fatesmile
fatesmile
Новичок

Регистрация: 19.04.2014

Москва

Сообщений: 23

20.04.2014 в 14:41:17

Вообщем температура на выходе держится стабильно 9-10 градусов... Я так понимаю это нормальные показатели

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

20.04.2014 в 14:51:30

fatesmile написал : температура на выходе держится стабильно 9-10 градусов...

Что же он тогда:

fatesmile написал : комната 18 кв. За час охладил всего на 2-3 градуса

  • за час конкретный колотун должен быть. Или вы залом сами выправили?
0

in my humble opinion

fatesmile
fatesmile
Новичок

Регистрация: 19.04.2014

Москва

Сообщений: 23

20.04.2014 в 15:12:49

Я сильно извиняюсь за произошедшее))) ... Батареи, млин, больше 40 градусов. Кондиционер висит у окна. Наверное пока воздух долетит до противоположной стены - успевает прогреться еще... По поводу загиба все равно думаю нужно решать - поэтому вызов монтажников отменять не буду

0
Uragan
Uragan
Новичок

Регистрация: 13.09.2012

Красногорск

Сообщений: 72

20.04.2014 в 17:27:29

fatesmile Что бы не было таких промахов, нужно корректно мерить температуру, т.е. на входе во внутренний блок и выходе из него, разница в 15 градусов это нормально.

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

20.04.2014 в 18:05:20

разница от 8 до 12 норма.

0
Uragan
Uragan
Новичок

Регистрация: 13.09.2012

Красногорск

Сообщений: 72

20.04.2014 в 19:02:25

tonche Т.е. если принять ваши значения, то вы перенастраиваете и добиваетесь от 8 до 12? Сильно сомневаюсь. Я не призываю к дискуссии, у меня другое мнение.

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

20.04.2014 в 19:14:00

ничего не перенастраиваем, просто нормально работающий кондей выдает перепад от 8 до 12 градусов. 15 вполне возможно тоже, от модели зависит

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

20.04.2014 в 19:50:35

tonche написал : 15 вполне возможно тоже, от модели зависит

Скорее от заправки. 15 это дофига.

0
fatesmile
fatesmile
Новичок

Регистрация: 19.04.2014

Москва

Сообщений: 23

20.04.2014 в 20:57:53

Уходил на 4 часа из дома, пришел - 30 градусов. Это окно на микропроветривании было. Начальник котельной забыл вентили закрутить...

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5695

27.04.2014 в 01:15:10

fatesmile,

Сочуствую. Те кто это сделал переделать не смогут,у козла молока не допросишся,поищите чего написано на медной трубе,если ничего-опять левая-лучше заменить всю трассу,слишком много ошибок. Кондером сейчас лучше вообще не пользоваться,из-за залома компрессор работает с перегрузкой и резко укорачивается его жизнь. Конденсата вы можете не дождаться,потому что плохо работает Кондер. Паять можно,СТРОГО В среде ИНЕРТНОГО газа(АЗОТ,АРГОН) иначе опять навредите больше чем хорошего сделаете и не слушайте сказки про срезку гаек-нормальные кондерщики умеют и вальцевать и проверять свою работу(делают опрессовку азотом с давлением 38 бар), и еще хороший совет на будущее пионерам-купите самый дешевый китайский набор из пяти пружин(пружиненный трубогиб,стоит 500 руб)оденьте пружинки на трубки-согните как хочется и оставьте пружинки на месте изгиба(они ж дешевые)-залому просто невозможно появиться.

0
bolind
bolind
Местный

Регистрация: 28.05.2013

Москва

Сообщений: 269

27.04.2014 в 08:26:06

и откуда в профессии берутся такие,извиняюсь,рукожопошники? не можешь,не умеешь нормально ставить дорогую технику-иди землю копай! я бы сделал экспертизу,по её итогам составил бы претензию на возврат денежных средств и в суд.тратить время на какие-то звонки,уговоры и тп-бессмысленно с такими горе-мастерками.

0