,почему сейчас выбор именно на иек пал

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.03.2014 в 17:27:30

uc1wwg написал : в моём понимании слова "зануление" не существует.

Могу предложить чтение ПУЭ перед сном... Для более глубокого понимания...

uc1wwg написал : в данном случае понятие защитный ноль не существует ибо он никого и ничего не защитит,

Защищает от присутствия на ОПЧ опасного потенциала

uc1wwg написал : а вот один и тот же рабочий ноль всех квартир подьезда , причём один на все три как угодно нагруженные фазы это не есть хорошо.

А что лучше - на свою фазу свой ноль? ;)

0
Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

17.03.2014 в 18:04:06

Solovey написал : Защищает от присутствия на ОПЧ опасного потенциала

а вот когда этажом ниже обрывается (по каким угодно причинам) этот нуль,то здравствуй опасный потенциал на ОПЧ.

Solovey написал : А что лучше - на свою фазу свой ноль?

вообще шикарно. А если серьёзно,то сейчас образовалась огромная пропасть между практикой и теорией. Я очень много лет работаю в этой отрасли и очень интересно наблюдать так сказать эволюцию электрики. По долгу службы обслуживаю все жилые дома нашего города от абсолютно новых и до бесконечности старых с такой же древней аппаратурой защиты. Парадокс , но в этих древнейших НВЩ домов я бываю реже , чем в новых по последним технологиям.

Solovey написал : Могу предложить чтение ПУЭ перед сном

какой редакции? а сколько их ещё будет...?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

18.03.2014 в 16:48:22

ПУЭ 6 и 7-е издание.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу