СергейИ
СергейИ
Старожил

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

03.04.2014 в 21:02:18

Onsyi написал : Вакууметр есть? Представление процесса есть?

Есть. Вот поэтому и хотел выяснить по поводу "некачественного". К стати стрелка "падает на ноль" уже через несколько сек. А насос надо держать включенным минут 20. Я вот это и хотел услышать, что вакуумирование проводится не по давлению, а по времени. Дальше задавать вопросы. Типа если после вакуумирования не осушать азотом, то вакуумирование можно вообще не делать потому как это просто "пыль в глаза" клиенту. Потому как вакуумирование испаряет воду, а азот ее удаляет. Что? Дальше будете спорить, что испарение сжиженного хладагента происходит в испарителе? Может еще будете спорить, что весь холод получается на кончике капилляра? Где происходит резкое расширение фреона и за счет этого происходит работа газа. На эту работу с окружающей среды отбирается тепло и остается холодный уже газообразный фреон. Вы рассуждаете категориями сервисных инструкций и ни влево ни в право. А сути процесса половина из вас даже не представляет, главное выполнить, что написано в инструкции. А кто из вас "на пальцах" в двух словах может объяснить (не мне) откуда в кондее берется холод?

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.04.2014 в 21:24:18

СергейИ написал : А насос надо держать включенным минут 20. Я вот это и хотел услышать, что вакуумирование проводится не по давлению, а по времени.

Три раза перечитал посты, так и не нашел ни у кого упоминания про "20 мин вакуумации", это где услышали то ???

Тот же Onsyi, задал вопрос, о том, знаете ли Вы о самом процессе, судя по ответам очень отдаленно ...

СергейИ написал : А кто из вас "на пальцах" в двух словах может объяснить (не мне) откуда в кондее берется холод?

Он там не берется ...

Его там нет вообще ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

tonche
tonche
Старожил

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

03.04.2014 в 21:41:12

СергейИ написал : Есть. Вот поэтому и хотел выяснить по поводу "некачественного". К стати стрелка "падает на ноль" уже через несколько сек. А насос надо держать включенным минут 20. Я вот это и хотел услышать, что вакуумирование проводится не по давлению, а по времени. Дальше задавать вопросы. Типа если после вакуумирования не осушать азотом, то вакуумирование можно вообще не делать потому как это просто "пыль в глаза" клиенту. Потому как вакуумирование испаряет воду, а азот ее удаляет. Что? Дальше будете спорить, что испарение сжиженного хладагента происходит в испарителе? Может еще будете спорить, что весь холод получается на кончике капилляра? Где происходит резкое расширение фреона и за счет этого происходит работа газа. На эту работу с окружающей среды отбирается тепло и остается холодный уже газообразный фреон. Вы рассуждаете категориями сервисных инструкций и ни влево ни в право. А сути процесса половина из вас даже не представляет, главное выполнить, что написано в инструкции. А кто из вас "на пальцах" в двух словах может объяснить (не мне) откуда в кондее берется холод?

да вы и сами сути процесса не представляете. ахинею просто несете и все. почему, по вашему, испаритель называется испарителем, если фреон в него полностью газообразным поступает? надеюсь вы не будете спорить что капиллярка идет до испарителя и находится в наружке?

дросселирование это как раз и есть изменение фазового состояния фреона без теплопритоков извне. причем после капиллярки фреон идет по большей части жидким (точнее идет парожидкостная смесь).

вы пролейте спиртик на руку и почувствуйте холод. вот примерно по такому принципу в кондее и берется холод.

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

03.04.2014 в 23:21:17

Спирт надо внутрь :)

СергейИ написал : А сути процесса половина из вас даже не представляет

Начну из далека... Вакууметр какой? Можно фото, чтоб все вопросы отпали сразу. Чуть приблизимся... Что происходит с водой при вакуумировании? Она испаряется. Что происходит с жидкостями (фреон, вода - не важно) при испарении? Они остывают, отдавая энергию испарившемуся газу(пару). А теперь вплотную... Что произойдет с водой, когда она остынет ниже нуля?

А инструкции часто пишут умные люди :)

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.04.2014 в 00:44:50

Onsyi, это слишком откровенные подсказки ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

СергейИ
СергейИ
Старожил

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

04.04.2014 в 11:19:59

Onsyi написал : Она испаряется

А пар куда девается? Остается в трубах. Почему? Да потому, что посмотрите характеристики любого вакуумного компрессора. Любой из них вакуум ниже 3*10-1 не дает. Следовательно часть пара остается в трубах. Для полной очистки нужна продувка азотом.

Onsyi написал : А инструкции часто пишут умные люди

Спасибо! Я шесть лет писал инструкции.:) И что удивительно, когда изделие привозили на ремонт выяснялось, что люди сломали его по тупой причине - не удосужились прочитать инструкцию. Приходилось для таких дебилов перед каждым разделом важные места выделять отдельно да еще и в тексте несколько раз повторять. Так, что плавали, знаем.

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.04.2014 в 13:22:36

СергейИ написал : А пар куда девается? Остается в трубах.

А не думали, что может быть другое агрегатное состояние вещества (думал подсказка поможет, ан нет) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

СергейИ
СергейИ
Старожил

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

04.04.2014 в 14:12:17

Бориска66 написал : А не думали, что может быть другое агрегатное состояние вещества

А вопросом отвечать на вопрос это не красиво - вам это говорили?

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

04.04.2014 в 17:21:55

СергейИ написал : нужна продувка азотом

Я бы предпочел фреон, по той же причине -> 3*10-1. Но с другой стороны азот можно нагреть...

0
Константин11
Константин11
Новичок

Регистрация: 25.03.2014

Алматы

Сообщений: 37

04.04.2014 в 17:30:00

Onsyi написал : Трубки замерзают не от воды в контуре, а от неправильной дозы фреона или нехарактерных условиях использования кондиционера. Вакууметр есть? Вакуумировать надо будет очень тщательно.

вакуум есть! Вакуумировал 3 дня подряд! по 2-3 часа. вроде помогло!)

0
Константин11
Константин11
Новичок

Регистрация: 25.03.2014

Алматы

Сообщений: 37

04.04.2014 в 18:11:28

сегодня запускал кондер в котором проблема с открытыми кранами под дождем была. жаль газку не хватило 1.5 кг) а так бы точный результат сказал, А так вроде все работает!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу