23.04.2014 в 17:02:11
Нужно смонтировать водяной полотенцесушитель. Краны в основную трубу врезаны на высоту от пола 1 метр (нижний кран) и верхний 1.60. Сантехники утверждают что полотенчин надо вешать на высоте 1 метр от пола. См. рисунок1. Мне так не удобно.
Вопрос можно ли смонтировать по варианту 2.
Существует мнение, что при втором варианте полотенчик не будет горячим и в нем будет постоянно забиваться мусор. особенно в его нижней части, т.к. вода с трудом будет подниматься вверх из пототенчика.
23.04.2014 в 18:10:20
Не будет никогда работать второй вариант. Охлаждаемая в ПС вода обратно в стояк "в горку" не попрёт - банальная физика, мусор тут ни при чём.
23.04.2014 в 18:20:41
Допустим если на высоте от пола в 30 см врезать еще один кран. По каком варианту лучше подключать. Или какой более правильный 4 или 5.
23.04.2014 в 18:27:02
5 - ОК, будет работать при любом направлении подачи в стояке. Байпас, если он заужен - станет ненужным и можно было бы его убрать (в смысле расширить до диаметра стояка). Новое заужение между отводами при нормальном монтаже ПС (трубами достаточного сечения, строгая горизонталь в подводке или равномерные уклоны, удалённость ПС от стояка в пределах 2-3 метров) делать не потребуется.
23.04.2014 в 18:37:47
Подача горячей воды идет сверху. Скажите 4-ой вариант кажется более интересным. Стояк заужен и вода с горочки лучше будет стекать в ПС. А вот в 5-ом варианте сечение стояка уже нормальное и подвод более горизонтальный. Тут меньше воды будет поступать в ПС.
Верное утверждение????
какой вариант лучше оставить??? В 5-ом варианте нужно врезать байпас между двумя нижними кранами?
23.04.2014 в 18:42:03
Как уже дополнил предыдущее сообщение - при верхней подаче, использовании "Эмки" и соблюдении элементарных правил никакое заужение на байпасе не нужно, полотенчик будет таким же огненно-горячим. А всем соседям по стояку, да и самому себе, пониженное сопротивление стояка - благо.
Какое будет расстояние до ПС? Диаметр отводов? Какой трубой будете подключать? Сам ПС из трубы какого диаметра?
23.04.2014 в 18:46:09
А вот как дела будут с 4-м вариантом?
23.04.2014 в 18:47:51
Не хуже пятого, я просто направление подачи не сразу рассмотрел, когда однозначно рекомендовал пятый - он универсальнее.
23.04.2014 в 18:48:11
sf14, Делайте или 4, или 5 без зауженного байпаса. Если новострой и зауженный байпас уже есть от застройщика - делайте 4.
Небольшое уточнение - нижний край ПС лучше сделайте немного 2см (или много - как удобно) нижнего крана. Вопрос - как долезете до нижнего крана, чтобы перекрыть?
14.05.2022 в 09:32:32
Mazayac написал: Не будет никогда работать второй вариант. Охлаждаемая в ПС вода обратно в стояк "в горку" не попрёт - банальная физика, мусор тут ни при чём.
Mazayac, даже при подаче снизу? Видел сейчас подобное на объекте. Выводы со стояка на высоте: нижний(подача, подача снизу) 1.7м, верхний(обратка, подача снизу) 2м. Входы в полотенец на высоте 1.25 и 1.75. Полипропилен 32 подходит. По трубам не более 0.5м от кранов до полотенчика. Полотенец 1", стояк 25, с байпасом 20. Краны отсечные 1". Полотенец планируют Терминус лесенка с боковым подключением. Угол наклона по трубе градусов 40-50 на вскидку выходит.
14.05.2022 в 18:41:28
Электрик ЦЦ написал: даже при подаче снизу?
Подача снизу может оказывать лишь негативное влияние. Помощи от неё ждать не приходится.
Электрик ЦЦ написал: Выводы со стояка на высоте: нижний(подача, подача снизу) 1.7м, верхний(обратка, подача снизу) 2м. Входы в полотенец на высоте 1.25 и 1.75.
Не будет циркуляции в ПС.
30.07.2022 в 21:10:45
Inter, А почему не будет?
30.07.2022 в 23:35:21
sf14 написал: Существует мнение, что при втором варианте полотенчик не будет горячим и в нем будет постоянно забиваться мусор. особенно в его нижней части, т.к. вода с трудом будет подниматься вверх из пототенчика.
Забиваться будут оба варианта. Второй вариант так же будет работать, но хуже первого. Не верите? У меня тёплые полы работают с обраткой, которая поднимается на метр от пола до входа в стояк. Уточните материал, из которого сделан стояк. Если сталь, врезаться ниже существующего ответвления можно без участия сварщика накладной сидёлкой GEBO. Но это польская продукция, стоит поспешить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.