Калабаха
Калабаха
Новичок

Регистрация: 05.04.2014

Тамбов

Сообщений: 58

16.05.2014 в 08:05:29

Получается нужно брать температуру для замера с радиатора конденсатора градусником? Там вроде с одной четвертой части от "штанов"?. Но как померить? Буду сегодня пробовать одеть флекс. И что мне это даст- величина переохлаждения? Какая причина обмерзания большого крана - если не перезапрвка и не загрязненный испаритель? Какие еще причины? Может четырехходовой клапан клинить?

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

16.05.2014 в 10:44:44

Заправь машинку.

0
Калабаха
Калабаха
Новичок

Регистрация: 05.04.2014

Тамбов

Сообщений: 58

16.05.2014 в 23:53:18

Onsyi написал : Заправь машинку.

Можно от дури дозаправить .Перегрев будет падать.Он уже и сейчас бешенно малый,порядка 1 "К"=это же голимый перелив.Я же в первом посте все данные дал. Причину ни кто не говорит. Залом- исключаю,перезаправлен- исключаю,испаритель грязный- теплообмен -исключаю.Что еще? Скорость оборотов вентилятора испарителя-незнаю (вроде на слух плавает волнами- причина?)?Переохлаждение не мерил-от горя можно.Что даст?Я и так знаю,что давление нагнетания на пределе. Можно ток померить- 100% превышает. Задача из 5 класса школы... Сейчас дома некогда сплит смотреть-сегодня опять-колхозники,фермеры-Джандиры,Доны,МТЗ. Я автомобилями занимаюсь,тракторами,комбайнами.Борис -что молчишь?

0
Калабаха
Калабаха
Новичок

Регистрация: 05.04.2014

Тамбов

Сообщений: 58

16.05.2014 в 23:55:24

Блин, что я 1 "к" написал-дурак-затупил-не в тему -дельта "Т". правильно Борис

0
Калабаха
Калабаха
Новичок

Регистрация: 05.04.2014

Тамбов

Сообщений: 58

16.05.2014 в 23:59:53

Самое простое промыть внутренний блок Керхером (Бошем)- методом тыка. Это развод ребята- лучше не пробуйте!!!

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

17.05.2014 в 12:40:02

В первом посте нет высокого давления, например. Слова "почти чистый" не есть доказательство чистоты. Газовая в инии, а испаритель?

0
Калабаха
Калабаха
Новичок

Регистрация: 05.04.2014

Тамбов

Сообщений: 58

20.05.2014 в 16:10:43

Onsyi написал : В первом посте нет высокого давления, например. Слова "почти чистый" не есть доказательство чистоты. Газовая в инии, а испаритель?

Газовый кран в инии, испаритель нет ,вернее не был.Я тут отсутствовал несколько дней -сегодня опять залез посмотрел -запотевший. И наружка перестала отключаться от обмерзания испарителя. Воздух на выходе из испарителя стал 7,5 градусов. Что то произошло в лучшую сторону?

0
Калабаха
Калабаха
Новичок

Регистрация: 05.04.2014

Тамбов

Сообщений: 58

20.05.2014 в 16:12:02

Кондиционер стал работать как и прежде. Что было?

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

20.05.2014 в 16:58:41

Калабаха написал : Кондиционер стал работать как и прежде. Что было?

Добавилась нагрузка на испаритель.

0
Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

20.05.2014 в 22:24:27

Калабаха написал : Что было?

,мудрецы говорят:если хочешь многое понять -найди всему начало ...

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

21.05.2014 в 00:21:41

Калабаха написал : Газовый кран в инии, испаритель нет ,вернее не был.Я тут отсутствовал несколько дней -сегодня опять залез посмотрел -запотевший. И наружка перестала отключаться от обмерзания испарителя. Воздух на выходе из испарителя стал 7,5 градусов. Что то произошло в лучшую сторону?

Так был или не был? Запотевший кто, кран или испаритель? Так оказывается наружка отключается по обмерзанию испарителя??? Воздух на выходе 7,5, а на входе-то какой? Подробный анамнез нужен не только в первом посте, но и во всех остальных.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.