31.03.2014 в 12:27:00

Фаст написал : Тоже самое что и в бане

по хорошему да

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

31.03.2014 в 15:24:50

Поправил схему.

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.03.2014 в 15:33:29

Фаст, вам бы генератор и сеть через реверсивный рубильник подключить.

  • индикатор напряжения со стороны сети нужен какой-нибудь.
0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

31.03.2014 в 15:50:51

А без рубильника никак не обойтись? Посмотрел стоимость и чёт как то ... Тем более это в далеко идущих планах. Скажите пожалуйста, по всему остальному нет замечаний? Так и не понял надо менять УЗО и автоматы местами или нет?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

31.03.2014 в 17:44:56

Фаст написал : надо менять УЗО и автоматы местами или нет?

не обязательно

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

01.04.2014 в 13:23:47

Прошу помочь:

  1. Сомневаюсь со стабом, правильное ли подключение?
  2. Какой тип УЗО и автоматов выбирать?
  3. Верны ли номиналы?
0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

01.04.2014 в 13:37:27

Фаст написал :

  1. Сомневаюсь со стабом, правильное ли подключение?

как-то стаб у вас криво подключен. Стаб ставиться только на одну фазу, это понятно, а вот ноль от стабилизатора у вас идет ко всем групам.

Фаст написал : А без рубильника никак не обойтись?

никак. От этого может зависеть жизнь человека (електромонтера)

  1. Верны ли номиналы?

нет не верны. На кабель 2,5 мм.кв автомат 16 А на кабель 1,5 мм. кв автомат 10 А. Про кабель 3 х 4 мм кв на розетки кухни как-то не понятно. Поясните.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2014 в 13:47:31

Фаст написал :

  1. Сомневаюсь со стабом, правильное ли подключение?

О да, со стабом косяк...

Основа стаба - это обычно автотрансформатор - ноль входа и выхода - это одна точка, она же и нейтраль. Но если в подключении стаба напутать, то на нулевом проводе после стаба будет потенциал...

Чтобы себя обезопасить - ноль после стаба пустите только на нагрузку стаба, а всю остальную нагрузку запитайте от своего "чистого" нуля.

Или ноль можно и один общий оставить - только у стаба внимательно смотреть куда ноль воткнете.

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

01.04.2014 в 14:01:26

Вот с нолём и сомневался. Значит ноль должен идти от общей нулевой шины и приходить на УЗО красной фазы? Так?

Shturman1 написал : От этого может зависеть жизнь человека (електромонтера)

Повременю пока с генератором. Придёт время - поменяю входной автомат на рубильник.

Shturman1 написал : Про кабель 3 х 4 мм кв на розетки кухни как-то не понятно. Поясните.

Давненько как то прорабатывал вопрос проточного водонагревателя в квартире. Помню что серьёзные "чайники" требуют к себе серьёзного подключения. УЗО (диф) на входе и проводка не меньше 4-х квадратов. Могу ошибаться. Здесь есть описание в разделе "подключение к электросети" - http://thermex.ru/support/instr/THERMEX_System.pdf

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

01.04.2014 в 14:08:46

Фаст написал : Давненько как то прорабатывал вопрос проточного водонагревателя в квартире. Помню что серьёзные "чайники" требуют к себе серьёзного подключения.

ну так если планируете подключать что-то серйозное, то тогда обычной бытовой розеткой тут не обойтись. Или без розетки напрямую к потребителю, или с промышленными разьемами на соответствующий ток. Ну а почему тогда под кабелем 3х4 тот же автомат на 16 А? Если пощла такая песня то под кабель 3 х 4 автомат на 25 А. Но если обычные розетки тогда кабель 2,5 мм кв и автомат на 16 А

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2014 в 14:14:26

Фаст написал : Значит ноль должен идти от общей нулевой шины и приходить на УЗО красной фазы? Так?

На все УЗО берете ноль с выхода УЗО 300мА, а на УЗО красной фазы берете ноль с выхода стаба. На вход стаба подаете ноль с выхода УЗО 300мА

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2014 в 14:18:51

Фаст написал : Давненько как то прорабатывал вопрос проточного водонагревателя в квартире.

Ввод однофазный/трехфазный? Исходя из номинала ввода и своих хотелок выбираете модель проточника - далее думаете как его подключить.

Фаст написал : УЗО (диф) на входе и проводка не меньше 4-х квадратов. Могу ошибаться.

От модели зависит - на трехфазный маленький проточник может хватить кабеля 5*2.5 и трехполюсного автомата на 16А, а для крупного однофазного и кабель 6-10 квадрат, и автомат 32-40А...

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

01.04.2014 в 16:27:49

Solovey написал : а для крупного однофазного и кабель 6-10 квадрат, и автомат 32-40А...

Дааа, блин. Как тогда быть с кухонными розетками? Нужно делать отдельную группу. Или можно повесить на это УЗО? Правильно ли понимаю что номинал УЗО 25А 30мА остаётся, а автомат на 32А?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2014 в 16:33:02

Фаст, а при чем тут розетки? Организовывайте проточнику свою линию со своим автоматом. А розетки пусть своей жизнью живут. Или ставьте накопительный водогрей под раковину и в любую розетку его подключайте.

0
Аватар пользователя
Фаст

Местный

Регистрация: 22.03.2012

Волхов

Сообщений: 95

02.04.2014 в 18:28:33

Поменял местами УЗО и автоматы, изменил номиналы, перетосовал группы по фазам, переподключил стабилизатор, водонагреватель буду доставлять в процессе. Вот что получилось: